FTTH施工及验收要求规范

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

1 设备施工规

1.1 OLT施工

●机架安装的位置、方向、应符合设计要求。

●机架安装应端正牢固,列机面平齐,机架间隙不得大于3mm,垂直偏差不应大于机架高度的1‰。

●机架应采用膨胀螺栓对地加固。设备的加固方式应符合设计要求。

●抗震烈度在7度以上的地区,机架安装必须进行抗震加固,其加固方式应符合YD 5059-2005《电信设备安装抗震设计规》中的相关要求。

●子架在机架中安装位置应符合设计规定;子架与机架的加固应符合设备装配要求。

●子架安装应牢固、排列整齐,机盘型号及设备面板排列应符合设计要求,插接件接触良好。

●壁挂式设备应安装牢固、横平竖直,底部距地面高度应符合设计要求。

●机架标识应符合建设方要求,标识应统一、清楚、明确,位置适当。

1.2 ODF施工

●ODF架的安装应符合下列要求:

1 安装位置、机面朝向应符合设计要求。

2 安装垂直偏差应不大于机架高度的1‰。

3 相邻机架应紧密靠拢,机架间隙应小于 3mm;列机面平齐,无明显凹凸。

光纤连接线的敷设应符合以下要求:

1 光纤连接线的型号规格应符合设计要求,余长不宜超过1m。

2 布放应整齐,架与架间应分别走线。

3 静态曲率半径应不小于30mm。

ODF架防雷接地应符合以下要求:

1 ODF架外壳设备保护地应采用16mm2以上的多股铜电线接到机房设备专用地排;

2 光缆的加强芯与金属屏蔽层的接地线先汇接到ODF架专用防雷地排后,再采用16mm2以上的多股铜电线接到机房ODF专用地排;

3 机房ODF专用地排与机房设备专用地排必须分开,最后才汇接到机房总地排;

1.3 光交箱施工

●光交箱地基基础应夯实,墙体砌筑符合建筑规要求,回填土应夯实无塌陷。墙体及底座砌筑高度应符合设计要求,抹灰表面光滑,无破损、开裂情况。其抹灰强度符合标准。

●光交箱地角螺丝稳固,底座和光交箱有机结合平整,并作防水、防腐处理。箱体安装后的垂直度偏差不大于3mm,底座外沿距光交箱箱体大于150mm,底座高度距离地面300mm。

●安装完毕后保证光交箱门锁正常开启,门不可变形,施工完毕后及时上交光交箱全部钥匙。

●最后,安装完毕后的光交箱整洁无破损、脱皮、生锈、凹陷等外观问题。

●按设计安装接地体,接地体用2根Φ60长1700cm镀锌钢管,并用40×4接地扁钢与接地体焊接打入地下,扁钢长度以满足接地阻值和地理实际确定。用大于10平方多股软铜线分别与扁钢和箱体按地点联接,其接地阻值不大于10欧姆。

●光缆布放时接地必须可靠,安装牢固。纤芯必须增加保护管,光缆标签准确,标牌容为二行:第一行起始方向,第二行为光缆芯数,多条光缆时标牌应错开,绑扎整齐。标签如“邮政楼至季华路光交箱 144芯”。标签大小适宜,粘贴牢固。

FTTH施工及验收要求规范

1设备施工规1.1OLT施工●机架安装的位置、方向、应符合设计要求。●机架安装应端正牢固,列机面平齐,机架间隙不得大于3mm,垂直偏差不应大于机架高度的1‰。●机架应采用膨胀螺栓对地加固。设备的加固方式应符合设计要求。●抗震烈度在7度以上的地区,机架安装必须进行