750 kV输电线路转角塔周围作业人员电场仿真
贺霞1,朱永灿1,张敏2,孔敏儒1
【摘 要】摘要:为了保证作业人员带电作业时的安全,需要研究作业人员进入作业区时,身体各部位所承受的电场强度。针对转角塔结构的特点,通过COMSOL有限元仿真软件建立750 kV转角塔模型,研究转角塔上单回输电线路、双回输电线路上以及作业人员在导线不同位置作业时场强的变化情况。研究发现:人体周围电场及表面场强随着作业人员在不同作业位置时改变,地面场强远小于高空中输电线路附近位置的电场强度;人体体表场强从头部、躯体到下身因作业位置的不同而不同,同一位置下,头部受场强的影响最为严重,其次为上躯体,然后为下躯体;人体越靠近输电线路,部位体表场强越大。 【期刊名称】广东电力 【年(卷),期】2024(032)007 【总页数】6
【关键词】750 kV双回输电线路;转角铁塔;带电作业;COMSOL仿真;电场强度
修回日期:2024-04-14
基金项目:国家自然科学基金项目(51707141)
随着我国电力事业的蓬勃发展,电力运输成为其中一个重要环节。架空线路施工维护方便、造价低,在高压输电线路中被广泛采用,输电杆塔是其核心部件之一。目前,在中国西北地区,750 kV及以上电压等级杆塔类型在高压输电线路中广泛使用,但由于750 kV线路空间场强高,作业人员的体表场强也相应增高。为了确保带电作业人员在交流750 kV及以上电压等级的杆塔上安全作
750kV输电线路转角塔周围作业人员电场仿真
750kV输电线路转角塔周围作业人员电场仿真贺霞1,朱永灿1,张敏2,孔敏儒1【摘要】摘要:为了保证作业人员带电作业时的安全,需要研究作业人员进入作业区时,身体各部位所承受的电场强度。针对转角塔结构的特点,通过COMSOL有限元仿真软件建立750kV转角塔模型,研究转角塔上单回输电线路、双回输电线路上以及作业人员在导线不同位