好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

医院停电、停水、停气应急预案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

停电、停水、停气应急预案

对各种原因造成的停电、停水、停气,并根据医院的供电、供水、供气情况,为保证医疗工作的顺利进行,保障病员的生命和健康安全,减少医院财产损失,制定应急预案。

一、水、电、气应急处理小组及职责 组 长:总务科科长 成 员:总务科人员

职 责:负责停电、停水、停气应急处理及相关设备维修维护 二、报告

(一)计划性停电、停水、停气的情况

水电工组值班人员接到市、区供电部门、自来水公司、天然气公司的停电、停水、停气的通知后,立即报告水、电、气应急处理小组负责人,水、电、气应急处理小组做好相应的应急准备工作。同时院办将停电、停水、停气的详细情况通知全院。重点科室(手术室、ICU、血透室、新生儿室、供应室等)由总务科工作人员电话再通知一遍。

(二)非计划性停电、停水、停气的情况

各临床科室或相关部门突然发生停电、停水、停气,立即报告水电工维修组,水电维修人员查明情况立即处理,不能处理的报告水、电、气应急处理小组负责人,立即组织外援人员抢修。

(三)全院突然停电、停水、停气的情况

各临床科室及时报告水电工维修组,水电维修人员查明情况后立即报告应急处理小组负责人,如属于市、区供电部门、自来水公司、天然气公司的停电、停水、停气的情况,院办立即将停电、停水、停气的详细情况通知全院。重点科室(手术室、ICU、血透室、新生儿室、供应室等)由总务科工作人员电话再通知一遍。

三、停电、停水、停气应急处理措施 (一)停电应急处理措施

1.双电源供电,停电后两路电源相互切换,保证全院供电。

2.应急电源(UPS)供电,停电后UPS 立即启动,能保证重要科室(手术室、重症科、检验科)用电2小时。

3.发电机供电,停电后15 分钟(发电机预热需8 分钟)送电到临床科室。 (二)停水应急措施 1.计划性停水

(1)科室提前做好可能停水的工作安排和准备。

(2)启用住院大楼顶消防蓄水池,可以短时间保障住院大楼的供水。 (3)若停水时间超过24 小时,水、电、气应急处理小组负责人报告分管领导,请求政府支持,或联系相关单位(如消防中队)并得到支援。

2.突然停水应急措施

(1)突然停水时,水电维修组值班人员应立即电话询问供水公司,问明停水原因及停水的具体时间。必要时院办将停水的详细情况通知全院。重点科室(手术室、ICU、血透室、新生儿室、供应室等)由总务科工作人员电话再通知一遍。

(2)医院内管道破裂引起的停水,水电维修组及时进行抢修,力争在最短时间内消除故障,恢复供水。

(三)停气应急措施

1.电器及附属设施故障引起停气,立即报告水电工维修组,水电维修人员查明情况立即处理,不能处理的报告应急处理小组负责人,必要时外请专家处理,尽快恢复供气。

2.计划性停气,天然气主要用于工作人员、病员及家属生活、沐浴用水,延长科室开水房开放时间以保障需要。

医院停电、停水、停气应急预案

停电、停水、停气应急预案对各种原因造成的停电、停水、停气,并根据医院的供电、供水、供气情况,为保证医疗工作的顺利进行,保障病员的生命和健康安全,减少医院财产损失,制定应急预案。一、水、电、气应急处理小组及职责组长:总务科科长成员:总务科人员职责:负责停电、停水、停气应急处理及相关设备维修维护二、
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
04ng66ncoc0mq5e7eayt5nd0e7n2yj017fm
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享