110kV盘古变电站工程 土建施工组织设计

编定基础开挖方案,修建临时进出开挖部位的施工运输道路,明确弃土车输运输基 础施 工 混凝土浇筑 基础 开挖 走向,明确施工作业流程,进行安全技术交底,设置基础坑边围栏,进行安全警示标识。开挖全过程设安全监护,检查督促安全措施具体落实。 按施工方案的安全保证措施落实混凝土拌和设备和运输设备在使用前的检查,由施工技术员组织混凝土班组员工进行安全技术交底,明确施工作业流程,安全监护人员检查督促安全用电设施的具体落实。 按施工方案的安全保证措施落实混凝土拌和设备和运输设备在使用前的检查,安全监护人员监护并检查施工脚手架搭拆是否符合作业指导书搭拆申请规定要求脚手架进行、材料堆放是否按文明施工要求做到规范化,施工全过程检查施工人员劳动结 构搭拆、 混凝土防护用品的正确使用情况,施工现场重点检查进入施工现场“三宝”和“四口”施 工 浇筑 情况,高处作业时严查防护栏杆设置、走道板和踢脚板设置、承重荷载限值;严上 部防垂直运输机械设备安全防护装置不灵。 高 处作 业 安监人员检查高处作业人员持证上岗情况;登高作业前带好工器具;高处作业正确系好安全带、戴好安全帽;明确高处作业施工先后次序;操作过程拿好持稳工器具防止坠落和出现物体打击伤人;停工或过夜作业要有防倾倒措施;雨季登高作业施工要有防滑措施。 7.5.1基坑开挖的安全控制措施

⑴ 基坑开挖按规定放坡,坡顶、基坑排水良好,坡顶严禁堆放余泥或重物,防止滑坡或塌方;

⑵ 基坑四周设置简易醒目的围栏,并挂警示牌,夜间挂警示灯; ⑶ 基坑内作业时,坑上应有专人监护。 7.5.2 高处坠落和高处落物预防措施

⑴ 提高高处作业的防护水平,要确保高处作业的三级防护到位,尤其要确保施工作业人员有拴挂安全带的位置且必须牢固可靠,脚手架内满挂水平安全网,工程施工时尽可能减少高处交叉作业;

⑵ 施工现场楼梯口、临时通道边、楼层周边等危险场所,必须设置临时的符合安全要求的盖板或栏杆,设置明显的警示牌;

⑶ 吊材料到工作面时,工作面的安全设施应齐全有效;

⑷ 高空搭设和拆除脚手架等危险作业必须设置警戒区域并设专人监护;

⑸ 外脚手架操作层外侧应设置两道防护栏杆,每个作业层满铺走道板并做好固定; ⑹ 对高处作业用料进行严格控制,做到随用随吊,不得过多堆放。各类工器具必须有防坠措施;

⑺ 模板拆除应遵守下列规定: a、拆模应经施工技术负责人同意;

第 71 页 共 85 页

110kV盘古变电站工程 土建施工组织设计

b、拆除模板应按顺序分段进行。严禁猛撬、硬砸及大面积撬或拉倒;

c、拆模工作场所附近的及安设在模板上的临时电线,应拆除后方可进行拆模工作; d、拆模时应选择稳妥可靠的立足点,高处拆模时必须系好安全带; e、下班时,不得留下松动的或悬挂着的模板;

f、模板拆除前,应先拟定拆模顺序和方法。先拆非承重部分,后拆承重部分。 7.5.3 触电事故预防措施

⑴ 电气设备和线路必须绝缘良好,电线不得与金属等导体绑在一起,严禁电源线拖地拉接;

⑵ 使用三相五线制,做好接地接零保护,在三相五线制电路中,各种电动机壳电箱必须按规定接地接零,不允许在同一系统中部分设备接地,部分设备接零;

⑶ 实行一机一闸,严禁一闸多机,并且选用适宜的保险丝,严禁滥用铜丝或铁丝代替保险丝;

⑷ 漏电保护装置,宜选用动作电流30毫安,动作时间0.1秒的较好;

⑸ 检修设备时或装接电线电气时,应拉闸停电,不准带电作业,实行挂牌“有人操作,禁止合闸”的制度,配电房应有专人监督,不得离开岗位;

⑹ 任何情况下,严禁任何人用手、脚摸试有无电流或漏电; ⑺ 一切线路接设必须按安全技术规程进行,应有足够的安全距离。 7.5.4 防台风措施

1、实施防台风措施的关键场所、部位

⑴ 施工过程中的建、构筑物,如在安装过程中的钢构支架等部位; ⑵ 施工排架、脚手架等,主要指外墙脚手架和施工中最上层的露天排架;

⑶ 施工机械设备,包括现场使用的井架等;

⑷ 临建设施主要指仓库、加工车间以及施工过程中使用的各种标识牌、警示牌、宣传栏等。

2、井架等机械设备防台风措施

⑴ 当风力达到六级以上时,应停止所有起重作业;

⑵ 台风来临前做好井架的加固。井架应与其附属建构筑物进行刚性联接,同时在顶部从四个方向用缆风绳与地面锚座或周围可靠建筑物连接,如超过20m高度,应每隔

第 72 页 共 85 页

110kV盘古变电站工程 土建施工组织设计

10m增加一道,缆风绳装上手动葫芦作紧固用,缆风绳采用Φ19以上的钢丝绳,与地面夹角在45°~60°范围之间,具体锚地点根据塔吊位置及场地情况确定;

⑶ 其它起重、运输及土方设备等应集中停放到安全场所,避免被台风刮倒的其它物体破坏。

3、施工过程中的建构筑物防台风措施

⑴ 内外脚手架应与梁柱联接,适当增加落地剪力撑数量。所有脚手架、排架均采用钢管和门架;

⑵ 走道板要与脚手架绑牢,上面加压条绑牢;已就位的梁柱模板应及时加固,严禁随意挂在柱子上或随意架空在排架上,要妥善放置施工平台上的模板;

⑶ 注意控制施工平台上临时材料数量,台风来临前清走平台上砖块、浆桶及手推车等易被风刮走的施工材料和施工用具;

⑷ 台风来临1~2天前,不宜抢浇柱子砼,以避免砼强度的发展时间不足以抵挡台风的袭击,形成柱底裂缝;

⑸ 台风季节进行结构吊装除考虑常规临时支撑措施外,还应有防台风措施,在确定吊装顺序和节奏时应考虑台风的影响,构件就位后及时加固。

4、临建设施及其它生产设施防台风措施

⑴ 镀锌铁皮房等临时仓库、车间,其屋面应在纵横方向设置压条,压条用铁线与地面锚座联接,防止台风刮开屋面;

⑵ 工地宣传栏、警示牌、标识牌、配电箱以及避雷设施等埋设、绑扎要牢固,避免出现安全设施不安全现象;

⑶ 工地办公室文件、图纸在台风来临前应及时转移到安全场所; ⑷ 台风来临停工时,应关掉施工电源总开关,特殊需用电情况除外。

7.5.5 雨季施工措施

⑴ 站区施工排水系统应尽量考虑利用道路两侧的地下管网排水系统,在施工期间提前投入使用。

⑵ 基坑排水。在基坑底部开挖轮廓线外缘的一侧或四周设临时排水

第 73 页 共 85 页

110kV盘古变电站工程 土建施工组织设计

沟,在坑底角或每隔40~50m设一个直径(或边长)40~80㎝的集水井,排水沟底部做成一定坡度,将水导入集水井内,用抽水泵将水井内水抽入基坑外排水明沟内。基坑开挖后及时组织验收,浇捣垫层砼,如受雨水浸泡应及时抽干水,清除基坑受干扰的基层,按要求利用砼或块石等补填超挖部分。开挖基坑(槽)应注意边坡稳定,必要时可适当放缓边坡坡度或设置支撑,加强检查;

⑶ 保持道路畅通;

⑷ 防雷措施:井架、脚手架应设置避雷针,底部可靠接地,以防雷击; ⑸ 雨季施工的工作面不宜过大,应逐段、逐片的分期完成;填方施工中取土、运土、铺填、压实等各工序应连续进行,雨前应及时压实已填土层或将表面压光,并做成一定坡势,以排除雨水;

⑹ 雨季施工应严格遵守用电安全制度,防止漏电事故;

⑺ 做好现场作业人员的雨衣、雨鞋等劳保用品的购置、发放工作,雨季作业危险工种应暂停施工,如有确实赶工期的现象,待落实安全、质量、防雨措施后方可作业,雨天严禁室外电焊作业,确保焊接件的质量可靠性;

⑻ 搞好水泥库等原材料的现场排水、防漏工作;

⑼ 施工现场准备足够排水设备,包括潜水泵、污水泵、清水泵等。

第 74 页 共 85 页

110kV盘古变电站工程 土建施工组织设计

第八章 环境保护及文明施工

8.1环境保护

在本工程施工过程中,全体员工应遵守国家现行的有关文明施工、环境保护方面的有关规定,严格贯彻我局ISO14001环境管理体系(EMS)和“遵守安全第一,以人为本; 精心施工,用户至上;爱护环境,减少污染;遵守法规,持续发展。”的环境管理方针。全面分析施工过程生产临建布设将可能引起的环境保护方面的问题,把保护生态环境作为施工过程管理的一项重要工作来抓。

8.1.1本工程施工可能引起的环境因素的辨识

表9-1 环境因素的辨识一览表

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 作业活动(工艺过程) 基础开挖 结构施工 钢筋加工 设备检修 装修工程 车辆运输 车辆及设备检修 压气机等设备运转 施工过程 办公 焊接 电缆安装 钢结构加工 油漆作业 环境因素 扬尘 产生水泥废液 扬尘 使用木材 产生建筑废弃物 产生金属粉尘 泄露润滑油 扬尘 产生建筑废弃物 排放尾气 扬尘 排放废油 产生噪声 消耗水、电等资源 消耗纸张 消耗水、电等资源 产生有害废弃物 产生焊接废渣 废弃绝缘材料 产生噪声 产生金属废渣 滴漏油漆 废弃油漆容器 备 注 8.1.2环境保护目标

⑴ 重大环境污染事故为“零”;

第 75 页 共 85 页

110kV变电站土建施工组织设计

110kV盘古变电站工程土建施工组织设计编定基础开挖方案,修建临时进出开挖部位的施工运输道路,明确弃土车输运输基础施工混凝土浇筑基础开挖走向,明确施工作业流程,进行安全技术交底,设置基础坑边围栏,进行安全警示标识。开挖全过程设安全监护,检查督