好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

消防联动测试方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

消防联动调试方案

一、 测试前期准备工作

1、 参加人员:南北区各消防施工单位人员、亚鑫地产公司技术人员、物业公司 工程维护部及秩序维护部 2、 测试时间:

二、 联动调试应具备的条件

各楼宇的自动报警、消防喷淋、防排烟等相关工程已经安装完毕,并经质量检 验合格。联动测试分两个环节:

1、 单机测试:各施工方提前对各自区域进行消防水泵、排烟风机、防火卷帘等 消防设备单机运转调试;水泵房设备打在手动,测试现场是否报警、消控中心 是否收到信息、电梯是否迫降等。

2、 联网测试:各区域单机测试完成后,进行联网至消控中心主机,通过现场设 备,测试全区域的联动性(是否收到火灾信息、现场声光报警、水泵能否正常 启动);消控中心主机进行测试水泵房设备的启动和关闭、消防广播、防火卷帘 的启动、送排风的启动等。

3、 所有设备在测试联动正常的情况下,各施工方应全方位的进行现场设备及管 道的检查,确保完好的情况下进行全区域的消防管道的注水补水,在压力达到 标准的情况下,通过试验消火栓进行压力测试。

各区域施工人员应将对讲机、人字梯、测试烟感和温感用的吹烟加温器材、手 报按钮复位钥匙等相关的器具配备, 三、 联动调试前准备工作

将消防控制器的联动模式设置为自动

防排烟风机控制柜的控制模式设置

防火卷帘门控制柜的控制模

为自动 消防水泵控制柜的控制模式设置为自动

式设置为自动 四、联动调试的内容 (一)消火栓启泵按钮联动调试

测试方法:所有消火栓启泵按钮逐个测试 按下消防栓启泵按钮,消防中心应能接收启泵按钮动作信号,并联动以下消防 设备:

① 压力开关动作,消防栓水泵启动,消防中心应能接收消防栓水泵启动反馈信 号; ② 接通本分区声光报警器和消防应急广播装置,指引人员疏散; ③ 启动 本分区的排烟风机和加压送风风机,打开相关层电梯前室、剪刀梯等需要加压 送风场所的电动风阀进行加压送风,消防中心应能接收防排烟风机的启动反馈 信号和电动风阀动作的信号 ④ 防火卷帘门动作,消防中心应能接收防火卷帘门 动作反馈信号;防火卷帘门的联动控制应符合以下规定:

a. 疏散通道上的防火卷帘门下降至距楼板面 1.8m 处,当任一只专门用于联动防 火卷帘的感温探测器动作时防火卷帘门应能降到楼板面; b. 非疏散通道上的防 火卷帘门应能直接下降到楼板面; ⑤ 切断本分区非消防电源,停止空调系统工 作;应急照明灯亮,便于人员疏散 ⑥ 电梯迫降首层,迫降后将反馈信号传输至 消防中心,消防中心应能接收电梯迫降的反馈信号;电梯机房、轿厢与消防中 心的三方通话正常,语音清晰; ⑦ 门禁断电开锁,便于人员逃生,消防中心应 能收到门禁断电开锁的反馈信号; ⑧ 将主消防泵的断路器断开,模拟主消防泵 发生故障的情况,备用消防泵应能顺利启动。 消防联动调试方案(通用) (二)末端放水试验联动调试

测试方法:所有末端试水装置逐个测试

开启末端试水装置试水阀,进行末端放水试验,水流指示器动作,消防中心 应能接收水流指示器动作信号,并联动以下消防设备:

① 压力开关动作,喷淋泵启动,消防中心应能接收喷淋泵启动反馈信号; ② 水 力警铃

发出报警鸣响; ③ 接通本分区声光报警器和消防应急广播装置,指引人 员疏散; ④ 启动本分区的排烟风机和加压送风风机,打开相关层电梯前室、剪 刀梯等需要加压送风场所的电动风阀进行加压送风,消防中心应能接收防排烟 风机的启动反馈信号和电动风阀动作的信号; ⑤ 防火卷帘门动作,消防中心应 能接收防火卷帘门动作反馈信号;防火卷帘门的联动控制应符合以下规定:

a. 疏散通道上的防火卷帘门下降至距楼板面 1.8m 处,当任一只专门用于联动防 火卷帘的感温探测器动作时防火卷帘门应能降到楼板面; b. 非疏散通道上的防 火卷帘门应能直接下降到楼板面;

⑥ 切断本分区非消防电源,停止空调系统工作;应急照明灯亮,便于人员疏 散; ⑦ 电梯迫降首层,迫降后将反馈信号传输至消防中心,消防中心应能接收 电梯迫降的反馈信号; 电梯机房、 轿厢与消防中心的三方通话正常, 语音清晰;

⑧ 门禁断电开锁,便于人员逃生,消防中心应能收到门禁断电开锁的反馈信 号; ⑨ 将主喷淋泵的断路器断开,模拟主喷淋泵发生故障的情况,备用喷淋泵 应能顺利启动。 (三)自动报警联动调试 测试方法:随机抽取同一防火分区的任何两个报警触发装置 同时动作同一防火分区的任何两个报警触发装置,作为火灾自动报警的联动 触发信号,应能联动相关消防设备。调试的联动触发信号的形式应包含以下几 种: ① 两个感温探测器同时动作 ② 两个感烟探测器同时动作

③ 一个感温探测器和一个感烟探测器同时动作 ④ 一个感温探测器和一个手动 报警按钮同时动作 ⑤ 一个感烟探测器和一个手动报警按钮同时动作 联动的相关消防设备包括:

① 接通本分区声光报警器和消防应急广播装置,指引人员疏散

② 启动本分区的排烟风机和加压送风风机,打开相关层电梯前室、剪刀梯等需 要加压送风场所的电动风阀,消防中心应能接收防排烟风机的启动反馈信号和 电动风阀动作的信

消防联动测试方案