电梯工程 安全及技术专项方案
编写: 初审: 批准: 日期: 年 月 日
上海德圣米高电梯有限公司
目 录
一.编制说明 3 二 .工程概况及施工要点 3 三. 电梯安装工程安全操作规程 4 四. 电梯安全管理紧急预案 6 五. 施工组织部署 11 六. 施工过程的技术和质量保证措施 12 七. 电梯工程施工流程 13 八. 电梯拆除施工方案 15 九.电梯井道安装方案 15 十.电梯工程安装(工艺)方案 16 十一.施工计划进度表 21
附录:工作危害分析(JHA)记录表
一 . 编制说明
我们的施工方案是在充分分析了用户工程的规模,充分考虑了本工程防爆电梯井道的特点,估计了施工中可能遇到各种困难的基础上制定的,我们力求“准备周到细致,人员配置健全,网络运作灵活,全程质量监控,后勤保障充裕”。 1.本施工方案依据下列文件进行编制:
1)电梯供货和安装合同、投标文件等; 2) 国家颁布的法律、法规;政府行政管理部门和行业颁布的有关现行设计和施工的相关标准、规范; 2.编制的依据
我公司承诺在本工程的设计和施工中全部达到现行中华人民共和国及行政管理部门、电梯行业的相关法律、法规、标准、规范要求,如下述标准及规范要求与标书要求有出入则以较严格为准。在设计和施工过程中对于暂无规范或标准的项目将参照相似之规范或以我公司企业标准为依据。主要有如下标准或规范:
《中华人民共和国国家标准“电梯制造与安装安全规范” 》 (GB7588-2003); 《中华人民共和国国家标准“电梯安装验收规范” 》 (GB10060-1993); 《中华人民共和国国家标准“电梯技术条件” 》 (GB/T10058-1997); 《中华人民共和国国家标准“电梯工程施工质量验收规范” 》 (GB50310-2002); 《安全管理手册》(公司质量安全管理体系)
二 . 工程概况及施工要点 1. 工程概况
1)工 程 名 称: 2)工 程 地 址: 3)建 设 单 位: 5)监 理 单 位: 6)本工程安装电梯规格及分布:
型 号 速 度 (M/S) 载重量 (KG) 层/站 备 注
备注:本工程主要内容包括拆除原电梯,安装新电梯,调试,验收。
三 . 电梯安装工程安全管理
本公司将积极配合业主做好施工现场的安全管理工作,对特殊现场要根据该现场的具体情况补充制定安全管理规定,并设工地专职安全员负责监督管理现场施工安全工作,该安全员同时又与业主(或总包单位)负责安全管理的有关部门密切合作,定期进行安全检查,发现问题及时整改,对违章现象坚决制止、查处,共同确保施工安全。
本公司在安装期间将严格遵守业主有关施工现场文明生产管理制度,保持现场办公室和休息室、仓库的整洁,对安装现场作到“随手清”,不乱丢垃圾,乱倒脏水,不随地大小便,废弃材料及时收集处理。尊重业主、总包和各分包商,对别家厂商的安装产品注意保护,对相互影响的施工环节,做好说明,互相谦让,主动为他人着想。
1.本改造工程安全技术交底:
1).进入施工现场必须戴好安全帽,扣好帽带;并正确使用个人防护用品。 2).港吊施工环境恶劣,要防滑防冻,特别注意人身安全;
3).港吊高空作业时,风力强,必须系好安全带,移动时,手要抓牢; 4).施工平台处没有其他足够安全措施时,必须设置合格的安全网; 5).小型工具应该系上绳子,防止跌落;
6).若使用临时电源,总电源箱处应设有漏电保护装置,使用合格的熔丝,电箱有防雨措施,所有用电设备金属外壳应可靠接地;
7).照明变压器使用双绕组型安全隔离变压器,照明电源使用安全电源。
8).二米以上的高处、悬空作业,无安全设施的,必须系好安全带、扣好保险扣。 9).高处作业时,不准往下或向上乱抛材料和工具等物件。 10).严格按电梯安装安全技术操作规程作业。
11).作业时严格按“电工、电焊安全操作规程”作业。 12).切割、电焊时,应对脸部进行防护。
13).使用切割机、电焊机时要认真检查设备、电线、开关及漏电保护等是否正常。 14).夜间作业必须有足够的照明。
15).六级以上大风、暴雪或大雾天气,应停止高空作业。 16).杜绝违章、冒险、蛮干和违章指挥作业。
2.电梯施工现场的安全工作
1)电梯施工现场应保持清洁和畅通。 2)电梯安装或维修用的材料与机件存放,应设在附近库房内妥善保管,要有专人负责至安装完毕。
3)重型大部件应堆放正确和保护好,根据安装次序置于附近场地待装;如是笨重件,基础应垫底,以防倾倒。
4)细长件如导轨、立柱、门框、各种型钢、钢丝绳等采用卧式垫平堆放,不允许直立,以免倾倒二变形弯曲。
5)施工现场未封闭的各层门口应设置安全栅栏保护,形式有靠墙式和离墙式。电梯厅门口1㎡范围内如果不装厅门,就是一个危险区域,万一有人和物跌落,后果非常严重,应加护栏防护,同时应教育员工遵守安全制度,安全人人有责。
6)应设置临时消防灭火措施,井道内如有明火作业,特别是高空明火作业,更要作好隔离措施,动火前应检查和清理周围及下方是否有可燃物品,动火时作好隔离措施,不使火星飞溅或派人看管;动火后应检查若是留下火种要及时彻底熄灭,电焊机用后应及时关闭,整理好电焊线等用具,气焊气割完工后应取走乙炔瓶和氧气瓶至仓库保存。
7)安装施工的照明电压应用安全电压,各层站井道内应有充足照明,特别在顶层、越层和底站要有多盏以上电灯照明,机房内每台电梯的照明不少于2盏灯。
8)每天工作结束人离去前,必须清理检查施工现场,确认已切断电源、无遗留火种,孔洞围栏完整、安装设施与可能移动的机构无接触等。
3.电梯安装工程安全操作规程
1)电梯安装工必须持特种作业人员安全操作证方能上岗操作。
2)进入施工现场,应遵守安全生产六大纪律,在井道脚手架上作业时,须系安全带,不得向下抛物,并防止工具材料等物件从缝隙中跌落。电工、安装工、电焊工在电梯井道内施工应相互配合好。
3)电梯井道内施工要有足够的照明灯,保持一定亮度,照明电源要低压36伏,灯泡与脚手架竹笆要有一定的距离。
4)各类电动工具、机具所使用的开关箱必须装接漏电开关,电源开关应设在井道口,离开现场,便于切断电源,开关箱应加锁。
5)电梯井道内的电焊龙头线、气焊皮管,要经常整理、检查,防止磨损、拉断和漏气、漏电打火现象。进行电气焊工工作时,要有防火措施,指定专人监护熄灭残渣余火。 6)电梯调试前,必须把限速器钢丝绳固定,缓冲器安装完毕,同时经钳工对轿厢导轨、对重、绳轮、抱闸等机械部分,经仔细检查认可后,方可投入运行。
7)电梯调试运行期间,必须统一指挥、专人操作,严禁乱送电乱操作。认可后,方可投入运行。
8)各种安全开关、限位开关,须经模拟动作试验无误后,方可送电。
9)检查线路、换接端子或修理电器时,尽量做到不带电,带电作业时,要有人监护,在通电电器接线端子裸露附近,禁止使用没有绝缘柄的工具。
10)每天工作结束人离去前,必须切断电源,锁好开关箱,防止他人随意乱动。 11)对电梯井防护门和机房留洞防护设施的管理要有专人负责,并设立醒目的警示标志。应对防护设施加强管理,及时封闭防护栏。安装过程中,须对被拆除的安全设施的门、洞口发生的一切事故,负全部责任。
4.电工安全操作规程
1)进入现场必须遵守安全生产六大纪律。
2)在拉设临时电源时,电线均应架空,过道须用钢管保护,不得乱拖乱拉,电线被车碾物压。
3)电箱内电气设备应完整无缺,设有专用漏电保护开关,必须按城乡建设部标准一只漏电开关控制一只插座。
4)所有移动电具,都应在漏电开关保护之中,电线无破损,长途插座应完整,严禁不用插头而用电线直接插入插座内。
5)人力弯管时,应选好场地,防止滑倒和坠落,操作是面部要避开。
6)砖墙剔槽、打眼时,榔头不得有松动,凿子应无卷边、裂纹、楼板、砖墙大透眼时,楼板下面,墙后,不得有人靠近。
电梯工程安全技术专项组织方案-(4)教学提纲