主体结构施工方案
乌力吉风电场一期49.5MW工程
地 下 基 础 砼 施 工 方 案
内蒙古电建一公司
乌力吉风电场一期49.5MW工程项目部
二OO八年四月二十日
页脚内容
6
主体结构施工方案
地下基础混凝土施工方案
1、编制依据
《混凝土施工及验收规范》(国家行业标准) 《乌力吉风电场一期49.5MW工程施工图纸》 我公司的土建作业指导书《混凝土施工》 2、地下基础混凝土施工简介 1、垫层施工; 2、模板施工; 3、钢筋施工; 4、混凝土浇筑施工;
3、地下基础混凝土施工措施及技术要求 3.1、垫层
3.1.1、架构、设备支架基础垫层为C10素混凝土或卵石砂浆漫灌垫层,其厚度为100mm;表面积大于杯形基础;
3.1.2、垫层施工时可直接将C10素混凝土或卵石砂浆漫灌至处理好
的基槽上,扶平并核对标高和表面误差;
3.1.3、基础垫层可支模板,也可利用槽底几何形状进行施工; 3.1.4、垫层C10素混凝土或卵石砂浆骨料应进行复检,并留有试块
检测垫层质量;
3.1.5、垫层施工应有质检人员当场验收。
页脚内容
6
主体结构施工方案
3.2、模板
3.2.1、施工时应选用刚度、强度符合施工规程规范要求的合格模板; 3.2.2、指模时应利用轴线在基础垫层上划印。模板支撑的强度应符
合施工要求,几何尺寸误差应在2—5mm内,模板接缝的缝隙偏差应在0—1mm内;
3.2.3、模板施工应有质检人员当场验收。 3.3、钢筋
3.3.1、钢筋应进行复检,并无锈蚀、油迹、损伤;
3.3.2、钢筋需进行135度弯曲时,应符合施工规程规范要求,大于
4倍的钢筋直径;
3.3.3、钢筋在混凝土中其保护层应大于15mm; 3.3.4、钢筋加工和放置施工应有质检人员当场验收。 3.4、混凝土
3.4.1、混凝土水泥等骨料应进行复检,并严格按配合比通知单控制
水灰比进行拌和,其塌落度保证在配合比要求之间;
3.4.2、混凝土为C10、C20、C25,机械拌制应严格控制拌和时间和
运输时间;
3.4.3、混凝土浇注前应检查模板内是否有杂物和泥土,还应采取防
跑漏浆的措施;
3.4.4、混凝土振捣应均匀,在振捣上层时应插入下层深度大于50mm; 3.4.5、混凝土浇注完以后,应留有一定时间在进行表面压光; 3.4.6、混凝土拆模时机要符合混凝土强度要求,拆模不得损毁成台
页脚内容
6