消防给水系统的维护管理是确保系统正常完好、有效使用的基本保障。维护管理人员经过消防专业培训后应熟悉消防给水系统的相关原理、性能和操作维护方法。

一、消防水源的维护管理

消防水源的维护管理应符合下列规定: 1.每季度监测市政给水管网的压力和供水能力; 2.每年对天然河湖等地表水消防水源的常水位、枯水位、洪水位,以及枯水位流量或蓄水量等进行一次检测;

3.每年对水井等地下水消防水源的常水位、最低

第2页 / 总2页

精编范本,实用简洁 管理制度编号:LX-FS-A60076

水位、最高水位和出水量等进行一次测定; 4.每月对消防水池、高位消防水池、高位消防水箱等消防水源设施的水位等进行一次检测;消防水池(箱)玻璃水位计两端的角阀在不进行水位观察时应关闭;

5.在冬季每天要对消防储水设施进行室内温度和水温检测,当结冰或室内温度低于5℃时,要采取确保不结冰和室温不低于5℃的措施;

6.每年应检查消防水池、消防水箱等蓄水设施的结构材料是否完好,发现问题时及时处理; 7.永久性地表水天然水源消防取水口有防止水生生物繁殖的管理技术措施。 二、供水设施设备的维护管理 (一)供水设施的维护管理规定

1.每月应手动启动消防水泵运转一次,并检查供

第2页 / 总2页

精编范本,实用简洁 管理制度编号:LX-FS-A60076

电电源的情况;

2.每周应模拟消防水泵自动控制的条件自动启动消防水泵运转一次,且自动记录自动巡检情况,每月应检测记录;

3.每日对稳压泵的停泵启泵压力和启泵次数等进行检查和记录运行情况;

4.每日对柴油机消防水泵的启动电池的电量进行检测,每周检查储油箱的储油量,每月应手动手动启动柴油机消防水泵运行一次;

5.每季度应对消防水泵的出流量和压力进行一次试验;

6.每月对气压水罐的压力和有效容积等进行一次检测。

(二)水泵接合器的维护管理规定

1.查看水泵接合器周围有无放置构成操作障碍的

第2页 / 总2页

精编范本,实用简洁 管理制度编号:LX-FS-A60076

物品;

2.查看水泵接合器有无破损、变形、锈蚀及操作障碍,确保接口完好、无渗漏、闷盖齐全; 3.查看闸阀是否处于开启状态; 4.查看水泵接合器的标志是否还明显。 三、给水管网的维护管理 (一)管网及阀门的维护管理规定

1.系统上所有的控制阀门均应采用铅封或锁链固定在开启或规定的状态, 每月应对铅封、锁链进行一次检查,当有破坏或损坏时应及时修理更换; 2.每月对电动阀和电磁阀的供电和启闭性能进行检测;

3.每季度对室外阀门井中进水管上的控制阀门进行一次检查,并应核实其处于全开启状态; 4.每天对水源控制阀进行外观检查,并应保证系