华润建筑有限公司施工现场排水方案

一、工程概况

新江湾城C2-2地块三期工程位于上海市杨浦区新江湾城政和路1008号(国帆路南侧,二期项目西侧,同济附中北侧,政和路东侧)本工程总建筑面积约为

12.4万m2,由9栋小高层/高层建筑9#、10#、

11#、12#(裙楼为商业、会所)、13#、16#楼、17#楼、20#、21#楼,其中六栋18层、2栋17层、1栋16层;一个地下人防车库及附属公建组成。

二、.编制依据序号名

1

新江湾城C2-2地块三期施工组织设

2 建筑地基与基础工程施工质量验收规

GB50202-2002 范

3 建筑工程施工质量验收统一标准

GB50300-2001

4 建筑工程安全操作规程5 现行建筑施工规范大全

1994.3

新江湾城C2-2地块三期雨季施工方

6

7 建筑分项工程施工工艺标准

1997.8 8

建筑施工手册

1999.1

1

华润建筑有限公司施工现场排水方案

三、施工安排3.1人员部署

3.1.1

成立排水领导小组,组建排水作业队,针对工程特点做好准

备工作和应急工种。为了保证安全生产及施工质量,,现场由专人负责

巡查,发现问题及时汇报,及时处理,以免留后患。

3.1.2排水领导小组及作业队员如下:组长:姚兵

组员:匡逢春、田如戈、林日林、叶成林、张清、戴启强、秦建华、刘新华

排水作业队由现场电工、泥工班、杂工班组成:电工负责人:王贤辉泥工班负责人:胡亚伟零工班负责人:田广大3.1.3排水工作劳动力配备:

雨期施工劳动力需用量表

序号工种人数备

1 电工3 值班电工

2 泥工班5 3

杂工班

10

2

华润建筑有限公司施工现场排水方案

3.2工作安排

由组长姚兵全面负责排水工作,

主要有排水领导小组及突击队员的

建立和管理、排水设施的布置及施工安排、人员的安排及调度、排水设备及材料的安排等。

匡逢春负责现场道路、各号楼四周、各工种操作棚、塔吊基础,落地脚手架基础、配电箱周边、排水沟等临时设施范围的日常检查与排水、清理作业。

田如戈、林日林、叶成林、

张清作为各施工阶段的施工员负责其施

工范围内的的排水、疏通、及防止流水进入施工部位。

秦建华负责排水所用设备、材料、劳保用品的采购。刘新华负责排水设备的保养、维修。

戴启强负责排水所用设备、材料、劳保用品的保管与发放。电工负责排水作业时水泵及照明设备的临时安装。

各班组负责人负责现场排水作业的人员及作业内容的安排与实施。3.3施工现场排水系统布置

根据施工现场情况及市政污水接口位置,

施工现场排水系统布置如

下(具体详见《橡树湾三期施工现场临时排水系统图》

靠近西、南、北围墙边、库房区门前及3#大门前维护重力坝东侧

做排水沟,排水沟坡度

0.2%。1#、2#、3#大门处各设置三级沉淀池一

个。南围墙与库房区门前排水沟排至

2#大门处三级沉淀池内,经沉淀

后直接排入市政污水管网;西围墙排水沟排至

1#大门处三级沉淀池内,

3

华润建筑有限公司施工现场排水方案

经沉淀后直接排入市政污水管网;北围墙前维护重力坝东侧排水沟排入

3#大门西侧排水沟与3#大门

3#大门处三级沉淀池内,经沉淀后由水

,在无清洗车辆

泵抽至上部水箱内循环利用(用于清洗现场出入车辆)时,由水泵抽至北围墙3#大门东侧排水沟直接排入市政污水管网。

3.4施工资源计划

排水主要设备、材料需用量表计划

序号材料名称单位数量备

1 塑料布卷20 2 3级配电箱组5 3 水龙带卷30 4 电缆线M 200 5 潜水泵台10 排水用6 铁锹把30 7

雨衣

20

含雨鞋,发抢险队员,其

余在现场存放

四、排水施工措施及注意事项 4.1施工道路及临时设施

4.1.1

由专人进行日常巡视检查,施工道路及临时设施周边发现有

积水现象,及时请示组长安排排水作业,

排水作业现场有专人负责,确

保积水排至排水沟内,不得随意排到施工场地。 4.1.2

排水沟、三级沉淀池应定期安排清淤、清堵工作,以保证排

4

华润建筑有限公司施工现场排水方案

水沟畅通。 4.1.3

塔吊基础、落地脚手架基础雨后应积水巡视检查,及时安排

排水作业。避免基础被水浸泡后造成安全事故。 4.1.4象。

4.1.5楼房四周应及时进行回填土作业,回填土标高应高于周围地面标高15—25cm,并做成斜坡。

4.2基坑开挖防、排水 4.2.1

基坑开挖时与开挖后,对基坑周边情况进行巡视检查,及配电箱不的安放在低洼处,避免流水进入造成短路、漏电现

时进行排水、周边封堵确保无流水进入基坑内。 4.2.3

基坑开挖时,坑内周边临时排水沟、集水井的布置应及时跟

进,有流水、雨水时及时安排排水作业。

4.2.3基坑开挖时,如地下水过多、流沙的情况出现,应及时与围护施工单位联系,进行井点降水和必要的处理。

4.2.4基坑所排出的积水可排入临近的井点降水沟槽,水沟。不得随意排放的施工场地。

4.2.5雨季施工要掌握天气情况,以便提前安排开挖的时间、顺序,准备排水的设备、材料。