电工安全培训总结
安全生产通用管理标准
1、 “反三违” 即反对违章指挥、 反对违章作业、 反对违反劳动纪律。 2、 在有毒有害气体的场所和在容器、 管道内作业时, 应加强通风和戴 好防
尘防毒口罩。
3、凡进入带电场所、 易燃易爆场所、有毒气体场所和其他危险区域工 作时,
必须制订切实可行的安全防范措施, 经有关负责人批准, 确 认安全可靠方可工作。
4、 打锤时,应检查锤头和锤把是否牢固,严禁带手套抡锤。
5、在接近导电线和电气设备的导电部分工作时, 必须先切断电源, 并 挂上
警告牌。
6、 一旦发现有触电事故, 应立即切断电源或用绝缘工具将触电者迅速 脱
离,严禁用手直接接触触电者。
7、 在有害气体、 粉尘、酸类场所工作时, 应严格遵守本岗位安全操作 规
程。非本岗位作业人员进入时,必须服从本岗位负责人的指挥。 8、 在制造、 处理、 存放易燃易爆物品的场所, 按有关规定必须和其他 建
筑物保持一定距离,并在周围 40 米以内严禁动火作业。
9、 在易燃易爆场所或容器、 贮罐内动火必须先办动火证, 并应落实可 靠的
安全防范措施后,方可动火。 检(维)修作业安全管理标准
10、 检(维)修的设施与在生产运行的设施相连通时,其间必须采 取可靠隔离措施。 如水封、 盲板、堵板并办理抽堵盲板作业许可手 续后方可作业。
11、 凡对电气、有毒有害、易燃易爆设备检(维)修或施工爆破、 动火等
特殊作业,要事先办理有关手续或票证方能作业。
12、 严格检查检(维)修用的设备、机具等,确保其处于良好状态。 特殊作业及票证安全管理标准
13、 公司安全环保部、机动工程部、生产保卫部、生产技术部建立 以下十
种特殊作业票证:
1)动火许可证 2 )动土许可证 3 )高处作业许可证 4 )受限空 间作业 许可证
5)吊装安全作业票 6 )爆破安全作业票 7 )抽堵盲板安全许可证 8)电气安全作业票 9) 电气安全操作票 用电安全管理标准
14、 不准带负荷连接导线和拉合刀闸开关。实属生产需要带电作业 (低
压),必须经机动工程部或二级单位领导批准,有安全操作实 施方案, 并由有经验的人员操作执行。 作业时必须是二人或二人以 上,以便相互监护。
15、 如需试验性操作时,应由操作工进行或者问清现场情况后,电 工方可
操作。
16、 固定交流电焊机的一次线距离开关不得超出 3 米。 检修、施工安全环保交底管理制度
17、 在进入各生产厂现场进行设备 /设施的检修前到生产厂办理好安 全环
保交底手续。
10)断(占)路联络票
18、 凡进入槽、罐、塔、炉窑内和高危作业等场所进行检 (维)修作业
时,需按规定办理相关作业票证手续, 生产厂必须派专人监护, 监 护人必须签名。
19、 各生产厂安全环保交底人员为生产厂安全员、环保员或调度、 待检
(维)修设备所属工段的工段长或该设备检修时所属当班的班 组长。 20、 在检 (维)修前如遇到生产厂人员因各种原因未填写好检 (维)修安
全环保交底工作,检 (维)修人应及时向本单位调度反应情况,由本 单位调度与生产厂调度进行协调, 生产厂调度应及时作出安排, 否 则由总调度室协调解决。检 (维 )修人需听从本单位调度的指挥,在 生产厂做好安全环保交底并做好严格的安全环保现场防范和技术 措施后,才能进行检 (维)修,否则可以拒绝施工,造成影响由生产 厂负责。 维修电工岗位安全环保操作法
21、 检修设备一定要悬挂安全警示牌,并且将警示牌挂在检修设备 的控制
箱上。
22、 检修前,必须检查工具,测量仪表和防护用具是否完好。检修 后,必
须清点所带工具零件,以防遗失和留在设备内造成事故。 23、 保证安全工作的技术措施:停电;验电和放电;装设接地线;
悬挂警告牌和装设防护栏杆。 并坚持谁采取的安全工作技术措施谁 负责的原则
24、 维修电工进行低压带电作业必须有可靠的安全措施并有专人监 护,不
能一个人单独作业。必须指定一人负责安全监护。
25、 电气设备引起火灾后灭火的方法是什么?电气设备发生火灾 时,要立