预应力箱梁张拉质量控制
措施
(标准、完整、实用、可修改)
整体解决方案系列
GL实用范本| DOCUMENT TEMPLATE 编号:FS-QG-21202
预应力箱梁张拉质量控制措施
Tensioning quality control measures of prestressed box girder
说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定
一、材料及成品质量控制:
1、预应力钢绞线采用符合GB/T5223-95标准,公称直径为15.2mm,强度为1860Mp的二级低松弛钢绞线。 2、预应力锚具应符合'预应力锚具、夹片、和连接器'(GB/T14370-2000)的要求。 二、张拉质量控制:
1、我施工单位拟用4台120t千斤顶及相关配套的油压泵,并经标定后投入使用,在张拉作业中千斤顶与油泵、油压表一一对应使用。
2、预应力钢束张拉采用千斤顶油压表张拉力和延伸量双控施工。
3、张拉作业配备2组专业人员进行操作,和1名技术人员进行记录。
第2页/共4页
GL实用范本| DOCUMENT TEMPLATE 4、张拉钢绞线按照分批、分阶段、对称张拉原则进行,本项目采用同束钢绞线一端固定一端张拉形式。
5、张拉步骤:先张拉N2、N2'钢束后张拉N1、N1'钢束。 ⑴、操作过程:在梁一端N2与N2'钢束采取一个固定一个张拉原则,梁两边张拉作业同时同步分阶段进行。 ⑵、张拉程序为: N2(N2')张拉端:0-15%
记录当前状态下千斤顶油缸伸长量--a值 N2(N2')张拉端:15-30%
记录当前状态下千斤顶油缸伸长量--b值 N2(N2')张拉端:30-100%持荷5分钟 记录当前状态下千斤顶油缸伸长量--c值 张拉伸长值 b+c-2a
注:如果钢绞线伸长量与给定值超过正负6%时则应停止张拉并查明原因。
⑶、N1与N1'张拉程序同N2、N2'钢束。
6、预应力混凝土板张拉后注意观察板的上缘端部及其
第3页/共4页
GL实用范本| DOCUMENT TEMPLATE 它部位是否产生裂缝,锚下混凝土是否被压坏,板的起拱程度是否合理。
7、张拉结束后及时进行孔道压浆作业。
请输入您公司的名字
Foonshion Design Co., Ltd
第4页/共4页