1.1 电源解决方案 1.1.1 基础数据 无线专业设备:

无线建设类别 WLAN室分 设备名称型号 典型设备功耗(W) 三层汇聚交换机 35-370 POE交换机 35-370 供电方式 交流220V/直流-48V 交流220V 传输专业设备: 新增1台PTN传输设备,满配功耗为120W , 直流-48V供电。 信源机房内设备包含WLAN室分三层汇聚交换机、PTN传输设备。 拉远设备包含WLAN室分POE交换机设备。 1.1.2 电源解决方案

1.1.2.1 方案一(信源机房内设备直流供电) (1)信源机房内设备供电方案

信源机房内设备(包括WLAN室分三层汇聚交换机、PTN传输设备)采用壁挂式开关电源统一供电,设置蓄电池组作备用电源。

其中PTN传输设备要求使用壁挂式开关电源内二次下电,2路10A保险或者空气断路器,1主1备。

(2)拉远设备供电方案

WLAN室分POE交换机存在功耗小、较分散的特点,建议采用一体化小容量UPS方式供电,为每台POE交换机配置1台一体化UPS。

1.1.2.2 方案二(WLAN设备采用UPS供电)

全部WLAN室分设备(包括三层汇聚交换机和POE交换机)均采用一体化UPS供电。分别为每台三层汇聚交换机、POE交换机配置1台一体化UPS。

PTN传输设备直流供电(含整流模块及备用蓄电池组)由传输专业自行解决,在传输PTN主设备订货时即要求厂家在传输综合架中配套提供满足传输主设备功耗整流模块及不小于PTN设备后备8小时的蓄电池组。

1.1.2.3 方案三(WLAN设备就近引接市电)

全部WLAN室分设备均采用就近引接交流220V市电策略供电。

PTN传输设备直流供电(含整流模块及备用蓄电池组)由传输专业自行解决,在传输PTN主设备订货时即要求厂家在传输综合架中配套提供满足传输主设备功耗整流模块及不小于PTN设备后备8小时的蓄电池组。

1.1.2.4 各方案应用场景

WLAN建设按应按照客户需求分级处理,对于VIP客户(机场、高校、四星级以上酒店宾馆、政府办公楼、写字楼、A类集团用户)采用有备用电源方式供电。实践过程中应根据工程地点具体情况和特点,分别选择方案一、二。

对于普通客户(盟市级火车站、盟市级汽车站、会展中心、体育馆、咖啡厅、酒吧、连锁餐厅、移动营业厅等)和基站条件不具备的情况下可采用无后备电源方式供电,直接使用市电就近引接,选择方案三。