第四章 公用辅助工程

4.1给排水 4.1.1给水工程 4.1.1.1生活用水量

本工程主要为生活用水,按看守所和拘留所挤压和拘留人员额满计算,每日最大用水量约为46m3,小时最大用水量为11.5m3,小时一般用水量为5.75m3。水质为国家饮用水标准,水压0.3MPa,水温为常温。

4.1.1.2给水方案

本项目用水为建设单位自备水源,自采地下水,本地区地下水资源丰富,改项目建成后日最大用水量为46t,场区看守所院内现有水井1口,日最大出水量可达60t,水质符合国家现有饮用水标准,完全可满足项目用水要求。民警用房屋顶设有高位水箱,用以储备火灾初期10分钟的消防用水。室外设有200m3消防水池一座,室内设有消防水泵两台,单台流量Q=80m3/h,扬程H=50m,功率N=20KW,一开一备,水泵吸水均为自灌式,并具有单独吸水管,能够满足本项目消防用水的需要。

4.1.2排水工程

4.1.2.1本次工程排水量

本工程排水每天最大排水量为40m3,为常温常压间断排水。 4.1.2.2排水设计方案

27

室外污排水和雨排水采用分流制。项目建成后,污水收集后,由污水处理公司定期收集处理。雨水单独排至附加张家排干。

4.2采暖、通风及空调

本项目供热面积为7085平方米,由看守所院内附属用房内的锅炉房对整个场区供热,锅炉房内利用原有锅炉,原有锅炉为1吨炉,可满足整个场区的供热要求。供热管道采用DN>200mm无缝钢管,材质为Q235-A,管道拟沿冻土层以下直埋敷设,管道刷防锈漆后,采用玻璃棉保温材料保温。室内管材采用焊接钢管,阀门采用铜闸阀。看守所内管线总长度约为310米。拘留所内管线总长度约为150米。

所有单体均设散热器采暖系统,采暖热媒采用80~60℃ 低温热水,来自锅炉供热管网,采暖采用单管上供下回式系统。

室内通风为自然通风,行政管理空调采用分体式空调。 4.3供电 4.3.1厂区电源

电源直接引自那木变电所,电压等级0.4kV。附属用房中设有变配电室,为保证消防等二级负荷的供电要求在变配电室内设柴油发电机组。变配电室内设有变电室、低压配电室,发电机室,储油间,值班室,维修间及仓库等。

4.3.2供电负荷及负荷等级

项目用电主要为照明用电及部分电器设备用电。

28

消防水泵、应急照明及其他消防用电设备属二级负荷,采用专线供电,并在末级设备用电源自动投入装置保证供电,而场区内其它用电设备均属三级负荷,对供电无特殊要求。本项目年用电量约为26万kWh。小时最大用电量约为45kWh。选用63kwh室内变压器一台。

4.3.3供电回路及电压等级

各单体均采用低压进户,电源电压为220V制。低压电源均引自变配电室,照明用电均从变配电室单独进线。均为一路电源。消防水泵、应急照明及其他消防用电设备采用专用双回路供电。

4.3.4照明

各单体照明配电选用PZ30型照明箱,嵌墙安装底边距地1.5M。照明配线采用BV-450/750型绝缘导线,穿镀锌铁管保护,沿棚、沿墙暗敷设。防爆间选用防爆型灯具及设备。

一般房间选用节能型日光灯照度设计在150~200lx。楼梯间、楼层的转角处、走廊中间均设置自带蓄电池的应急照明,持续放电时间不小于30min。在走道和疏散口设疏散指示标志。

4.3.5接地、防雷

各单体室外设一组接地装置,接地电阻值R≤10欧姆,(变电所R≤4欧姆),需接地设备、金属管道等均于接地系统可靠连接,电气设备外露可导电部分均应于保护地线(PE线)做电气连接。

屋面按三级防雷设防,设(20MX20M或24MX16M)避雷网,利用柱中二根主筋做接地引下线,使避雷网均于接地系统可靠连接。

4.3.6漏电保护

29

在插座回路、插座箱回路选用带漏电保护开关保护,严防漏电事故确保安全。

4.4电信

本项目通信设计的内容有:各单体电话通信、火灾报警及联动控制系统。

4.4.1电话通信系统

各单体设交换机房,内设电话程控交换机。 内线:各单体主要岗位内部电话。

外线:民警及武警用房各房间均设外线直拨电话。 4.4.2火灾报警及消防联动控制系统

各单体设置专用消防控制室,内设火灾报警控制器及消防联动控制柜。可进行火灾报警部位的显示及进行消防联动控制。

火灾自动报警系统采用集中报警系统。火灾报警系统采用二总线、地址编码、分布智能型探测系统。

火灾报警及消防联动控制系统的主电源采用消防电源,二路电源供电,并在消防控制室进行自动互投。火灾报警及消防联动控制系统自带直流备用电源。

各房间、过道均设置光电烟感探测器;在主要出入口、过道、楼梯间、房间设置手动报警按钮与声光报警器。

在消防控制室设消防电话主机,除在手动报警按钮处设置消防直通对讲电话插孔外,在配电室、消防值班管理室等处还设置了消防专