盒。金属管全部用冷煨弯,管入盒入箱长度为3-5毫米,并同箱盒等金属部分作好电气联通,同地网联成一体。配管完毕后,应将管口用特制的护口封好,防止浇灌混凝土时,混凝土封住管口。

2)、所有管子用绑扎线固定在钢筋上。电气管同水专业的留洞保持不小于200mm的距离,同水专业的预埋管最小保持100mm的距离。

暗配管和防雷接地系统的焊接,须经过隐蔽工程验收合格后才能隐蔽。 1、接地干线及接地系统施工

(1)、工作接地、保护接地、防雷接地三个部分共用一组联合接方式,接地电阻不大于1Ω。

(2)、电缆桥架内均贯通敷设一根-40×4接地扁钢,与变配电房接地网接通。强电竖井内明敷接地干线镀锌扁钢-40×4,将井道内的金属件与之连接,干线下端与外露连接板连接。

(3)、所有正常工作情况下不带电的电气设备外壳、电缆桥架及吊架、支架、插线支架都要做保护接地。

2、电缆桥架安装

(1)、大楼主体结构施工完成,电气竖井形成后,即可进行电缆桥架的安装施工,电缆桥架安装前要对所经过路径用拉线的方法进行测位,综合多专业图纸,桥架不得与消防、水管等冲突,然后根据测位所拉的定位线,安装支架、吊架。吊架水平间距为1米,垂直间距米,?但每层之间不少于2个。所有支架、吊架均有可见的接地。

(2)、桥架在穿过防火隔墙及防火楼板时,应采取防火隔离措施,桥架内的电缆应在首、尾端设有(注明电缆编号、型号、规格及起止点等)标记牌。经过伸缩沉降缝时,桥架应断开距离100MM,电缆留有一定的裕量。

3、 配电箱安装

(1)、配电箱安装应牢固,其垂直偏差不应大于3MM,水平偏差小于2MM,壳体突出墙的装修面为0—2MM,暗装时,箱四周应无空隙,其B板四周边缘应紧贴墙面。

(2)、导线引出面板时,面板孔线应光滑无毛刺,出线要套锁扣。 (3)、火线不能紧贴箱壳壁,走线美观平直,要有颜色之分。

(4)、箱内有零线和保护地线汇流排,零线和地线应在汇流排上连接,不得绞接,一个端子只允许接一条线。

4、电缆工程

电缆线路安装前,电缆沟、竖井等处的地坪及抹面工作结束。 保护管安装

(1)、金属电缆管不应有穿孔裂缝,显著的凸凹及严重锈蚀情况,管子弯制后不应有裂缝或凸凹现象,一般弯扁程度不大于管子外径的10%,?管口应作成喇叭口或磨光。

(2)、电缆管的弯曲半径应符合所穿入电缆半径的规定。每根电缆管最多不超过3个弯头,直角弯不应多于2个,采用钢管作保护管时,应在外表涂防锈漆,镀锌管镀锌层剥落处也应涂防锈漆。

(3)、引至设备的管口位置应便与设备连接,并不妨碍设备的拆装和进出,并列敷设的电缆管管口应排列整齐,利用电缆管作接地线时应先焊好接地线,再敷设电缆,电缆敷设应有不小于%的排水坡度。

5、电缆敷设

(1)、敷设前要检查所要敷设的电缆型号、规格是否与设计相同,外观是否有扭绞、压扁,保护断裂等缺陷,高压电缆敷设前要做耐压和绝缘试验,低压电缆要用500VMΩ表测量其绝缘情况,合格后方可敷设。

(2)、敷设时在终端头及接头附近要有余留长度,直埋电缆应在全长上留少量裕度,并作波良形敷设。

(3)、敷设时不宜进行交叉,电缆应排列整齐并加以固定,及时装设标志牌,直埋电缆沿线及其接头处应有明显的方位标志。

(4)、电缆终端头和接头制作时,应严格遵守工艺规程,应在气候良好的条件下进行,并有防尘和外来污物的措施。

(5)、电缆终端头与从开始剥切到制作完毕,必须一次完成以免受潮。剥切电缆时不得伤及芯线和绝缘,包缠绝缘时应注意清洁,防止污物与潮气浸入绝缘层。

6、插接母线槽施工

(1)、根据图纸设计,确定母线槽的位置,并放线核准其水平度、垂直度,根据母线的长度及竖井内其它箱的位置,定好插接箱的位置。

(2)、根据插接箱及竖井内的情况,定好支架的位置并固定好。

(3)、插接母线的安装前要进行绝缘测试,确保每段插接母线的绝缘电阻大于2MΩ,母线从下向上安装,每安装一段都要测试其绝缘电阻,最后确保整条母线的绝缘电阻不小于2MΩ。

(4)、母线外壳跨接地线连接牢固不得松动,严禁焊接,母线支架应接地良好。

7、送电调试 (1)、插接母线调试

母线安装完毕,穿过楼板的多余孔洞用防火材料堵好后,检查外观,观察有无水渗漏,如有渗漏应及时处理,插接箱安装完毕,开关处于断开位,再次进行绝缘测试测试阻值在2MΩ以上时,才可送电.在插接箱外用万用表测量电压三相电压,正常后.即算送电成功,并做好记录,作为资料归档。

(2)、电缆调试

电缆敷设完后,逐条检查绝缘,校对标牌及开关设备编号,全部正确后方可送电。送电后,要在末端和T接箱处逐点检查,三相电压是合正常,是否有异常声响等情况出现,无异常情况后,即可算送电成功,并作好记录,作为资料归档。

(3)、电力控制设备调试

对电力配电箱、控制箱进行调试时,要先查清所有出线是否具备送电条件,因为一经操作,其出线所接用电设备即有可能带电。

配电箱的主开关、分开关要分别操作几次,每次均应正常,在相开关出线要保证全相。出线开关编号同设备编号要相互对应,送电启动后检查设备运行情况,一看指示是否正确,二听运转声音是否正常;三检查设备外壳有无漏电。同检查设备是否过热。全部正常后,调试才完毕,对于结果作好记录

(4)对焊注意事项

A、对焊前应清除钢筋端头约150mm范围的铁锈污泥等,防止夹具和钢筋间接触不良而引起“打火”。钢筋端头有弯曲应予调直及切除。

B、当调换焊工或更换焊接钢筋的规格和品种时,应先制作对焊试件(不小于2个)进行冷弯试验,合格后,方能成批焊接。

C、焊接参数应根据钢筋特性、气温高低,电压。焊机性能等情况由操作焊工自行修正。

D、焊接完成,应保持接头红色变为黑色才能松开夹具,平稳地取出钢筋,以免引起接头弯曲。当焊接后张预应力钢筋时,焊后趁热将焊缝毛刺打掉,利于钢筋穿入孔道。

E、不同直径钢筋对焊,其两截面之比不宜大于倍。 F、焊接场地应有防风防雨措施。 (5)、电渣压力焊:

电渣压力焊施焊接工艺程序

安装焊接钢筋→安装引弧铁丝球→缠绕石棉绳装上焊剂盒→装放焊剂→接通电源,“造渣”工作电压40~50V,“电渣”工作电压20~25V→造渣过程形成渣池→电渣过程钢筋端面溶化→切断电源顶压钢筋完成焊接→卸出焊剂拆卸焊盒→拆除夹具。

A、焊接钢筋时,用焊接夹具分别钳固上下的待焊接的钢筋,上、下钢筋安装时,中心线要一致。

B、安放引弧铁丝球:抬起上钢筋,将预先准备好的铁丝球安放在上。下钢筋焊接端面的中间位置,放下上钢筋,轻压铁丝球,使接触良好。放下钢筋时,要防止铁丝球被压扁变形。

C、装上焊剂盒:先在安装焊剂盒底部的位置缠上石棉绳然后再装上焊剂盒,并往焊剂盒满装焊剂。安装焊剂盒时,焊接口宜位于焊剂盒的中部,石棉绳缠绕应严密,防止焊剂泄漏。

D、接通电源,引弧造渣:按下开关,接通电源,在接通电源的同时将上钢筋微微向上提,弓燃电弧,同时进行“造渣延时读数,计算造渣通电时间。造渣过程”工作电压控制在 40~50v之间,造渣通电时间约占整个焊接过程所电时间的3/4。

E、“电渣过程”:随着造渣过程结束,即时转入“电渣过程”的同时进行“电渣延时读数”,计算电渣通电时间,并降低上钢筋,把上钢筋的端部插入渣池中,徐徐下送上钢筋,直至“电渣过程”结束。“电渣过程”工作电压控制在20~25V之间,电渣通电时间约占整个焊接过程所需时间的1/4。

F、顶压钢筋,完成焊接:“电渣过程”延时完成,电渣过程结束,即切断电源,同时迅速顶压钢筋,形成焊接接头。

G、卸出焊剂,拆除焊剂盒、石棉绳及夹具。卸出焊剂时,应将料斗卡在剂盒下方,回收的焊剂应除去溶渣及杂物,受潮的焊剂应烘。焙干燥后,可重复使用。

采用预热闪光焊时,其操作要点为:一次闪光,闪平为准;预热充分,频率要高;二次闪光,短、稳、强烈;顶锻过程,快速有力。

(五)、抹灰工程 一般规定:(一)

(1)、抹灰工程的砂浆等级应符合设计要求。

(2)、抹灰工程所用的砂浆配比,材料品种,应按设计要求选用。 (3)、抹灰砂浆的配合比和稠度等,应经检查合格后,方可使用,掺有水泥或石膏

拌制的砂浆,应控制在初凝前用完。

(4)、砂浆中掺用外加剂时,其掺入量应由试验确定。

(5)、砖结构及混凝土结构等的相接处基本表面抹灰,内外墙应先铺贴防裂缝材料。混凝土面应先用1:1:1水泥聚合物砂浆(水泥:107胶:细砂)甩浆做结合层。

(6)、室内墙面、柱面和门洞的阳角,宜用1:水泥砂浆做护角,其高度不应低于,每侧宽度不小于50mm 。

(7)、抹灰工程施工前,应安装好门窗。阳台栏杆和预埋铁件等,并将墙上的施工孔用膨胀砂浆堵塞密实。

(8)、窗台、窗眉、雨篷、阳台,压顶和突出腰线等,上面应做流水坡度,下面应做滴水线或滴水槽,滴水槽的深度和宽度均不应小于10mm,并整齐一致。

(9)、水泥砂浆的抹灰层应在湿润的条件下养护。

(10)、大面积的石膏抹面应事先经试验室试验后,得出既保证质量又便于操作的稠度及凝结时间才能施工。

(11)、厨厕等凡有坡水需要的地面抹灰应做成倾向出水口的坡水坡度。

(12)、凡面层灰浆要压光的,最后一次压光,应在灰浆初凝后(即经过铁抹子压磨而灰浆表层不会变成糊状)及时进行。

(13)、为了防止雨水溅射使污垢散播在外墙面,因此,外墙完成抹灰工序后应拆去外平桥板,或将平桥部位的墙面加以遮护。

(14)、抹灰用砂宜用中砂,使用前应过筛,不宜采用特细砂。

(15)、抹灰用石灰膏,用块状生石灰淋制,淋制时必须用孔径不大于3mm*3mm的筛过筛,并贮存在沉淀池中。熟化时间:常温下一般不少于15天。用于罩面时,不应少于30天。使用时,石灰膏内不得含有未熟化的颗粒和其他杂质。

(16)、施工前,应预先做样板,并经有关单位认可后,方可进行。 (二)、(1)、粘结不牢、空鼓、裂缝:最常见通病之一应是灰层与基体之间粘结不牢、空鼓、裂缝。其主要原因是基层清扫不干净,用水冲洗、湿润不够,不刮素水泥浆。由于砂浆在强度增长、硬化过程中,自身产生不均匀的收缩应力,形成干缩裂缝。增加粘结作用,减少砂浆收缩应力,提高砂浆早期抗拉强度,改进抹灰基层处理及砂浆配合比是解决砖、砼墙面抹灰空鼓、裂缝的关键。同时砂浆强度增长以后,就足以承受收缩应力影响,从而阻止空鼓、干缩、裂缝的出现。

(2)、抹灰层过厚:抹灰层的厚度大大超过规定,尤其是一次成活,将抹灰层坠裂,

幼儿园装修-施工组织设计

盒。金属管全部用冷煨弯,管入盒入箱长度为3-5毫米,并同箱盒等金属部分作好电气联通,同地网联成一体。配管完毕后,应将管口用特制的护口封好,防止浇灌混凝土时,混凝土封住管口。2)、所有管子用绑扎线固定在钢筋上。电气管同水专业的留洞保持不小于200mm的距离,同水专业的预埋管最小保持100mm的距离。暗配管和防雷接地系统的焊接,须经过隐蔽工程验收合格后才能隐蔽。