安全生产操作规程文件清单
序 序号 部 门 名 称 号 防爆鼓风干燥箱安全操作1 灭火器安全操作规程 26 规程 2 3 4 泡沫灭火器安全操作规程 27 高速分散机安全操作规程 喷板机安全操作规程 实验安全操作规程 水环式真空泵安全操作规液化气阀门控制安全操作规程 30 程 电梯安全操作规程 31 技 术 7 安全保卫管理规定 32 部 8 9 10 宿舍安全管理规定 多功能厅安全管理规定 事故报警器管理规定 33 34 35 规程 制冷机组安全操作规程 智能混匀机安全操作规程 电加热炉安全操作规程 反应釜安全操作及保养规11 运输安全操作规程 36 程 防爆变频分散机安全操作原材料仓安全操作规程 37 规程 成品仓安全操作规程 38 生 半自动灌装线作业指导书 万能试验机安全操作规程 盐水喷雾试验机安全操作部 门 名 称 可燃气体报警系统安全操作规程 28 消防水泵系统安全操作规程 29 5 6 行政人事部 12 储运部13 14 搬运安全操作规程 39 产 部 发电系统安全操作规程 国产全自动灌装线安全操作规程 进口全自动灌装线安全操15 检验与实验安全操作规程 40 16 检验与实验设备安全操作规定 41 作规程 17 18 GFJ-04高速分散机操作规定 PM240-2平磨仪操作 XT4双目体视显微熔点测定仪操42 43 空压机安全操作规程 全自动灌装线作业指导书 19 质 作规定 检 44 日化调配作业指导书 20 部 21 22 电导率仪操作规定 GC122气相色谱仪的操作规定 TE-01型烘箱操作规定 SYD-255电加热石油馏程仪操作45 45 46 日化灌装作业指导书 溶剂罐区安全操作规程 制浆作业指导书 23 规定 24 PH-3C型PH计操作规定 101-鼓风电热恒温干燥箱操作规25 定 47 调漆作业指导书 49 液化区安全操作规程 50 硝化棉安全操作规程 灭火器操作规程
1目的
为了保证灭火器的正常使用,特制订本规程。
2 范围
本规定适用深圳彩虹环保建材科技有限公司技术生产中心灭火器的管理。
3 职责
3.1各部门经理应协助安全主任对区域内的灭火器管理及保护。部经理负责具体工作的监督工作。
3.2 行政人事部经理负责具体工作的监督执行。
3.3安全主任负责组织对所有灭火器的检查、保养、维修、分配、摆放、申购的管理。
3.4安监员负责组织对所有灭火器的检查、保养、维修、分配、摆放、申购,确保灭火器可正常使用。
4 管理内容
4.1根据消防法规规定及实际情况,配备配齐灭火器。
4.2安全主任对技术生产中心所有灭火器每季度检查一次,并在灭火器上标贴检查结果和检查责任人,以及检查时间。
4.3各部每月负责部门区域内灭火器保养一次,保持灭火器干净整洁。 4.4根据各车间、仓库和易燃易爆的不同特征,配备配齐灭火器。 4.5技术生产中心不得使用1211型等有毒灭火器。
4.6灭水器的摆放位置不得随意因生产或其它原因而搬动,如因特殊情况需要搬动,由安全主任组织处理,各部门必须配合处理。
4.7灭火器每年进行二次维修和失效灭火药水的再充装。 4.8 灭火器使用方法
4.8.1 上下摇动灭火器几次,拔出保险销,并将喷嘴对准火焰根部; 4.8.2 距离灭火距离2~3m压下把手,左右扫射;
4.8.3 喷射时腰部稍弯曲,采取尽可能低的姿势(如站成弓字步),以
避开热浪和烟气。
4.8管理人员和使用部门,要严格遵守以上操作规程。如有违规者按公司制度处理。
泡沫比例混合装置操作规程
1 目的
为了保证泡沫比例混合装置的正常使用,特制订本规程。
2 范围
适用于深圳彩虹环保建材科技有限公司技术生产中心泡沫比例混合装置
的管理。
3 职责
安全主任负责设备操作,日常维护的维修工作。保障设备的正常运行。
4 结构和工作原理
PHY系列贮罐压力式空气泡沫比例混合装置,由比例混合器、泡沫罐、进水管及进水阀、出水液及出水阀、排放阀、排气阀等组成。当消防水泵的压力水沿供水管道进入比例混合时,大部分压力水径喷嘴向扩散管喷出,由于喷嘴的直径缩小,水经喷嘴后流速增加压力降低,在喷嘴出口和扩散管入口之间形成一个低压混合区;同时,一个部分压力水径进水管进入泡沫罐,泡沫液在压力水的作用下,通过出液管及流量孔板被压入低压混合区,使水和泡沫液按一定的比例(3%或6%)进行自动混合,形成泡混合液,经扩散管后输送给空气泡沫产生和喷射设备,进行灭火。
5 填充泡沫液
5.1手工打开加液盖(或加液阀)填充;
5.2从加液口慢慢地把泡沫液罐入罐内,当泡沫液从排气口溢出时,关闭排气阀及加液盖(或加液阀),用注液泵填充:
5.3把注液泵的出液管和泵注液口用螺纹连接,把注液泵吸液管末端放入泡沫桶的底部;
5.4打开泵注液阀,开启注液泵,向罐内填充泡沫液,当泡沫液从排气口溢出时,关闭注液泵,接着关闭泵注液阀排气阀;
6 使用操作步骤
6.1 在比例混合器与消防泵之间管道上平时充满稳压水时,混合器进口阀为常闭,混合器出口阀为常开; 6.2 开启消防泵; 6.3 打开混合器进口阀;
6.4 打开排气阀,当排气口排水时,立即关闭排气闭阀;
6.5 观察进水管上压力表反指针,当其压力表上升到比例混合器进口端压力表的压力时,立即开启出液阀,混合液即可输出;
6.6 停止使用时,将出液阀和进水阀分别关闭,然后打开排放阀。当进水管上压力表指针降到零位后,打开排气阀,将罐内的泡沫液和水放尽,并用清洁水对罐壁进行清洗后,关闭排气阀和排放阀。
7 维护、保养
7.1 负责维护、保养的管理人员应熟悉本装置的原理、性能、操作、维护、保养和管理要求;
7.2 每月进行一次外观检查,各阀件及各连接处应无渗漏,各阀门应处于常态位置;每次使用后,必须用淡水将泡; 7.3 沫罐和管道冲洗干净;
7.4 每二年更换一次泡沫液,泡沫液贮存、备用不少于一吨;
7.5管理人员和使用部门,要严格遵守以上操作规程。如有违规者按公司制度处理。
8 灭火操作步骤
8.1 打开消防箱取出消防带; 8.2 将消防带散开;