第五节 管道的水力等效简化
为了计算方便,在给水排水管网水力计算过程中,经常采用水力等效原理,将局部管网简化成为一种较简单的形式。如多条管道串联或并联工作时,可以将其等效为单条管道;管道沿线分散的出流或者入流可以等效转换为集中的出流或入流;泵站多台水泵并联工作可以等效为单台水泵等。
水力等效简化原则是:经过简化后,等效的管网对象与原来的实际对象具有相同的水力特性。如两条并联管道简化成一条后,在相同的总输水流量下,应具有相同的水头损失。
一、串联或并联管道的简化 1. 串联
当两条或两条以上管道串联使用时,设它们的长度和直径分别为l1,l2,…,lN和d1,d2,…,dN。如图3-3所示,则可以将它们等效为一条直径为d,长度为l=l1+l2+…+lN的管道。根据水力等效原则有:
kqnhf?ml (3-27)
dNkqnlikqnl??m mdi?1di1limd?(l/?m) (3-28)
i?1diN 图3-3 管道串联示意 2.并联
当两条或两条以上管道并联使用 时,各并联管道的长度l相等,设它 们的直径和流量分别为:
d1,d2,…,dN 和q1,q2,…,qN。
如图3-4所示,可以将它们等效
为一条直径为d长度为l的管道,输送流量为: q=q1+q2+…+qN
根据水力等效原则和式(3.27),有:
nkq1nlkq2lkqnl???mmmdd1d2Nmnnmi图3-4 管道并联示意 nkqNl?m dN d?( 当并联管道直径相同,即d1?d2??di?1 ) (3-29)
?dN?di时,则有:
d?(Nd)?(N)di (3-30) [例3-3] 两条相同直径管道并联使用,管径分别为DN200、300、400、500、600、700、800、900、1000和1200mm,试计算等效管道直径。
[解] 采用曼宁公式计算水头损失,n=2,m=5.333,计算结果见表3-6,如两条DN500mm管道并联,其等效管道直径为:
mnnminmd?(N)di?2
nm25.333?500?648(mm)
双管并联等效管道直径 表3-6
双管并联管道直径(mm) 等效管道的直径(mm)
二、沿线均匀出流的简化
200 259 300 389 400 519 500 648 600 778 700 908 800 1037 900 1167 1000 1297 1200 1556 在给水管网中,配水管道沿线向用户供水,设沿线用户的用水流量为ql,向下游管道转输的流量为qt,如图3-5所示。假设沿线出流量是均匀的,则管道内任意断面x处的流量可表示为:
qx?qt?
沿程水头损失计算如下:
l?xql l 图3-5 管道沿线出流示意 hf??k(qt?l0l?xnql)(qt?ql)n?1?qtn?1ldx?kl
dm(n?1)dmql为了简化计算,现将沿线流量ql分为两个集中流量,分别转移到管道的起端和末端,假设转移到末端的沿线流量为?ql,(?称为流量折算系数),其余沿线流量转移到起端,则通过管道的流量为q?qt??ql,根据水力等效原则,应有:
(qt?ql)n?1?qtn?1(qt??ql)nhf?kl?kl mm(n?1)dqld令n?2,??qt/ql,代入上式可求得:
???2????? (3-31)
13从上式可见,流量折算系数?只和?值有关,在管网末端的管道,因转输流量为零,即??0,代入上式得??1/3?0.577,而在管网起端的管道,转输流量远大于沿线流量,
???,流量折算系数??0.50。由此表明,管道沿线出流的流量可以近似地一分为二,
转移到两个端点上,由此造成的计算误差在工程上是允许的。
三、局部水头损失计算的简化
在给水排水管网中,局部水头损失一般占总水头损失的比例较小,通常可以忽略不计。但在一些特殊情况下,局部水头损失必须进行计算。为了简化计算,可以将局部水头损失等效于一定长度的管道(称为当量管道长度)的沿程水头损失,从而可以与沿程水头损失合并计算。
设某管道直径为d,管道上的局部阻力设施的阻力系数为ζ,令其局部水头损失与当量管道长度的沿程水头损失相等,则有:
ldv2v2v2ζ???ld 2gd2gC2R经简化得:
ld?式中 ld—当量管道长度,m。
[例3-4] 已知某管道直径d=800mm,管壁粗糙系数n=0.0013,管道上有2个45°和一个90°弯头,2个闸阀,2个直流三通,试计算当量管道长度ld。
[解] 查表3-4,该管道上总的局部阻力系数:
dζdζ2?C (3.-32) ?8gζ?2?0.4?1?0.9?2?0.19?2?0.1?2.28
采用曼宁公式计算谢才系数:
11116C?R??(0.25?0.8)6?58.82
n0.013求得当量管道长度为:
ld?
dζ20.8?2.28C??58.822?80.41 (m) 8g8?9.81