好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

幼儿园装修-施工组织设计

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

施工要点

(1)塑胶地板面层施工时,室内相对湿度不大于80%。

(2)在水泥类基层上铺贴塑胶地板面层,其基层表面应平整、坚硬、干燥、光滑、清洁、无油脂及其他杂质(含砂粒),表面含水率不大于9%。如表面有麻面、起砂、裂缝或较大的凹痕现象时,宜采用乳液腻子加以修补好,每次涂刷的厚度不大于,干操后用0号铁砂布打磨,再涂刷第二遍腻子,直至表面平整后,再用水稀释的乳液涂刷一遍,以增加基层的整体性和粘结力。基层表面用2m直尺检查时允许空隙不应大于2mm。

(3)塑胶板块在铺贴前,应作预热和除蜡处理,否则会影响粘贴效果,造成日后面层起鼓。软质聚氯乙烯板的预热处理,一般宜放进温度为75℃左右的热水中浸泡10~20min,使板面全部松软伸平后取出晾干待用,但不得采用炉火或电炉预热;半硬质聚氯乙烯板,一般用棉丝蘸上丙酮:汽油(1:8)混合溶液进行脱脂除蜡。预热处理和除蜡后的塑料板块,应平放在待铺的房间内至少24h,以适应铺贴环境。

(4)基层处理后,涂刷一层薄而匀的底胶,以提高基层与面层的粘结强度,同时也可弥补塑料板块由于涂胶量不匀,可能会产生起鼓翘边等质量缺陷。

(5)底胶干燥后,根据设计要求在基层表面进行弹线、分格、施放中心线、定位线和边线,并距墙边面留出200~300mm作为镶边,以保证板块均匀,横竖缝顺直。

(6)在配塑胶板块料时,应考虑房间方正偏差,宜采用预制和现制相结合的方法,配制好的每块板块应编号就位,以免粘贴时用错,并在铺贴前先试铺一次。

(7)塑胶板铺贴时,应按弹线位置沿轴线由中央向四周进行。涂刷的胶粘剂必须均匀,并超出分格线约10mm,涂刷厚度控制在1mm以内,塑胶板的背面亦应均匀涂刮胶粘剂,待胶层干燥至不粘手(约10~20min)即可铺贴,应一次就位准确,粘贴密实。

(8)塑胶板接缝处均应进行坡口处理。粘接时坡口做成同向顺坡,搭接宽度不小于30mm;焊接时做成V形坡口,坡口角β:板厚10~20mm时,β= 65°~75°;板厚2~8mm时,β=75°~85°。板越厚,坡口角越小,板薄则坡口角大。

(9)软质塑胶板在基层上粘贴后,缝隙如须焊接,一般须经48h后方可施焊,并用热空气焊,空气压力应控制在~,温度控制在180~250℃。

(10)铺贴塑胶,塑胶基层10mm厚、面层厚度3mm,总厚度为13mm,塑胶需无裂痕或分层现象,面层与底胶层粘合牢固、均匀,接缝平直、无凹凸现象,表面色泽均匀、耐久;。

(11)标志线应清晰、不反光、无虚边、与面层粘合牢固。

3、吊顶工程 1.施工工艺

(1)弹顶棚标高水平线→划龙骨分档线→安装主龙骨吊杆→安装主龙骨→安装次龙骨→安装罩面板→刷防锈漆→安装压条弹线

(2)弹线:各种线位的做法如下: (3)标高线:

弹出距楼地在地坪50cm水平线作为基准线;

以基准线为起点,在墙上丈量出基准线与吊顶高度的高差,并作记号弹线; (4)固定吊点

用冲击钻钻眼,用膨胀螺栓固定条件,所用吊件为铝合金T型龙骨配套的标准件。 (5)安装吊杆

安装主龙骨吊杆:弹好顶棚标高水平线及龙骨分档位置线事,确定吊杆下端头的标高,按主龙骨位置及吊挂间距,将吊杆无螺栓丝扣的一端与楼板预埋钢筋连接固定。未预埋钢筋时可用膨胀螺栓。

当吊杆与设备及灯具等物体相遇时,应调整吊点构造或另设吊杆 (6)安装龙骨

安装主龙骨:配装吊杆螺母。在主龙骨上安装吊挂件。将组装好吊挂的主龙骨,按分档线位置使吊挂件穿入相应的吊杆螺栓,拉线调整标高平直,并进行水平校正。安装洞口附加主龙骨,按图集相应节点构造,设置连接卡固件。钉固边龙骨,采用射钉固定。射钉间距为800mm。

安装次龙骨:按已弹好的次龙骨分档线,卡放次龙骨吊挂件。边吊挂件吊挂在大龙骨上,间距为500mm~600mm。当次龙骨长度需多根延续接长时,用次龙骨连接件,在吊挂次龙骨的同时相接,调直固定。

用连接件把次龙骨安装在主龙骨上,进行固定加固,使龙骨安装间隔面板的尺寸确定或根据图纸要求,安装顺序的一端至另一端,从高到低,在灯的位置要加横档龙骨。

封板前,隐蔽工程检查是否连接牢固,是否能承受荷载,及时进行补装或加固处理。 (7)安装板材

安装罩面板:罩面板与铝合金T型骨架固定的方式分为:在已装好并经验收的铝合金T型骨架下面,按罩面板的规格、拉缝间隙、进行分块弹线,从顶棚中间顺通长次龙骨方向先装一行罩面板,作为基准,然后向两侧伸延分行安装,固定罩面板的自攻螺钉

间距为150mm~170mm。待一间顶棚罩面板安装后,经调整位置,使拉缝均匀,对缝平整,按压条位罩弹线,然后按线进行压条安装。其固定方法宜用自攻螺钉,螺钉间距为300mm;也可用胶结料粘贴。

刷防锈漆:碳钢或焊接处未做防腐处理的表面(如预埋件、吊挂件、连接件、钉固附件等),在各工序安装前应刷防锈漆。 4、铺贴复合地板工程:

1.施工准备 (1)面层材料

材质:宜选用耐磨、纹理清晰、有光泽、耐朽、不易开裂、不易变形的国产优质复合木地板,厚度应符合设计要求。 规格:通常为条形企口板。 拼缝:企口缝。

(2)基层材料:防潮垫。

2.复合地板地面铺设施工要点

复合地板地面施工程序:水泥砂浆找平油光—垫复合木地板防潮垫—复合木地板层板安装。

复合地板面层施工主要是包括面层开板条的固定及表面的饰面处理。固定方式以钉接固定为主。即用元钉将面层板条固定在水泥地面上。条形木地板的铺设方向应考虑铺钉方便,固定牢固,使用美观的要求。对于走廊、过道等部位,应顺着行走的方向铺设;而室内房间,宜顺着光线铺钉。对于大多数房间来说,顺着光线铺钉,同行走方向是一致的。

以墙面一侧开始,将条心木板材心向上逐块排紧铺钉,缝隙不超过1MM,圆钉的长度为板厚的~ 倍。硬木板铺钉前应先钻孔,一般孔径为钉径~ 倍。用钉固定,在钉法上有明钉和暗钉两种钉法。明钉法,先将钉帽砸扁,将圆钉斜向钉入板内,同一行的钉帽应在同一条直线上,并须将钉帽冲入板3~5MM。暗钉法,先将钉帽砸扁,从板边的凹角处,斜向钉入。在铺钉时,钉子要与表面呈一定角度,一般常用45 度或60 度斜钉入内。

3.施工注意事项

(1)一定要按设计要求施工,选择材料应符合选材标准。

(2)木地板靠墙处要留出9MM 空隙,以利通风。在地板和踢脚板相交处,如安装封闭

木压条,则应在木踢脚板上留通风孔。 (3)实铺式木地板所铺设的油毡防

(4)在常温条件下,细石混凝土垫层浇灌后至少7D,方可铺装复合木地板面层。 (5)木地板的铺设方向:以房间内光线进入方向为木地板的铺设方向。

4.质量标准 主控项目:

(1)复合地板面层所采用的条材和块材,其技术等级和质量要求应符合设计要求。 (2)面层铺设应牢固;粘贴无空鼓

一般项目:

(3)实木复合地板面层图案和颜色应符合设计要求,图案清晰,颜色一致,板面无翘曲。

(4)地板面层的接头位置应错开、缝隙严密、表面洁净。 (5)踢脚线表面应光滑,接缝严密,高度一致。

复合木地板面层的允许偏差应符合质量验收规范的规定。 项次-项目-允许偏差(mm) -检验方法 板面缝隙宽度--方法:用钢尺检查

表面平整度--方法:用2m 靠尺及楔形塞尺检查

踢脚线上口平齐--方法:拉5m 通线,不足5m 拉通线或用钢尺检查 板面拼缝平直--方法:拉5m 通线,不足5m 拉通线或用钢尺检查

相邻板材高差--方法:用尺量和楔形塞尺检查 潮层必须与墙身防潮层连接。 5、涂料工程:

室内墙体的油漆料以乳胶漆为主。石膏板面和抹灰面的基层处理:先将抹灰面的灰

渣及疙瘩等杂物用铲刀铲除,然后用棕刷将表面灰尘污垢清除干净。表面清扫后,用腻子将墙面麻面、蜂窝、洞眼、残缺处填补好。腻子干透后,先用铲刀将多余腻子铲平,再用1号砂纸打磨平整。石膏板面拼缝一般用纸面胶带贴缝。钉头面刷防锈漆,并用石膏腻子抹平。阴角用腻子嵌满贴上接缝带。对有特殊要求的缝隙、接缝按设计指定的方法处理。

石膏板面和抹灰面涂料工序:清扫→填补缝隙、局部刮腻子→磨平→第一遍满刮腻子→磨平→第二遍满刮腻子→磨平→打底漆→第一道涂层→复补腻子→磨平→第二道

涂层→局部再找平磨平→第三道涂层(面层)。 (1)第一遍满刮腻子及打磨:

当室内涂装面较大的缝隙填补平整后,使用批嵌工具满刮乳胶腻子一遍。所有微小砂眼及收缩裂缝均需满刮,以密实、平整、线角棱边整齐为度。同时,应一刮顺一刮地沿着墙面横刮,尽量刮薄厚度1-2mm ,不得漏刮,接头不得留槎,注意不要玷污门窗及其它物面。腻子干透后,用1号砂纸裹着平整小木板,将腻子渣及高低不平处打磨平整。注意用力均匀,保护棱角。磨后用棕扫帚清批干净。 (2)第二遍满刮腻子及打磨:

第二遍满刮腻子方法向头遍腻子,但要求此遍腻子与前遍腻子刮抹方向互相垂直,即应沿着墙面竖刮,将墙面进一步刮满及打磨平整流畅、光滑为止。 (3)第一遍涂料:

第一遍涂料涂刷前必须将基层表面清扫干净,擦净浮灰。涂刷时宜用排笔,涂刷顺序一般是从上到下,从左到右,先横后竖,先边线、棱角、小面.后大面。阴角处不得有残涂料,阳角处不得裹棱。如墙一次涂刷不能从上到底时,应多层次上下同时作业,互相配合协作,避免接槎、刷涂重迭现象。独立面每遍应用同一批涂料,并一次完成。 (4)复补腻子:第一遍涂料干透后,应普遍检查一遍,如有缺陷应局部复补涂料腻子一遍,并用牛角刮抹,以免损伤涂料漆膜。

(5)磨光:复补腻子干透后,应用细砂纸将涂料面打磨平滑,注意用力应轻而匀,且不得磨穿漆膜,磨后将表面清扫干净。

(6)第二遍涂料刷及其磨光方法与第一遍相同

(7)第三遍涂料采用喷涂,喷枪采用1号喷枪,喷枪压力调节—/mm2喷嘴与饰面成90°角,距离为40―50cm为宜,喷涂时应喷点均匀,移动.距离.全部适中。喷涂时一般从不显眼的一头开始,逐渐向另一头循序移动,至不显眼处收刷为止,不得出现接槎,结束后,整个表面光洁一致.圆滑细腻,无流坠泛色现象。

(8)喷涂时,将墙面所有其它的饰面全部用报纸遮盖严实,以免出现污染。 容易出现的质量问题及预防措施:

质量通病 刷 痕 1. 原 因 分 析 1. 预 防 措 施

幼儿园装修-施工组织设计

施工要点(1)塑胶地板面层施工时,室内相对湿度不大于80%。(2)在水泥类基层上铺贴塑胶地板面层,其基层表面应平整、坚硬、干燥、光滑、清洁、无油脂及其他杂质(含砂粒),表面含水率不大于9%。如表面有麻面、起砂、裂缝或较大的凹痕现象时,宜采用乳液腻子加以修补好,每次涂刷的厚度不大于,干操后用0号铁砂布打磨,再涂刷第二遍腻子,直至表面平整后,再用水稀释的乳液涂刷一
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
04xxs89zeh0vngk58yua7wp9920csk00zui
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享