好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

2#主体结构工程监理细则

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

主体结构工程监理细则

1.总则

1.1

本细则编制的依据是建设监理合同、施工承包合同及国家颁布的下列规范标准。 GBJ201 — 83 GBJ202 — 83 BG50203 —98 GB50204 —92 GBJ301 — 88 JGJ/710 —95 JGJ104 — 97 JG/T3057 — 1999 JGJ18 —96

土方与爆破工程施工及验收规范》 地基与基础工程施工及验收规范》 《砖石工程施工及验收规范》 《混凝土工程施工及验收规范》

建筑工程质量检验评定标准》 《砼泵送施工技术规范》 冬期施工规范》 《镦粗直螺纹钢筋接头》 焊结规范》

1.2 工程概况: 本工程位于西安市长安区西安民用航天基地,该工程北临飞天中路,南临航天中路,东临航 天管委会。工程建筑面积 11647 平方米,厂房为 3 层,局部 4 层的钢筋砼框架结构,其平面尺寸

为128.70m x 28.80m。柱网尺寸主要有 9.60m x 8.00m。一层、二层层高为 6.00m,三层层高 为 4.50m 。建筑物最高处标高 21.60m (女儿墙处) ,建筑高度 17.85m 。室内外坪高差为 0.45m 本工程抗震设防为七度。

2 . 监理职责

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12

审查承包单位施工组织设计,并在施工过程中监督实施。 审查开工报告,检查开工前的各项准备工作,下达开工令。

检查钢材、水泥、木材、砂石料等建筑材料和各种构(配)件、设备的质量合格证书,检验报告和 试验资料。监督承包单位对主要材料按规范进行复试。不合格的材料(产品)严禁采用。 审查承包单位提供的砼、砂浆、防水、保温材料的配合比试验成果,并监督实施。 对承包单位的自检测试成果进行审查,必要时有权令承包单位重新测试。

对隐蔽工程进行检查验收,未经监理中心验收签字,承包单位不得进行下道工序的施工。 提交主体结构监理总结报告,参与项目竣工验收。

参与有关设计修改、施工技术核定、合理化建议等项技术工作的洽商。

当承包单位违反承包合同、设计要求及有关规范、标准和安全操作规程时,监理中心有权制止其施 工行为,并协调处理施工中的一般质量事故和安全事故,对重大事故及时报告业主及有关部门,并参与事故 的调查研究按月对工程的施工质量、数量进行评价和核实,及时编写监理月报。

在工程保修期内,负责定期回访,鉴定质量问题责任,报告业主单位,督促承包单位整改。

要求纠正。纠正后经监理中心检查认可,才能准予复工。 和处理活动。

3. 质量标准

3.1

各分项及分部工程监理流程(见图 1)

3.2

序号 1 2 3 内 建筑工程原材料、构配件检验与试验项目(见表 1 )。

表1

容 水泥试验:出厂证明书。按条件进行复试 复试项目:抗压强度、抗折强度、安定性、凝结时间 钢筋试验:出厂质量证明书。按批量进行机械性能试验(屈服点、伸长率) 件进行化学成分试验 钢结构钢材试验:出厂质量证明书。如有疑义时要按规范进行机械性能和化学成 分检验构配件应有符合设计要求和国家规定标准的质量证明。 4 5 ;按条 砖试验:出厂质量证明书 用于承重结构或对材质有疑问时应复试(必试项目为标号) 砂、石试验:按产地、品种、规格、批量取样试验 内容为颗粒级配、密度、容量、含泥量等 6 7 砼外加剂试验:出厂质量证明书。使用前进行性能试验 防水材料试验: 油毡:出厂质量证明书及抽样检验不透水性、拉力、柔度和耐热度 沥青:必试内容为针入度、软化点和延度 其他防水材料:使用认证及进行复试 防腐、绝缘、保温材料:按设计要求进行检验 石灰:活性氧化物含量试验 土壤性质试验:做土壤分类、含水量、最佳容重试验,回填土应做击实试验 其他原材料:生产厂家应定期提供试验报告 8 9 10

11 3.3

3.3.1 3.3.2 3.3.3

土方工程

挖方、填方的中线位置、断面尺寸、标高应符合设计要求。 基坑和基槽排水设施及排水措施要符合组织设计要求。 基坑(槽)土方工程的允许偏差: 底面标高:0?-50mm :

底面长度、宽度(由设计中心线向两边量)

:不应偏小;

10%的最低值与设计值的偏差不得大于

边坡坡度:按土方工程施工规范执行,不应偏陡。

3.3.5 0.08g/cm 3.3.6

填土压实后的干容量,应有 90%以上符合设计要求,其余

3

且应分散不得集中。

2

土方工程质量检验评定标准,见表

表2 土方工程质量检验评定标准

1 柱基、基坑、基槽和管沟基底的土质,必须符合设计要求,并严禁扰动

证 项 目 2 3 填方的基底处理、必须符合设计要求和施工规范的规定 填方和柱基、基坑、基槽、管沟回填的土料,必须符合设计要求和施工规范的 规定 填方和柱基、基坑、基槽、管沟的回填,必须按规定分层夯压密实。取样测定 压头后的4 干土质量密头度,其合格率不应小于 最低值与设计值的差不应大于 90%,不合格干土质量密头度的 0.08g/cm 3,且不应集中 允许偏差/mm 挖方、填方场地平整 人工施工 ± 50 -0 不允许 / 机械施工 ± 100 -0 不允许 / 排水沟 +0/-50 + 100/-0 不允许 / 地(路) 面基层 +0/-50 / / 20 允 许 偏 差 1 项目 标咼 长度、宽度 边坡偏陡 表面平整度 柱基、基坑、 基槽、管沟 +0/-50 -0 不允许 /

2 项 3 目 4 3. 4砌砖工程

其监理流程如图2所示。

墙柱轴线,门窗洞位置 h.1 建材质量、砂浆配比 检查、审核 ■ 监理抽检

构造柱,拉结筋,过梁 ? 预埋件 检查 分部工程质量评定 -- > 质量鉴定资料、质量评语 1 竣工验收 监理签认

检查签署隐蔽工程合格证 ■ 图2砌砖工程监理流程图

3.4.1 3.4.2 3.4.3 3.4.4 3.4.5

砌体工程应在地基或基础工程验收合格后方可施工。 砌体工程施工前必须核对轴线及标高。

基础墙的防潮层,设计未作规定的,按规范要求应用

1 : 2.5水泥砂浆加3%的防水剂铺设,其厚

度一般为20mm,防水剂要有合格证。

砖砌工程应设置皮数杆,并根据设计要求、砖的规格、灰缝厚度和砼圈梁、窗台位置在皮数杆上 标明竖向构造砌体相邻工作面的高差,不得超过一个楼层的高度,也不宜大于

4m,工作段的分段按施工组织设 120mm的直槎,并按规定设

的变化部位。

计执行。纵横墙尽量同步砌筑,或留斜槎。当确有困难时,应引出墙面

2 6 6@500的拉结筋。有构造「柱的墙,应先砌墙后浇构造「柱。构造「柱处的墙应砌成马牙槎形。

空心砖墙在门窗洞口一砖范围内应用普通粘土砖砌筑,构造柱边也应使用普通粘土砖,拉结筋应按建 筑图核对无误后埋设,同时防止拉结筋伸出砖墙。 3.4.6 3.4.7 3.4.8

砌体临时间断处的高度差,不得超过一步脚手架的高度。 搁置预制板的墙顶面应找平,并应在安装预制板时座浆。 砌筑砂浆要求:

⑴ 水泥应按品种、标号、出厂日期分别堆放,并保持干燥,如遇水泥标号不明或出厂日期超过三个 月等情况,应经试验鉴定后,方可使用。

⑵ 砂浆用砂必须过筛,不得含有草根等杂物,一般采用中砂,砂的含泥量不应超过 ⑶ 生石灰熟化成石灰膏时,应用网过滤,并使其充分熟化,熟化时间不得小于

5%。 7天。

⑷ 砂浆的配合比应经试验确定,施工中严格按试验单位出示的配合比进行计量配制。 ⑸ 砂浆应采用机械搅拌,拌合时间,自投料完算起,不得小于 ⑹ 砂浆应随拌随用,水泥砂浆和水泥混合砂浆须分别在拌成后 期间最高气温超过 30 C,必须分别在拌成后 2小时和3小时内使用完毕。

⑺ 砂浆标号应以标准养护、龄期为 28 天的试块抗压试验结果为准,每一层楼或 250m3 砌体中的各 种标号的砂浆,每台搅拌机应至少检查一次,每次至少应制作一组试块(每组 质检员负责,施工员配合。 3.4.9 3410 3.4.11

砖的品种、标号必须符合设计要求,施工前应现场取样做试验。 砌体用砖应提前浇水湿润,含水率宜为

10%?15%,严禁干砖上墙。

8

6 块),试块的取样工作由

1.5 分钟。

3 小时和 4 小时内使用完毕,如施工

埋入砌体中的拉结筋,应设置正确、平直,拉结筋的数量及规格按设计要求,间距沿墙高为

皮砖,不得超过 0.5m ,埋入长度从墙的留槎处算起,每边均不小于 0.5m ;末端应有 90 °的弯钩。 3.4.12

砌体应上下错缝,内外搭砌。不宜采取推尺铺灰法或摆砖砌筑,应推广“三一砌砖法”

,即一块

砖、一铲灰、一揉挤的砌筑方法。

3.4. 13 砖砌体水平灰缝的砂浆应饱满,

一段时间,再码

45 0斜砖。

实心砖砌体水平灰缝的砂浆饱满度不得低于 80% (用百格网

检查),竖向灰缝宜采用挤浆或加浆方法,使其砂浆饱满,严禁用水冲浆灌缝。填充墙在砌至梁板底以下 时,应停止

3.4.14 砌砖工程质量检验评定标准如表 3 所示。