好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

板式换热机组技术规格书(采暖)20111207N

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

板式换热机组技术规范书

一 、概述

为满足中丝辽宁液体化学品物流项目办公楼辐射采暖需要,配套全自动板式快速换热定压机组。 二 、现场条件

当地气象资料据1973年~1982年的营口鲅鱼圈韭菜坨子气象站(N40?18? ,E122?05?)气象观测资料统计,特征值如下:

1、气温

年平均气温 9.8 ℃

极端最高气温 34.4 ℃ (1978年8月5日) 极端最低气温 -22.4℃ (1976年2月5日) 2、降水

年平均降水量 一日最大降水量 3、雾况

年平均雾日为4.4 d。 4、风

仙人岛海区强风向是WNW、S,最大风速29.0m/s ;次强风向是N、NE ,其最大风速26.0m/s ;常风向为SSE ,频率17.28% ,次常风向为S ,频率13.94%。六级以上风频率16.62%。

5、地震烈度: 7度。 三、技术文件内容 1、供货范围及性能参数 1.1供货范围

供货范围表

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 设备名称 整装框架 热水入口调节阀 板式换热器 采暖循环泵 定压泵 定压膨胀罐 循环泵变频调节器 机组控制器 规格型号 (参考) 数量 套 549.9 204.7

mm mm

(1975年7月31日)

型钢 (长x宽x高≤3000x2200x2000) 1 换热量Q=215KW,一次侧95/70℃,二次侧35/45℃ 流量20m3/h,扬程22m 流量1.0m3/h,扬程15m 定压值:0.14MPa,系统膨胀量0.07mm3 第 1 页 共 6 页

1 1 2 2 1 1 1

1.3 性能参数

1) 1台板式换热器(传热板片由进口304不锈钢板组成,使用进口三元乙丙烯橡胶

密封,板片厚度0.5mm);

2) 板换负荷为215KW,T1=95/70℃,P1=1.0MPa,一次侧流量7.4m3/h,T2=45/35℃,

P2=1.0MPa,二次侧流量18.4m3/h;

3) 两台循环水泵,一用一备,流量20m3/h,扬程 22m;厂家自带控制设备1套; 4) 两台定压补水水泵,一用一备,流量1m3/h,扬程 15m;厂家自带控制设备1套; 5) 定压值0.14MPa,低限压0.12MPa,高限压力0.36MPa;

6) DN40对夹式蝶阀 D373-16C 2个,DN65对夹式蝶阀 D373-16C 5个,DN50 橡胶

软接头 PN=1.6MPa 4个,DN32电动调节阀 PN=1.6MPa 1个,压力表组 PN=1.6 7套(铜制),双金属温度计 0~200℃ 5块。 7) 定压罐 1个;

8) DN25 安全阀 PN=0.6MPa

2、执行的规范及技术规定

货物应符合设计要求及国家规范、图集要求包括但不限于下述项目: 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 《低压成套开关设备和控制设备空壳体的一般要求》GB/T20641-2006

《低压成套开关设备和控制设备 第1部分:型式试验和部分型式试验成套设备》GB7251.1-2005

《低压成套开关设备和控制设备智能型成套设备通用技术要求》GB/T7251.8-2005 《低压开关设备和控制设备》 GB14048.1~.16系列标准。 《低压固定封闭式成套开关设备》JB/T 5877-2002

《低压系统内设备的绝缘配合 第1部分:原理、要求和试验》GB/T16935.1-2008 《低压系统内设备的绝缘配合 第5部分:不超过2mm的电气间隙和爬电距离的确定方法》GB/T16935.5-2008

《低压成套开关设备和电控设备基本试验方法》GB/T 10233-2005 《压力容器安全技术监察规程》质技监局锅发[1999]154号 《钢制压力容器》GB150-1998 《钢制压力容器封头》JB/T4746-2002

《补强圈钢制压力容器用封头》JB/T4736-2002 《平面、突面板式平焊钢制管法兰》GB/T9119-2000 《凸面板式平焊钢制管法兰》 JB/T81-1994

《承压设备无损检测 第1部分 通用要求》JB/T 4730.1-2005 《分(集)水器 分汽缸》05K232 《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005

《公共建筑节能设计标准》DBJ01-621-2005 《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007

《建筑设备施工安装通用图集(通风与空调工程)》91SB6-1(2005) 《板式换热器》GB16409-1996 《钢制压力容器》GB150-1998 《输送流体用无缝钢管》GB/T8163-1999

《通用阀门碳素钢铸件技术条件》 GB12229-89 《阀门铸钢件外观质量要求》 GB12231-1989

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002 《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003 《板式换热机组行业标准》CJ/T191-2004 其它有关国家及地方的现行规程,规范及标准。

所有设备必须满足国家和行业现行技术标准及规范,满足当地建设工程质量监督站的验收标准以及工程图纸的设计要求。

注:上述图集规范地方标准不分先后顺序都应遵守。如有作废更新规范、图集按更新版执行但投标文件中应在附件(三)招标文件响应表(技术标)中注明。 3、技术要求

3.1 板式换热器材质要求:

板片材质:不锈钢ANSI304,厚度为0.5mm,板片要求一次冲压成型。 垫片材质:三元乙丙(EPDM),要求采用免粘贴式垫片。 框架夹紧板材质:碳钢喷塑 框架拉杆及上下梁材质:碳钢镀锌 3.2 板式换热器机组应留有一定的增容能力。

3.3 板式换热机组要求配套供应控制箱(柜),控制箱(柜)内主要元器件(包括但不

限于控制器及空开、断路器等)要求采用的品牌:施耐德、ABB、西门子或同等档次品牌产品。配电/控制箱(柜)应既满足设计相应控制要求,又满足设备专业的设计指标及参数,并满足运行使用的要求。

3.4 换热机组控制箱(柜)要求提供监测用信息点,包括但不限于:一次侧热水供、回

水温度及供、回水压力,二次侧热水供、回水温度及供、回水压力,电动调节阀状态,电磁阀状态,水泵状态。

3.5板式换热机组参照“设计图纸”进行配置,使该产品达到设计规定的参数和现行的

相关国家规范。

3.6换热机组中的变频器,要求采用的品牌:ABB、西门子或同等档次品牌产品。换热机

组中的热水循环泵及补水泵,要求采用的品牌:格兰富、威乐或同等档次品牌产品。变频器应能接受4~20mA或0~10V的控制信号。

3.7换热机组须含公共底座,机组所有设备、管路及附件均应在厂家品牌注册工厂组装

生产,现场只需接上水电即可使用。

3.8施工现场现有无设备运输吊装孔洞,若换热机组无法整体通过吊装孔洞运输至换热

机房(地下一层),供应商须考虑分段或分块进场,并负责在机房内组装及各项试验。

3.9换热机组一次侧热水管道为无缝钢管;二次侧热水管道为无缝钢管。 3.10换热机组进出管要求为国标公制法兰盘(PN=1.6MPa)接口。

3.11所供设备须配套供应相应的减震器(或减振垫)、配件等设备所需的减震装置。 4、备品备件及工具 4.1备品备件

投标方要免费提供运行2年的备品备件,至少包括每台泵提供轴瓦一副,机械密封一套,并要求在投标文件中列出备品备件清单及价格。 4.2工具

投标单位免费提供专用工具(四套):至少包括中开面专用螺母扳手,联轴器专用螺母扳手,钩扳手等。 5、喷漆、包装和运输

设备涂料防腐满足介质及使用环境的要求,耐腐蚀性能和耐侯性能优良。 要求投标方提供满足运输要求的外包装,要求泵的进出口用封盖封堵,备品备件单独包装。泵机组、配套电机以及相应的备件等均按照业主的要求送货到现场。

包装箱侧面明显位置用中文标识站场名称及货物名称。 投标方负责货物起装、运输及送达交付地点卸车费用。 6、检验与试验

招标方在设备发运前随时可以到制造厂进行设备的现场检查和验收。按招标方要求进行人员的技术培训。 7、技术文件资料

7.1在收到中标通知书10日内,提供机组的仪表电气接线图、外形图、安装尺寸图(包括底座连接尺寸、法兰尺寸、中心高、接管尺寸、地脚螺栓尺寸等),另外注明机组总重量、地脚螺栓规格及数量。 7.2 机组交货时提供以下资料: 1) 板式换热器数据单。

2) 离心泵的性能曲线和汽蚀性能实验曲线、离心泵水压试验和振动、噪声实验数据。

离心泵总装配图(带主要的配合尺寸和主要零件材质清单)。

3) 主要零部件(机械密封总成、转子总成、联轴器总成、轴承总成)的装配图(带

有主要的配合尺寸)。

4) 机组外形尺寸图,地脚螺栓安装尺寸位置,主要连接部位的尺寸。 5) 离心泵机组安装、使用和维护说明书。 6) 电机安装、使用和维护说明书。 7) 机组合格证、装箱单及其它相关资料

8) 电气及仪表接线图。 9) )温控箱原理图。 10) P-I图。

11) 泵及电机厂的出厂试验报告。 12) 其他必须提供的图纸和数据。

8、附图:换热机组流程图

一次侧热水空调供水PHE一次侧热水空调回水215kW板式换热器循环水泵定压膨胀罐补水热水机组流程补水泵

第 6 页 共 6 页

板式换热机组技术规格书(采暖)20111207N

板式换热机组技术规范书一、概述为满足中丝辽宁液体化学品物流项目办公楼辐射采暖需要,配套全自动板式快速换热定压机组。二、现场条件当地气象资料据1973年~1982年的营口鲅鱼圈韭菜坨子气象站(N40?18?,E122?05?)气象观测资料统计,特征值如下:1、气温年平均气温9.8℃
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
04r4r4iy9i667gj1z1pq
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享