好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

建筑工程技术资料(施工资料)培训讲义08

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

在建设工程施工企业中应用资料管理软件的必要性

《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》(GB50210-2001)中4.2.2条“4.2.2

抹灰前基层表面的尘土、污垢、油渍等应清除干净,并应洒水润湿。 检验方法:检

查施工记录。”

1) 施工记录实用表式的填写说明及实施要点(P47~50) (1) 施工记录(通用)(C2-6-1)

施工质量验收规范检验批验收中检查方法要求“查施工记录”而没有专项施工记录表式的均使用该施工记录,且记录内容应符合规范要求。

(2) 地基钎探记录(C2-6-2)

基槽开挖完成后,为探明基底持力层是否均匀、浅部是否有软弱下卧层以及是否有坑穴、古墓、古井等,按照设计和规范要求对基底进行钎探所做的记录。钎探深度及间距应符合《建筑地基基础工程施工质量验收规范》附录A的要求。

(3) 地基验槽记录(C2-6-3)

基础挖槽、土方工程检验验收合格后,对地基认真细致进行检验的记录。地基验槽应符合《建筑地基基础工程施工质量验收规范》附录A的要求;验槽完毕,钎孔必须用砂土灌实。

(4) 构件吊装记录(C2-6-4)

对结构构件(主要是柱、梁、板等)进行吊装实施过程记录的专用表式,主要用于《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 9.4节“装配式结构施工”其它形式的结构构件吊装可参照使用。

“9.4.2 预制构件与结构之间的连接应符合设计要求。连接处钢筋或埋件采用焊接或机械连接时,接头质量应符合国家现行标准《钢筋焊接及验收规程》JGJ18、《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107的地要求。检查数量:全数检查。检验方法:观察,检查施工记录。

9.4.8 装配式结构中的接头和拼缝应符合设计要求;当设计无具体要求时,应符合下列规定:1 对承受内力的接头和拼缝应采用混凝土浇筑,其强度等级应比构件混凝土强度等级提高一级;2 对不承受内力的接头和拼缝应采用混凝土或砂浆浇

页脚内容59

在建设工程施工企业中应用资料管理软件的必要性

筑,其强度等级不应低于C15或M15;3 用于接头和拼缝的混凝土或砂浆,宜采取微膨胀措施和快硬措施,在浇筑过程中应振捣密实,并应采取必要的养护措施。 检验方法:检查施工记录及试件强度试验报告。”

(5) 电热法施加预应力记录(C2-6-5)、现场施加预应力筋张拉记录C2-6-6 该表是钢筋混凝土预应力分项工程预应力筋张拉和放张实施过程的记录专用表式,C2-6-5用于利用钢筋热胀冷缩原理,以强大的低压电流使预应力钢筋在短时间内发热,伸长至设计伸长值时锚固;然后停电、钢筋冷却,使混凝土构件获得预应力实施过程的记录;C2-6-6用于使用千斤顶、锚夹具等机械张拉设备按施工工艺要求施加预应力实施过程的记录。张拉应有批准的施工方案,施工质量应符合《混凝土

结构工程施工质量验收规范》6.4.2~4条的要求。

(6) 钢筋冷拉记录(C2-6-7)

主要用于采用控制应力或控制冷拉率方法进行钢筋冷拉、调直实施过程的记录,对于用作预应力的冷拉Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ级钢,宜采用控制应力的方法。施工质量应符合《混

凝土结构工程施工质量验收规范》5.3.3条的要求。

“5.3.3 钢筋调直宜采用机械方法,也可采用冷拉方法。当采用冷拉方法调直钢筋时,HPB235级的钢筋的冷拉率不宜大于4%,HRB335级、HRB400级和RRB400级钢筋的冷拉率不宜大于1%。”

(7) 混凝土浇灌申请书(C2-6-8)

对承重结构混凝土、防水混凝土和有特殊要求的混凝土,浇注前的准备工作就绪(包括:施工工艺及部署、人员、设备、计量设备、材料、运输、隐蔽验收及各工序配合等)后向监理(建设)请求开盘浇注的申请。

(8) 混凝土开盘鉴定(C2-6-9)

对于现场首次使用的混凝土配合比,不论混凝土浇注量大小,浇筑前均必须对混凝土配合比进行开盘鉴定。且满足《混凝土结构工程施工质量验收规范》7.3.2

条的要求。

页脚内容59

在建设工程施工企业中应用资料管理软件的必要性

“7.3.2 首次使用的混凝土配合比应进行开盘鉴定,其工作性应满足设计配合比的要求。开始生产时应至少留置一组标准养护试件,作为验证配合比的依据。检验方法:检查开盘鉴定资料和试件强度试验报告。”

(9) 混凝土工程施工记录(C2-6-10)

混凝土工程施工记录是混凝土施工时的环境条件、混凝土配合比、浇注部位、方量、浇注时间、取样及试件留置、施工抽验、混凝土浇筑及施工缝处理等全面真实的记录,其内容和深度应满足《混凝土结构工程施工质量验收规范》7.4的要求。

(10) 混凝土坍落度检查记录(C2-6-11)

混凝土坍落度检查记录是混凝土施工时在混凝土浇筑地点按规定对混凝土坍落度进行检查结果的记录。

(11) 冬期混凝土搅拌及浇灌测温记录C2-6-12

冬期混凝土搅拌及浇灌测温记录是冬期混凝土施工时对环境条件、混凝土原材料加热、搅拌、运输和浇筑、浇筑部位等按规定进行检测的记录。测温项目和次数应符合《建筑工程冬期施工规程》(JGJ104)7.9.2条的规定:

i. 室外气温及环境温度:每昼夜不少于4次,此外还需测最高、最低气温;

ii. 搅拌机棚温度,水、水泥、砂、石及外加剂溶液温度,混凝土出罐、浇筑入模温度每工作班均不少于4次。

室外最高最低气温测量起止日期为本地区冬期施工起始至终了时止 (12)如何填写冬期施工混凝土养护测温记录(表C2-6-13)

混凝土冬期施工应符合国家现行标准《建筑工程冬期施工规程》(JGJ104)和项目监理机构确认的混凝土冬期施工方案的规定。

冬期施工划分界限,根据当地多年气温资料,当室外日平均气温连续5d稳定低于5℃ 即进入冬期施工,当室外日平均气温连续5d高于5℃ 时解除冬期施工。在冬期施工的混凝土结构工程应采取混凝土冬期施工措施。从混凝土入模开始对混凝土养护温度进行测量并记录。

页脚内容59

在建设工程施工企业中应用资料管理软件的必要性

掺防冻剂的混凝土在强度未达到4 MPa(对于室外最低气温在-15℃~-30℃时为5 MPa)之前应每隔2h测量一次;之后,测温时间间隔由2h改为6h,但遇外界温度发生突变时,应增加测温次数。

采取加热法养护混凝土时,升温和降温阶段应每隔1h测量一次,恒温阶段每隔2h测量一次。

混凝土冬期施工养护测温应先绘制测温孔布置图(标明具体部位名称)并编号。测温孔应设在有代表性的结构部位和温度变化大易冷却的部位,孔深宜为10~15㎝,也可为板厚或墙厚的1/2。按上述要求的时间间隔和表式要求项目逐项填写。并计算同一时间测得的各测温孔的平均温度和成熟度(成熟度计算方法详见《建筑工程冬期施工规程》的附录D)。

当混凝土强度达到下述规定时,可终止对混凝土养护温度的测量。

1普通混凝土采用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥配制时,○混凝土的抗压强度值达到了设计强度的30%,且不小于5.0 MPa。

2采用矿渣硅酸盐水泥配制的混凝土抗压强度值达到了设计强度的40%,○且不小于5.0 MPa。

3当施工需要提高混凝土强度等级时,设计强度按提高后的强度等级确定。○

(13)伸缩器预拉伸记录 C2-18-2 (P55)

采暖供热、生活热水管道等各类伸缩器安装时,应按照规范和设计要求进行预拉伸,将计算数据和预拉伸实况做好记录,并将附图说明。其内容和深度应满足《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》、《通风与空调工程施工质量验收规范》相应条款的要求。

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》:热水管道:6.2.2条;采暖管道:8.2.2条;室外供热管网:11.2.3条。

《通风与空调工程施工质量验收规范》:空调水系统:9.2.5条。

页脚内容59

在建设工程施工企业中应用资料管理软件的必要性

7、施工试验记录的实施要点 (P54~59)

施工试验纪录是施工过程中为验证工程质量状况、安全和使用功能所进行的各种试验(检验)的记录。严格的讲,施工试验报告也是一种施工试验记录的形式,由于施工试验报告是由试验室出具,我们把它单独介绍,这里讲的施工试验记录是在施工现场由监理人员见证、施工操作人员进行试验(检验)的记录。《规程》与施工试验记录有关的内容有: 6.2.15(P51~52)、6.2.17(P52)、6.2.23~24 (P53~54)、6.2.31(P54)、6.2.33~34 (P55)、6.2.42~43(P56)、6.2.49~50(P57)等(见《建设工程文件归档整理规范》土建工程的6 P19和水暖电等的6 P21)。涉及实用表式38个,其中电梯实用表式15个,智能建筑实用表式5个,电梯、智能建筑安装工程要求是专业质资的队伍施工,这里不做详细介绍。

1) 施工试验记录的使用及填写说明

施工试验的种类、项目应符合现行施工质量验收规范的要求(主要在施工质量验收规范的一般规定和检验批的主控项目明确提出)

(1) 管道、设备强度试验、严密性试验记录 C2-15 (P54)

管道、设备强度试验和严密性试验包括采暖、给水、热水、消防等,含系统项目的单项和系统两个方面。采暖、给水、热水系统主干管起切断作用的阀门及散热器、设备在安装前也应进行测试。表C2-15主要用于《给水排水及采暖工程施工质量验收规范》

i. 阀门 :3.2.4 条 、3.2.5 条 。如“3.2.4 阀门安装前,应作强度和严密性试验。试验应在每批(同牌号、同型号、同规格)数量中抽查10%,且不少于一个。对于安装在主干管上起切断作用的闭路阀门,应逐个作强度和严密性试验。3.2.5 阀门的强度和严密性试验,应符合以下规定:阀门的强度试验压力为公称压力的1.5倍;严密性试验压力为公称压力的1.1倍;试验压力在试验持续时间内保持不变,且壳体填料及阀瓣密封面无渗漏。” ii. 室内给水:管道 4.2.1 条;密闭水箱 4.4.3条;

页脚内容59

058m912nwm5a66i6tmib55397303xo0105i
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享