t 新浇混凝土的初凝时间,取3(小时) V 混凝土的浇筑速度;取V=20(m/h); β1 外加剂影响系数;取β1=1
β2 混凝土坍落度影响修正系数。取β2=0.850
H 混凝土侧压力计算位置处至新浇混凝土顶面的总高度;取H=1.5(m) 经计算得到新浇混混凝土侧压力F1=37.5(kN/m2) 倾倒(振捣)混凝土时产生的荷载标准值 F2 = 4(kN/m2)
(三)、墙模板面板的计算
面板为受弯构件,按照受均布荷载三跨连续梁计算,跨度为内楞间距.
1、面板强度验算
模板所受的荷载计算值:q=1.2×37.5×0.6+1.4×4×0.6÷1000=30.36(kN/m) 面板的最大弯矩:
其中:l 次楞(内龙骨)间距;取l=0.2(m)
q 作用在模板上荷载计算值 q = 30.36 kN/m 经计算得到:M=30.36×0.2^2÷10=0.12(kN.m) 面板强度计算值:
其中: W 面板的净截面抵抗矩 W = 32.4 cm3
M 面板的最大弯距 M = 0.12 kN.m
经计算得到:f=0.12×1000000÷(32.4×1000)=3.7(N/mm2) 面板的强度设计值;取[f]=15(N/mm2)
面板的强度计算值小于面板的强度设计值;故满足要求! 2、挠度计算
作用在模板上的荷载标准值:q=37.5×0.6=22.5(kN/m) 最大挠度计算公式:
其中: l 内楞间距,l=0.2(m);
I 面板的截面惯性矩 I = 29.16 cm4 E 面板的弹性模量 E = 7000 N/mm2 q 作用在模板上荷载标准值 q = 22.5 kN/m
经计算得到:v =0.677×22.5×(0.2×1000)^4÷(100×7000×29.16×10000)=0.12(mm)
[v] 面板的最大允许挠度值:[v]=0.2×1000÷250=0.8(mm).
计算结果:面板的最大挠度计算值小于面板的最大允许挠度值;故满足要求!
(四)、墙模板内楞的计算
内楞直接承受模板面板传递的荷载,按照均布荷载作用下的三跨连续梁计算。
1、抗弯强度计算
作用在内楞的荷载计算值q=(1.2×37.5+1.4×4)×0.2=10.12(kN/m) 内楞的最大弯矩:
其中: l 外楞间距;取l=0.6(m)
q 作用在内楞的荷载计算值 q = 10.12 kN/m 经计算得到:M=10.12×0.6^2÷10=10.12(kN.m) 内楞强度计算值:
其中: W 内楞的净截面抵抗矩 W = 40.83 cm3
M 内楞的最大弯距 M = 0.36 kN.m
经计算得到:f=0.36÷(40.83×10)=8.82(N/mm2) 内楞强度设计值;取[f]=11(N/mm2)
内楞强度计算值小于内楞强度设计值;故满足要求! 2、内楞的挠度计算
作用在内楞上的荷载标准值q=37.5×0.2=7.5(kN/m) 内楞的最大挠度:
其中:l 外楞间距;l=0.6(m)
E内楞的弹性模量,E=7000(N/mm2); I 内楞的截面惯性矩 I = 142.92 cm4 q 作用在内楞上荷载标准值 q = 7.5 kN/m
经计算得到:V=0.677×7.5×(0.6×1000)^4÷(100×7000×142.92×10000)=0.66(mm)
内楞的最大允许挠度值:[v]=0.6×1000÷250=2.4(mm). 内楞的最大挠度小于内楞的最大允许挠度值;故满足要求!
(五)、墙模板外楞的计算
外楞承受内楞传递的荷载,按照集中荷载下的三跨连续梁计算。
1、外楞强度计算
作用在外楞的荷载计算值P=(1.2×37.5+1.4×4)×0.2×0.6=6.07(kN) 外楞的最大弯矩
其中: l 螺栓间距;取l=0.4(m)
P 作用在外楞的荷载计算值 P = 6.07 kN 经计算得到:M=0.175×6.07×0.4=0.42(kN.m) 外楞抗弯强度计算值:
其中: W 外楞的净截面抵抗矩 W = 40.83 cm3
M 外楞的最大弯距 M = 0.42 kN.m
经计算得到f=0.42×1000000÷(40.83×1000)=10.29(N/mm2) 外楞强度设计值;取[f]=15(N/mm2);
外楞抗弯强度计算值小于外楞强度设计值;故满足要求! 2、外楞的挠度计算
作用在外楞的荷载标准值:P=37.5÷1000×0.2×0.6=4.5(kN) 外楞的最大挠度计算值:
其中:l 穿墙螺栓水平间距;取l=0.4(m)
E 弹性模量;取E=10000(mm2) P 作用在外楞的荷载标准值 P = 4.5 kN I 截面惯性矩 I = 142.92 cm4
经计算得到:V=1.146×4.5×(0.4×1000)^3÷(100×10000×142.92×10000)=0.23(mm)
外楞的最大允许挠度值:[v]=0.4×1000÷250=1.6(mm).
外楞的最大挠度计算值小于外楞的最大允许挠度值;故满足要求!
(六)、穿墙螺栓的计算
其中: F1 新浇混凝土侧压力 F1 = 37.5 kN/m
F2 倾倒(振捣)混凝土时产生的荷载标准值 F2 = 4 kN/m B1 穿墙螺栓间距 B1 = 0.4 m b 主楞(外龙骨)间距 b = 0.6 m
经过计算: N=(1.2×37.5+1.4×4)×0.4×0.6=12.14(kN) 穿墙螺栓最大容许拉力值;[N]=12.90(kN)
穿墙螺栓所受的最大拉力小于穿墙螺栓的容许拉力值;故满足要求!
600×1200梁模板方木垂直计算书