螺口灯头接线时,相线应接在中心角点的端子上,零线应接在螺纹的端子上。 荧光灯的接线应正确,电容器应并联在镇流器前侧的电路配线中,不应串联在电路内。 灯具内导线应绝缘良好,严禁有漏电现象,灯具配线不得外露,并保证灯具能承受一定的机械力和可行地安全运行。

灯具线不许有接头,在引入处不应受机械力。

灯具线在灯头、灯线盒等处应将软线端作保险加,防止接线端子不能受力。

(3)、公共场所用的应急灯和疏散指示灯,要有明显的标志。公共场所照明宜装设自动节能开关。

(4)、灯具安装技术控制要点,应符合有关规定。 C、箱安装 1、要求:

1.1 铁制配电箱:箱体应有一定的机械强度,周边平整无损伤,油漆无脱落,二层底板 厚度不小于1.5mm,但不得采用阻燃型塑料板做二层底板,箱内各种器具应安装牢固,导线排列整齐,压接牢固、应为两部定点厂产品,并有产品合格证。

1.2 镀锌材料有角钢、扁铁、铁皮、机螺丝、螺栓、垫圈、圆钉等。 1.3 绝缘导线:导线的型号规格必须符合设计要求,并有产品合格证。

1.4 其它材料:电器仪表,熔丝(或熔片)、端子板、绝缘嘴、铝套管、卡片框、软塑料管、木砖射钉、塑料带、黑胶布、防锈漆、灰油漆、焊锡、焊剂、电焊条(或电石、氧气)、水泥、砂子。

2、主要机具:

2.1 铅笔、卷尺、方尺、水平尺、钢板尺、线坠、桶、刷子、灰铲等。

2.2 手锤、錾子、钢锯、锯条、木锉、扁锉、圆锉、剥线钳、尖嘴钳、压接钳,活扳子、套筒

45

扳子,锡锅、锡勺等。

2.3 台钻、手电钻、钻头、台钳、案子、射钉枪、电炉、电、气焊工具、绝缘手套、铁剪子、点冲子、兆欧表、工具袋、工具箱、高凳等。

3、作业条件:

3.1 随土建结构预留好暗装配电箱的安装位置。 3.2 预埋铁架或螺栓时,墙体结构应弹出施工水平线。 3.3 安装配电箱盘面时,抹灰、喷浆及油漆应全部完成。 3、配电箱安装要求:

3.1 配电箱应安装在安全、干燥、易操作的场所。配电箱安装时,其底口距地一般为1.5m;明装时底口距地1.2m;明装电度表板底口距地不得小于1.8m。在同一建筑物内,同类盘的高度应一致,允许偏差为10mm。

3.2 弹线定位:

根据设计要求找出配电箱位置,并按照箱(盘)的外形尺寸进行弹线定位;弹线定位的目的是对有预埋木砖或铁件的情况,可以更准确的找出预埋件,或者可以找出金属胀管螺栓的位置。

3.3 明装配电箱(盒): 铁架固定配电箱

将角钢调直,量好尺寸,画好锯口线,锯断煨弯,钻孔位,焊接。煨弯时用方尺找下,再用电(气)焊,将对口缝焊牢,并将埋注端做成燕尾,然后除锈,刷防锈漆。再按照标高

用水泥砂浆将铁架燕尾端埋注牢固,埋入时要注意铁架的平直程度和孔间距离,应用线坠和 水平尺测量准确后再稳注铁架。待水泥砂浆凝固后方可进行配电箱的安装。 金属膨胀螺栓固定配电箱

采用金属膨胀螺栓可在混凝土墙或砖墙上固定配电箱。其方法是找出准确的固定点位置,用电

46

钻或冲击钻在固定点位置钻孔,其孔径应刚好将金属膨胀螺栓的胀管部分埋入墙内,且孔洞应平直不得歪斜。

3.4 配电箱的加工:

盘面可采用厚塑料板、包铁皮的木板或钢板。以采用钢板做盘面为例,将钢板按尺寸用方尺量好,画出切割线后进行切割。切割后用扁锉将棱角锉平。

盘面可采用厚塑料板、包铁皮的木板或钢板。以采用钢板做盘面为例,将钢板按尺寸用方尺量好,画好切割线后进行切割。切割后用扁锉将棱角锉平。

盘面的组装配线如下:

3.5 实物排列:将盘面板放平,再将全部电具、仪表置于其上,进行实物排列。对照设计图及电具、仪表的规格和数量,选择最佳位置使之符合间距要求,并保证操作维修方便及外型美观。

3.6 加工:位置确定后,用方尺找正,画出水平线,分均孔距。然后撤去电具、仪表,进行钻孔(孔径应与绝缘嘴吻合)。钻孔后除锈,刷防锈漆及灰油漆。

3.7 固定电具:油漆干后装上绝缘嘴,并将全部电具、仪表摆平、找正,用螺丝固定牢固。 3.8 电盘配线:根据电具、仪表的规格、容量和位置,选好导线的截面和长度,加以剪断进行组配。盘后导线应排列整齐,绑扎成束。压头时,将导线留出适当余量,削出线芯,逐个压牢。但是多股线需用压线端子。如立式盘,开孔后应首先固定盘面板,然后再进行配

线。

4、配电箱的固定:

4.1 在混凝土墙或砖墙上固定明装配电箱时,采用暗配管及暗分线盒和明配管两种方式。如有分线盒,先将盒内杂物清理干净,然后将导线理顺,分清支路和相序,按支路绑扎成束。待箱(盘)找准位置后,将导线端头引至箱内或盘上,逐个剥削导线端头,再逐个压接在器具上,同时将PE 保护地线压在明显的地方,并将箱(盘)调整平直后进行固定。在电具、仪表较多的盘面板安装完毕

47

后,应先用仪表校对有无差错,调整无误后试送电,将将卡片框内的卡片填写好部位、编上号。

4.2 在木结构或轻钢龙骨护板墙上进行固定配电箱时,应采用加固措施。如配管在护板墙内暗敷设,并有暗接线盒时,要求盒口应与墙面平齐,在木制护板墙处应做防火处理,可涂防火漆或加防火材料衬里进行防护。除以上要求外,有关固定方法同上所述。

4.3 暗装配电箱的固定:

根据预留孔洞尺寸先将箱体找好标高及水平尺寸,并将箱体固定好,然后用水泥砂浆填实周边并抹平齐,待水泥砂浆凝固后再安装盘面和贴脸。如箱底与外墙平齐时,应在外墙固定金属网后再做墙面抹灰。不得在箱底板上抹灰。安装盘面要求平整,周边间隙均匀对称,贴脸(门)平正,不歪斜,螺丝垂直受力均匀。

4.4 绝缘摇测:

配电箱全部电器安装完毕后,用500V 兆欧表对线路进行绝缘摇测。摇测项目包括相线与相线之间,相线与中性线之间,相线与保护地线之间,中性线与保护地线之间。两人进行摇测,同时做好记录,做为技术资料存档。__

(五)楼梯、电梯与自动扶梯的装饰构造

主要涉及的装饰工程有楼梯扶手安装 1、 主要机具:

⑴ 电动机具:手提电钻、小台锯。

⑵ 手动工具:木锯、窄条锯;二刨、小刨、小铁刨;斧子、羊角锤、扁 铲、钢挫、木挫、螺丝刀;方尺、割角尺、卡子等。 2、 作业条件:

⑴ 楼梯间墙面、楼梯踏板等抹灰全部完成。 ⑵ 金属栏杆或靠墙扶手的固定埋件安装完毕。

48

3、 工艺流程:

A 木扶手: 1 找位与划线:

a 安装扶手的固定件:位置、标高、坡度找位校正后,弹出扶手纵向 中心线。

b 按设计扶手构造,根据折弯位置、角度,划出折弯或割角线。 c 楼梯栏板和栏杆顶面,划出扶手直线段与弯头、折弯段的起点和终 点的位置。 2 弯头配制:

a 按栏板或栏杆顶面的斜度,配好起步弯头,一般木扶手,可用扶手

料割配弯头,采用割角对缝粘接,在断块割配区段内最少要考虑三个螺钉与支承固

定件连接固定。大于70mm断面的扶手接头配制时,除粘结外,还应在下面作暗榫或用铁件铆固。

b 整体弯头制作:先做足尺大样的样板,并与现场划线核对后,在弯

头料上按样板划线,制成雏型毛料(毛料尺寸一般大于设计尺寸约10mm)。按划线 位置预装,与纵向直线扶手端头粘结,制作的弯头下面刻槽,与栏杆扁钢或固定件 紧贴结合。

找位与划线 → 弯头配制

→ 连接预装

→ 固 定 → 整 修

49

04mz31xs0v9uewu2s0h44x67j2pwjr01e9t
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享