110kV盘古变电站工程 土建施工组织设计

通讯设备的准备工作由项目经理部负责。项目经理部将在110kV盘古变电站现场配置电话1部、传真机1部、电脑4台、对讲机6部等办公设备,开通宽带网ADSL通讯业务,安装和使用《广电集团输变电工程管理系统》(PMS)和《广电集团输变电工程质量控制系统》(QCM)软件,以实现同业主、监理等单位的通讯、数据、实时监控联系。

4.1.4 施工场地准备

2) 工程部组织技术人员对场地进行验收,办理承接水准点和坐标控制点的交验资料,并采取措施保护好测量控制点,布设站区内测量控制网点;

3) 确定业主提供的施工水源点、电源点,场地验收后按照施工总平面布置图将施工用水、施工用电接至相关项目的施工部位。

4)连通各施工部位与场区临时施工道路之间的道路,完善临时排水沟道。 4.1.5 施工机械配置

本工程在结构施工阶段,施工机械按起重运输机械、砼生产机械、焊接设备、钢筋木材加工机械分类停配置,布置在相应加工厂或设备停放场,电气安装和调试设备按施工进度计划及时调入,以满足施工进度计划为原则。具体主要施工机具进场准备如表4-2所示。

表4-2 主要施工机械配置计划表

序号 一 1 2 3 4 5 6 7 二 1 2 机械名称 规格型号 单位 数量 进场时间 起重运输机械 汽车吊 液压挖掘机 自卸汽车 自卸汽车 提升机 轮式装载机 翻斗车 16 t PC200 台 台 台 台 台 台 台 1 2 1 3 1 1 6 2009-10 2009-10 2009-10 2009-10 2009-12 2009-10 2009-10 5 t 15T 2T ZL40 PCI-D 砼机械 混凝土汽车泵 振动器(插入式) 42m HZ6X-50 台 台 1 20 2009-10 2009-10 第 11 页 共 85 页

110kV盘古变电站工程 土建施工组织设计

序号 3 4 5 6 7 三 1 2 3 四 1 2 3 4 5 6 7 五 1 2 3 机械名称 振动器(平板式) 砼磨光机 砼切缝机 砼锯纹机 砂浆搅拌机 规格型号 平板 H2660-82 18型 0.2m 3单位 台 台 台 台 台 数量 5 1 1 2 3 进场时间 2009-10 2010-03 2010-03 2010-03 2009-12 焊接设备 电焊机 手提电焊机 气割 BX3-500-1 台 台 套 5 1 2 2009-10 2009-10 2009-10 BX-200~300 乙炔、氧气 钢筋木材加工机械 断料机 弯料机 调直机 直螺纹加工机 木工平刨机 木工手动刨板机 电锯 Φ4-40mm Φ4-40mm ST GHG-40 503型 MJ109 台 台 台 台 台 台 台 1 1 1 1 1 2 2 2009-10 2009-10 2009-10 2009-10 2009-10 2009-10 2009-10 其它类 全站仪 经纬仪 GTS-225 T-2 NA2 套 台 台 1 1 1 测量放样 测量放样 测量放样 水准仪 4.1.6 施工力量的配置 本工程在项目经理和项目总工的领导下,土建部分在开工前期着重于站区内场平地表清理,加强挡土墙劳动力量配备,保证在开工后半个月内全面完成站区场平。站区内建筑结构施工阶段按常规110kV站配备施工力量,必要时实行两次倒班作业,使建构筑主体结构在2014年12月份完成。

4.1.7 临时设施准备

1)办公设施拟设在110kV盘古变电站站区围墙外的拟建供电营业所位置,生活设

第 12 页 共 85 页

110kV盘古变电站工程 土建施工组织设计

施采用租房或租地解决。

2)保证施工驻地有干净清洁的饮用水和其它生活用水。

3)施工驻地生活临建四周封闭,以保证施工人员和财产的安全;站区生产临建采用标准的安全围栏作围护。

4)驻地环境卫生、饮食卫生设施齐全,施工人员有良好的工作及休息环境。 5)驻地配备食堂、浴室等配套设施。

4.2施工工序总体安排

4.2.1施工部署

进场先施工场地回填和场地排水,利用拟建的永久道路路基作为施工道路。为加快工程进度确保工期,综合楼主体结构施工的同时各种预制构件同时制作(如门窗、沟盖板等)。

各建筑物施工遵循先深基础后浅基础、先地下后地上、先主体后装饰的原则进行,各工种之间则为相互搭接形成流水作业。

综合楼结构施工分层考虑为:基础 → -1.2m地下室底板 → 1.5m层柱、梁、板 → 6.5m层柱、梁、板 → 11.3m层柱、梁、板 → 屋面层柱、梁、板,共设五道水平施工缝。

4.2.2主体施工工艺流程

控制点放样 → 复检 → 基坑放样 → 基坑开挖 → 基础 → 地下室底板 → 主变基础 → 回填 → 首层柱 、梁、板 → 按结构施工分层施工到顶 → 砌体工程 → 屋面防水及隔热 → 室内外装修及室外地台、散水。

4.2.3水平与垂直运输

本工程综合楼垂直运输由物料提升机和汽车吊完成,混凝土垂直运输采用汽车泵或拖泵,水平运输按需要采用自卸汽车及翻斗车等。

4.2.4装饰施工工艺流程

装饰工程的施工流程为:砌砖 → 预埋管线 → 天棚及内、外墙抹灰 → 门窗制安 → 楼地面砖、外墙饰面砖镶贴 → 当工程竣工之前可进行最后一道涂料 → 天面卷材防水 → 隔热层。

4.3主要工序施工方法

4.3.1工程测量

第 13 页 共 85 页

110kV盘古变电站工程 土建施工组织设计

4.3.1.1测量仪器的保养、检定与校正

(1)水准仪、经纬仪和全站仪等测量仪器将根据使用情况,定期进行检验和校正,仪器检验和校正将严格按照有关规定进行。

(2)在测量放线前,将所有要用的仪器及钢尺进行检定,合格后方可使用。对水准仪,根据检定规程规定,在其检定周期内,进行检查和校正,以随时保证使用时的观测精度。

4.3.1.2施工控制网的布设及校核

根据业主提供的方格网点,进行施工控制网的布设,同时根据业主提供的方格网点的校核资料进行施工控制网的校核。

4.3.1.3控制点的测设

(1)控制点的测设,主要根据建、构筑物的特点进行,一般设在路旁,按不影响施工,便于施测、使用和长期保留的原则进行设点。

(2)整个建筑物的测设点的设置主要以直角坐标法为主,此方法具有计算简单、施测方便、精度较高的优点。

(3)控制点布置在坚硬地基上,采用浆砌石支墩,墩面宽1000×1000mm,顶面预埋T2024埋件,支墩高出地面200~300mm,坐标点在埋件上刻十字线或在坐标点上钻孔后镶嵌小铜条,高程点在埋件上焊短钢筋头,短钢筋头顶镦成光滑园头,用活动钢帽套保护。二级测点为钢筋圆头外包混凝土,钢筋埋深以测点不容易移位为准,测点四周用四条标杆围护,标杆上喷红白相间的警戒色以示保护。

4.3.1.4控制标高的测定

实测时使用N2型的水准仪,视线长度不大于70m,且要注意前后视线基本等长,镜位与转点均要稳定,使用塔尺时,要尽量不抽第二节,有条件时可用两次镜位法按“后---前---前---后”次序观测,转点间两次镜位测得高差之差小于±5mm时取其平均值。

4.3.1.5建筑物的定位放线

按照设计定位条件,根据场地平面施工控制网进行定位放线。在测定建筑物四廓和各细部轴线位置时,首先测定建筑物各大角的轴线控制桩,即在建筑物基坑外1~10m处,测定与建筑物四廓平行的建筑物控制桩,作为建筑物定位和基坑开挖后建筑物施工的依据,要采取可靠措施保护好这些控制桩位。

4.3.2基础开挖与回填 4.3.2.1基坑开挖

第 14 页 共 85 页

110kV盘古变电站工程 土建施工组织设计

本工程土方以机械开挖为主,辅以人工开挖,建筑物按各基础承台的布置形式及基底标高采取大开挖的方式开挖。用1m3反铲挖土机挖掘泥土装车,自卸车运土至指定地点弃土。机械开挖时需预留200㎜左右以人工开挖,避免机械开挖扰动持力层。开挖放坡采用自然放坡,为了保护边坡稳定,坡顶1.5m范围之内弃土要及时运走,以减少土体侧压力和水压力。开挖坡底线距基础边约0.5m~1.0m,基底四周设排水沟,并设集水井,用潜水泵排水。基坑开挖后应尽快进行混凝土垫层的浇筑。

4.3.2.2土方回填

(1)基础施工完毕,经混凝土隐蔽验收合格并将有机物清除干净后,可进行基坑的土方回填。

(2)回填材料应采用现场开挖土或回天砂。回填避开雨天,回填时分层夯填,分层厚度为20-30cm,回填时随倒、随铺平、随夯实不能留虚土,保证回填密实。回填前应测定土的含水量,保证土的含水量符合规范要求。

4.3.3模板工程

现浇钢筋混凝土结构的模板由模板及支撑系统两部分组成。模板采用配套组合定型钢模板或木夹板,支撑体系用门架、圆钢管和80×80方木、50×100钢方条组成。

4.3.3.1模板安装

(1)本工程基础与地梁均采用定型组合钢模板。首先在基坑底垫层上弹出基础中线和边线,模板根据具体模数采用水平或竖向组合,用100×100mm方木或槽钢作主档、横杆,并用对拉螺栓加固,每个台阶间隔1.5m左右设一道。

为保证模板的质量,因此基础模板工程必须严格按照以下规范进行施工: 项 次 1 2 3 项 目 轴线位移 标 高 截面尺寸 允许偏差(mm) 5 ±5 ±10 检 验 方 法 尺量检查 水准仪或拉线和尺量 尽量检查 (2)钢模板纵、横、竖向用U型扣连接,转角处用阳角模、阴角模或连接角模借U形卡拼接,组成需要形状,再用扣件、马钉、方木等连成整体,模板接头要相互错开拼接,且要注意支撑牢固、板面平整,拼缝严密,必要时嵌缝防止漏浆。

(3)支撑系统要根据结构特点和施工荷载进行支承架设计,特别是梁、柱较大的部位,对平面尺寸大于800mm的梁柱,拟用钢筋或拉杆加以加固。

(4)施工过程中要先搭设临时上下爬梯和承重平台,外脚手架在2m以上开始需兜

第 15 页 共 85 页

110kV变电站土建施工组织设计

110kV盘古变电站工程土建施工组织设计通讯设备的准备工作由项目经理部负责。项目经理部将在110kV盘古变电站现场配置电话1部、传真机1部、电脑4台、对讲机6部等办公设备,开通宽带网ADSL通讯业务,安装和使用《广电集团输变电工程管理系统》(PMS)和《