好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

电缆技术规格书

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

电缆技术规格书

供货范围 序号 1 2 3 4 5 6 规格型号 YJV22 — 8.7/15KV — 3*120 YJV22 — 8.7/15KV — 3*70 YJV22 — 8.7/15KV — 3*50 YJV— 1KV — 4*10 YJV— 1KV — 3*4 YJV22 — 1KV — 3*185+1*95 单位 米 米 米 米 米 米 长度 8800 5030 50 100 12 400 低压电缆技术条件 1总则

1.1本技术规格书仅适用于本次所采购的交流额定电压 的订货。

1.2本技术规格书的内容包括遵循的标准和电缆使用条件、构造及及其技术要 求、试验项目和方法、验收规则、标志、包装。

1.3本技术规格书中凡标明参数数值的,是作为特别强调,其他未标明的均应 执行相关GB、IEC和DL标准。

1.4本技术规格书是本次电缆采购最低要求,投标人所提供的电缆各项技术指 标均不得低于本技术规格书要求。 2引用标准

电缆应满足或高于下面列出的规范和标准的最新版本的要求。 如果几种规范 和标准适用于同一情况,则应遵循最为严格的规范。若本技术规格书与相关的技 术规格书或标准有所冲突,则应向业主方咨询并得到其书面确认后方可开展工 作。 GB12706-2002

额定电压35KV及以下铜芯、铝芯塑料绝缘电力电缆

1KV以下绝缘电力电缆

IEC60502-2 (1997 )额定电压1?30KV挤包绝缘电力电缆及其附件 GB12527 — 90额定电压1kV及以下架空绝缘电缆 GB/T2951 GB/T3048 GB/T3956 GB2952

《电线电缆机械性能试验方法》 《电线电缆电性能试验方法》 《电力电缆铜、铝导电线芯》 《电缆外护套》

GB6995 GB50217

《电线电缆识别标志方法》 《电力电缆工程设计规范》

DL401 《高压电缆选用导则》 IEC183 IEC60502 IEC228 IEC230 IEC60

《高压电缆选用导则》

《额定电压 35kV 及以下挤出塑料绝缘电力电缆 《绝缘电缆的导体》 《电缆及附件的冲击试验》 《高压试验技术》

3、电缆使用条件

3.1.1 主要在室内外隧道、管沟、桥架,也可埋在松散土壤中及作为固定敷设用 或引户线。

3.1.2周围空气温度: 最高+60 C,最低-15 C,日温差15 C,海拔高 度不大于 1000m 。 3.2 技术参数和要求

3.2.1 材质 线芯:铜芯,铜材必须是无氧铜 绝缘物:

3.2.2最高工作温度:交联聚乙稀 90 C (聚氯乙稀70 T ) , 5秒钟内短 路温度<250 C。电缆敷设最低温度 0 C。

3.2.3 电缆导体电线芯的直流电阻应满足 GB3957-83 规定。

3.2.4 敷设最小弯曲半径为:单芯电缆: 20 ( D + d )± 5 % mm ,多 心电缆: 15 ( D + d )± 5 % mm 。 3.2.5 电缆线芯采用圆形截面。 3.2.6 最大永久伸长率< 15% 。

3.2.7 绝缘厚度 1.8 ± 10 % mm ,护套厚度 2.7 mm 。

3.2.8 成品电缆的外护套表面应连续凸印或印刷厂名、型号、电压、导体截面、 制造年份和计米长度标志,不得连续 300mm 内无标志。 3.3 试验

3.3.1 电缆结构尺寸检查 3.3.2 绝缘老化前的机械性能 3.3.3 护套老化前的机械性能 3.3.4绝缘热延伸试验(200 C )

阻燃性能试验按 IEC-60332-3C 进行

XLPE 绝缘热收缩试验,收缩率不大于 2 %。 3.4 出厂试验

3.4.1 工频耐压试验: 3.5kV / 5min 不击穿。

342导体直流电阻试验:按 20 °C时Q/ km(不大于国标值)。

3.4.3 每一盘电缆应提供一份出厂试验报告,报告中数据应填写试验中的实测 值。

3.4.4 外护套火花试验:工频 15kV / 0.15s 。 3.4.5 绝缘热延伸试验 4. 验收、检验、试验 4.1 厂家验收:

4.1.1 电缆生产完毕后,可赴厂方验收,厂方应提供方便条件。 4.1.2 验收人员应检查全部出厂试验报告或见证部分试验。

4.1.3 验收人员可指定抽试样品,抽试频度按照 GB12706 执行,试验及样品全 部由厂方负责。 4.2 现场验收:

招标方将对到货的电缆进行抽样试验。 检验是在通过国家计量认证的电力部、 电气产品质量检验测试中心进行。 (河北省电线电缆研究所、 河北省产品质量监 督检验院),费用由投标方负责。试验按 GB12706 及本招标书要求进行。

4.2.1 到货验收:货物抵达唐山曹妃甸甸港口公司使用现场后,在每一盘电缆上 采一送检样品段,送检。

4.2.2 安装前验收:电缆敷设过程中,在作接头前在每一段电缆上再次采集一样 品段送检。

以上所有检验试验费用均由投标方负担, 费用中包括送检过程中所发生的全部费 用(直接费用、间接费用)。费用( 10 万元)由投标方在合同签订前交到唐山 曹妃甸港口公司财务部,作为专项费用专款专用。 5. 标志

成品电缆外护层表面应连续印有电缆型号、 规格、厂名、制造年月和长度标 志(但不得采用凹印),标志字迹应清晰、易于辨认、耐擦,并符合 GB6995.3 规定。 6. 包装及贮运

6.1 电缆应用铁木轴或铁质电缆盘上包装,电缆外包装应牢固可靠,便于运输。