火灾自动报警系统设计规范
中华人民共和国国家标准 火灾自动报警系统设计规范
GBJ 116-88
主编部门:中华人民共和国公安部 批准部门:中华人民共和国国家计划委员会
施行日期: 1999年6月1日
目录
第一章 总 则
第二章 报警区域和探测区域的划分 第三章 系统设计 第四章 消防控制室 第五章 设备的选择
第六章 火灾探测器和手动火灾报警按钮的设置 第七章 系统供电 第八章 布 线 附录一 名词解释
附录四 按梁间区域面积确定一只探测器能够保护的梁间区域个数附表 08.4.1
第一章 总 则
第1.0.1条 为了合理设计火灾自动报警系统,防止和减少火灾危害,保护人身和财产安全,制定本规范。
第1.0.2条 本规范适用于工业民用建筑内设置的火灾自动报警系统,不适用于生产 和贮存火药、炸药、弹药、火工品等场所设置的火灾自动报警系统。
第1.0.3条 火灾自动报警系统的设计,必须遵循国家的有关方针、政策,针对保护对象的特点,做到安全适用、技术先进、经济合理。 第1.0.4条 火灾自动报警的设计,除执行本规范外,尚应符合现行的有关强制性国家标准、规范的规定。
第二章 报警区域和探测区域的划分
第2.0.1条 报警区域应根据防火分区或楼层划分。一个报警区域宜由一个或同层相邻几个防火分区组成。
第2.0.2条 探测区域应按独立房(套)间划分。一个探测区域的面积不宜超过500m2;从主要人口能看清其内部,且面积不超过1000m2的房间,也可划为一个探测区域。
第2.0.3条 符合下列条件之一的非重点保护建筑,可将数个房间划为一个探测区域。
一、相邻房间不超过五间,总面积不超过400m2,并在门口设有灯光显示装置。
二、相邻房间不超过十间,总面积不超过1000m2,在每个房间门口均能看清其内部,并在门口设有灯光显示装置。 第2.0.4条 下列场所应分别单独划分探测区域: 一、敞开或封闭楼梯间;
二、防烟楼梯间前室、消防电梯前室、消防电梯与防烟楼梯间合用的前室;
三、走道、坡道、管道井、电缆隧道; 四、建筑物闷顶、夹层。
第三章 系统设计
第一节 一般规定
第3.1.1条 工业与民用建筑的火灾自动报警系统的设置,应按国家现行的有关建筑设计防火规范的规定执行。
第3.1.2条 火灾自动报警系统应有自动和手动两种触发装置。
第3.1.3条 火灾自动报警系统的设备,应采用经国家有关产品质量监督检测单位检验合格的产品。
第二节 系统的形式及设备布置
第3.2.1条 火灾自动报警系统形式的选择应符合下列规定: 一、区域报警系统; 二、集中报警系统; 三、控制中心报警系统。
第3.2.2条 区域报警系统的设计,应符合下列要求:
一、一个报警区域宜设置一台区域报警控制器,系统中区域火灾报警控制器不应超过三台。
二、当用一台区域报警控制器警戒数个楼层时,应在每层楼梯口明显部位装设识别楼层的灯光显示装置。
三、区域火灾报警控制器安装在墙上时,其底边距地面的高度宜为1.5m,其靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m,正面操作距离不应小于1.2m。 四、区域报警控制器宜设在有人值班的房间或场所。 第3.2.3条 集中报警系统的设计,应符合下列要求:
一、系统中应设有一台集中报警控制器和二台以上区域报警控制器。 二、集中报警控制器需从后面检修时,其后面板距墙不应小于1m;当其一侧靠墙安装时,另一侧距墙不应小于1m;
三、集中报警控制器的正面操作距离,当设备单列布置时不应小于1.5m,双列布置时不应小于2m;在值班人员经常工作的一面,控制盘距墙不应小于3m;
四、集中报警控制器应设置在有人值班的专用房间或消防值班室内; 五、区域报警控制器的设置,应符合本规范第3.2.2条的有关要求。 第3.2.4条 控制中心报警系统的设计,应符合下列要求:
一、系统中应至少设置一台集中报警控制器和必要的消防控制设备; 二、设在消防控制室以外的集中报警控制器,均应将火灾报警信号和消防联动控制信号送至消防控制室;
三、区域报警控制器和集中报警控制器的设置,应符合本规范第3.2.2 条和第3.2.3条的有关要求。
第三节 火灾事故广播