第六章 全空气系统与空气——水系统
§6-1 全空气系统与空气——水系统的分类
一 全空气系统
1.定义:完全由空气来承担房间冷热湿负荷的系统
2工作方式;向房间输送冷热空气,来提供显热,替热冷量和热量
3空气处理:冷却、去湿处理空气集中空调机房内空气处理机来完成。在房间内不再进行补充冷却:但加热可在机房或房间完成 属等中空调
4机房、热源、冷源,机房一般设于空调房间外,如地下室,房顶间全空气空调系统的分类和辅助用房;热、冷源可邻近机房或较远。 5.1)按送风系数的 数量分类 ①
单系数系统——空气处理机只处理出一种送风参数,供一个房间或多个区域应用,也称为单风道系统,但不是指只有一条送风管。
②
双参数系统——处理出两种不同参数,供多个区域房间应用,有两种形式:双风道系统——分别送出不同参数的空气,在各房间按一定比例混合送入室内;多区系统——在机房内根据各区的要求按一定比例混合后,送到各个区域或房间采用多区机组。
2)按送风量是否恒定分类
(1) 定风量系统——送风量恒定的系统
(2) 变风量系统——送风量根据要求而变化的全空气系统。 3)按所使用的来源分类
(1) 全新风系统(又称直流系统)——全部采用室外新鲜空气(新风)的系统,新风经
处理后送入室内,消除冷热湿负荷直接排走。
(2) 再循环式系统(又称封闭式系统)——全部采用再循环空气的系统,即室内空气经
处理后,再送向室内。
1
(3) 回风式系统(又称混合式系统)——一部分新风和室内空气混合介于上述两系统之
间。
4)按房间控制要求分类——用于消除室内显热冷负荷与潜热冷负荷的全空气系统,空气须经冷却和去湿后送入室内。房间采暖可用同一系统增设加热和加湿(或不加处理),也可分设采暖系统。用得最多的一种形式,尤其是空气参数控制严格的工艺性空调
(3) 热风采暖系统——用于采暖的全空气系统,空气只经加热和加湿(或不加湿)无冷
却处理,只用语寒冷地区只有采暖要求的大空间建筑物。
二 空气—水系统
1 工作原理:由空气和水共同承担室内冷、热湿负荷的系统。除了向室内送入处理后的空气,还在室内设有以水为介质的未端空气处理设备。全空气系统中为调节房间温度设有末端设备,不算为空气——水系统
2系统形式:(1)空气——水风机盘管系统-在房间内设风机盘管 (2)空气——水诱导系统——在房间内设诱导管(带盘管) (3)空气——水辐射管系统——在房间内设辐射板
§6-2 全空气系统的送风量和送风参数的确定
一.空调房间的热湿平衡
设有一空调房间,送入一定量经处理的空气,消除室内负荷后排出,如图6-1,假定送入的空气吸收热量和湿量后,水态变化为室状态,且房间温湿度均匀,排除空气参数为室内空气参数。系统达到平衡后,全热量,显热量和湿量均达平衡即 1 全热平衡及送风量 全热平衡 Mshs?Qc?MShR (6-1) 送风量 Ms?.....Qc (6-2)
hR?hs...2显热平衡及送风量 显热平衡 MsCpts?Qc.s?McCptR (6-3) 送风量 Ms?..Qc.s (6-4)
Cp(tR?ts)?3.3湿平衡及送风量 湿平衡 : Msds*10?Mw?MsdR*10?3 (6-5)
.. 2
送风量: Ms?.1000Mw (6-6)
dR?ds.式(6-1)至(6-6)各项意义见教材111。式(6-2)(6-4)(6-6)都可用于确定消除室内负荷应送风量。即送风量计算方式。
二. 送风状态变化及角系数。
1.送风状态变化,图6—2为送风吸收热湿负荷的变化过程在h- d图上的表示。R为室内状态点。S为送风状态点。 2角系数(热湿比)
??1000(hR?hs) kj/kg
dR?ds根据式(6-2),(6-6)有
??QcMw.. h
dR tR R 90% ??100%
ts s D
d
ds hs 三,送风状态及机器露点
1.送风状态的确定,设计时,室内状态已知,冷负荷,湿负荷及?已知,送风状态点在点R,
?线段上。工程上常根据送风温差?ts?tR?ts来确定S点。显然,?ts温差愈大,风量愈小。设备和管路也小,初投资与运行费低。但,小风量会影响室内温湿度分布均匀和稳定,送风温度过低影响舒定性。原则上,温湿度要求严格,小温差,不严格,大温差。规范规定,
3