的温度控制器应装置在变压器低压侧门的左侧或右侧。
4.5.4变压器、高压开关柜、低压开关柜、电容器柜设置在同一室内时,高压开关柜应采用中置手车式金属全封闭开关柜,低压开关柜应采用抽屉式金属封闭开关柜。 5变配电室设备设施
5.1新建变配电室的配电装置应选用具有五防功能的成套电气装置。运行中的配电装置,应根据电气装置的具体情况,采用可靠的技术措施,使配电装置具备五防功能,并保持五防功能的完好有效。一、二类负荷的变配电室的高压手车柜、低压抽屉柜应至少各设一台备用柜,并保持始终在备用状态。
5.2生产经营单位应依据国家公布的设备性能标准逐步淘汰落后的生产能力、工艺和产品。 5.3变配电室的地面应采用防滑、不起尘、不发火的耐火材料。放有酸性物质房间的地面(如蓄电池室)应采用耐酸且便于清洗的材料。配电室的顶棚、墙面及地面的建筑装修应少积灰和不起灰;顶棚不应抹灰。变配电室变压器、高压开关柜、低压开关柜操作面地面应铺设绝缘胶垫。
5.4临时电源、手持式电动工具、施工电源、插座回路均应采用TN-S供电方式,并采用剩余电流动作保护装置。
5.5变配电室应设置防止雨、雪和小动物从采光窗、通风窗、门、电缆沟等进入室内的设施。变配电室的电缆夹层、电缆沟和电缆室应采取防水、排水措施。 5.6变配电室出入口应设置高度不低于400mm的挡板。
5.7长度大于7m的配电室应有2个出入口,并宜布置在配电室的两端。当变配电室的长度超过60m时,应增设一个中间安全出口。当变配电室为多层建筑时,应有一个出口通向室外楼梯平台,平台应有固定的护栏。 5.8变配电室门的要求
5.8.1变配电室出入口的两个门应为防火门,金属门或包铁皮门应做保护接地,门向外开;其中有一个门的几何尺寸应考虑到室内最大的设备搬运时进出方便。在地下室的变配电室最好有一个门直通室外,通道宽度不应小于1.2m,并应畅通无杂物。
5.8.2值班室门宜设有纱门、通往室外的门应装有纱门且门上方应装设雨罩。
5.8.3通往室外的门应向外开。设备间与附属房间之间的门应向附属房间方向开。高压间与低
4
压间之间的门,应向低压间方向开。配电装置室的中间门应采用双向开启门。
5.8.4变配电室内经常开启的门窗,不应直通相邻的酸、碱、腐蚀性气体、粉尘和噪声严重的场所。
5.9变配电室窗的要求
5.9.1油浸变压器室不应开设窗户,通风口应采用金属百叶窗,百叶窗内侧应加装金属网,网孔不大于10mm×10mm。
5.9.2高压配电室应设不能开启的自然采光窗,窗台距室外地坪不应低于1.8m,低压配电室可设能开启的自然采光窗,配电室临街的一面不宜开窗,非封闭式开关柜的后方可采用不能开启的窗户采光,外侧应加护网。
5.9.3通往室外的开启式的窗户应装有纱窗。 5.10变配电室通风要求
5.10.1变压器室宜采用自然通风,当采用机械通风时,夏季的排风温度不应高于45℃,进风和排风的温差不应大于15℃,且其通风管道应采用非燃烧材料制作。
5.10.2电容器室应有良好的自然通风。当自然通风不能满足排热要求时,可增设机械通风。电容器室应设温度指示装置。
5.10.3高低压配电装置室层高不应低于3.5m,且应根据不同的运行环境装设通风散热装置。 5.10.4靠近居民区采用机械通风的新建变配电室应使用低噪风机,以减少变配电室投运后(如夏季换风、抽湿时)噪声扰民现象。 5.11变配电室接地要求
5.11.1变配电室应设置有明显的临时接地点,接地点应采用铜制或钢制镀锌蝶形螺栓。 5.11.2变配电室内应设有等电位联结板。
5.12有计算机控制的变配电室应设置空调装置。若采用中央式空调,且采用风机盘管式空调器的应将风机盘管置于变配电室外。
5.13变配电室内变配电装置布置、安全净距、通道与围栏等应符合GB50052、GB 50053、GB 50054、GB 50059、GB 50060等国家现行规范要求。
5.13.1成排布置的配电屏,其长度超过6m时,屏后的通道应设两个出口,并宜布置在通道的两端,当两出口之间的距离超过15m时,其间应增加出口。
5.13.2当高、低压设备设在同一室时,且二者有一侧柜顶有裸露的母线,二者之间的净距不应
5
小于2m。
5.13.3遮护物和外罩应采取固定措施,并应具有足够的稳定性和耐久性。 5.14变配电室的应急照明
5.14.1应急照明灯具和疏散指示标志灯的备用充电电源的放电时间不低于20min。 5.14.2应急照明灯具宜设置在墙面的上部或顶棚。
5.15变配电室应设置绝缘性能消防设施,并定期维护、检查、测试。现场消防设施不应作他用,现场消防设施周围不应堆放杂物和其他设备。 5.16变配电室的安全标志要求
5.16.1变配电室应根据实际情况合理使用安全标志。安全标志使用方法见附录B。 5.16.2安全标志使用的颜色、格式和内容应符合国标GB 2893和GB 2894的有关规定。 5.17变配电室防护装置设置应符合GB 4208、GB 50053、GB 50054等规范的相关要求。 5.18变配电室用具管理
5.18.1变配电室应配备以下用具,并应保证数量充足、质量合格:
a)低压作业应具备的安全用具:绝缘夹钳;验电笔;绝缘鞋;接地线;标示牌;护目眼镜等;各种登高作业的安全用具,如安全带、绝缘绳、安全帽等。
b)高压作业应具备的安全用具:高压绝缘拉杆,绝缘夹钳;高压验电器;绝缘手套,绝缘靴及绝缘台、垫;有足够数量的接地线;各种标示牌;安全遮栏;各种登高作业的安全用具,如安全带、绝缘绳、安全帽或非金属性材质梯子等。
c)其他安全用具:应急照明灯具、非金属外皮手电筒。 d)检修工具:螺丝刀、扳手、钢锯、电工刀、电工钳等。
e)测量仪表:万用表、1000V兆欧表、2500V兆欧表、接地电阻测量仪等。
5.18.2各种安全用具应有明显的编号。绝缘拉杆、验电器等绝缘用具应具有电压等级、试验日期的标志。
5.18.3各种安全用具首次使用前应进行试验或检验并定期复检,合格后方可使用。安全用具不应超期使用。
5.18.3.1电气绝缘安全用具中绝缘拉杆、绝缘档板、绝缘罩、绝缘夹钳的试验绝缘周期为每年一次,高压验电器、绝缘手套、绝缘靴、核相器电阻管、绝缘绳的绝缘试验周期为每半年一次。 5.18.3.2具有架空进出线的变配电室应备有登高工具,如:安全带、脚扣、升降板、紧线器、
6
竹(木)梯、尼龙绳等,除每年试验检查一次外,每次使用前均应进行检查。
5.18.4使用安全用具前应进行外观检查,检查安全用具表面有无裂纹、划痕、毛刺、孔洞、断裂等外伤及是否清洁。
5.18.5安全用具使用完毕后应妥善保管,存放在干燥通风的处所。并应符合下列要求:
a)绝缘拉杆应悬挂或架在支架上,不应与墙接触;
b)绝缘手套、绝缘靴应存放在密闭的橱内,并与其他工具仪表分别存放,绝缘靴不应代替一般雨靴使用,绝缘工具不合格的不得存放在工作现场;
c)绝缘垫和绝缘台应经常保持清洁、无损伤;
d)高压验电器应存放在防潮的匣内,并将匣放在干燥的地方; e)安全用具不允许当作其它工具使用; f)安全用具不合格的不得存放在工作现场。 5.18.6测量仪表应进行定期检测和校准。 5.19地下变配电室要求
5.19.1地下变配电室应有安全通道;
5.19.2变压器室与其它设备间之间应设有防火门,并应设有灭火装置;
5.19.3地下变配电室的安全通道必须大于门的尺寸,双开门为2m,单扇门1.7m,并不应通过设备间;
5.19.4应设有通风散热、防潮排烟设备和事故照明装置;
5.19.5对易产生有毒气体、窒息性气体的电气设备应加装排风及监测装置; 5.19.6设置在地下室的变配电室,室内地面的最低处应设有自动永久排水坑;
5.19.7地下室的变配电室,室内不宜设置地下电缆沟。电源电缆或馈电电缆,宜敷设在柜顶架设的桥架、托盘或线槽内。 5.20变配电室的防震措施
5.20.1运行中的油浸电力变压器或干式电力变压器应把器身可靠固定在轨道梁上或基础上; 5.20.2高压开关柜、低压开关柜、电容器柜、机架四脚应用M12螺栓固定在基础槽钢上。 6变配电室运行
6.1在电气设备上工作,应落实工作票制度、工作交底制度、工作许可制度、工作监护制度、
7
工作间断和工作转移制度、工作终结和送电制度等保证安全的组织措施,以及停电、验电、装设接地线、悬挂标示牌和装设遮栏等保证安全的技术措施。
6.2变配电室设备巡视检查、变配电室倒闸操作、变配电室配电装置的清扫检查及预防性试验、变配电室高压配电装置的异常运行及事故处理,应遵守供电局及本单位制定的运行管理制度。 6.3变配电室运行管理
6.3.1 10kV及以上的变配电室内的安装、检修工作均应在工作票、操作票指导下进行。 6.3.2有权签发工作票的人:安装单位的电气负责人;运行单位的电气负责人。工作票实施之前应由安装单位、运行单位的行政领导签字。
6.3.3有权签发操作票的人:应具有“高压运行维修电工执照”的领班、值班长、运行单位电气负责人。签发操作票的依据是:工作票;行政领导、电气负责人的书面命令;有调度协议的按调度协议执行。
6.3.4执行操作:操作票的发令人、操作执行人均应具有“高压运行维修电工”执照。领班、值班长或全面熟悉系统的人为:“发令人”。操作程序按有关要求进行。
6.3.5无人值班的变配电室低压主进开关及变压器温度应在有人值班的变配电室内有遥测信号显示。
6.3.6变配电室的门锁应便于值班人员在紧急情况下打开。 6.3.7变配电室不可采用传呼或电话的方式停送电。 6.4变配电室设备巡视检查周期
6.4.1有人值班的变配电室应每班巡视1次,无人值班的变配电室至少应每周巡视1次; 6.4.2处在污秽环境的变配电室,对室外电气设备的巡视周期,应根据污染性质、污秽影响程度及天气情况来确定;
6.4.3变配电室设备特殊巡视周期,视具体情况确定;
6.4.4用电单位在有特殊用电的情况下,可根据上级要求安排特殊巡视。
6.5配电室电气设备应根据DL/T 596要求进行电气设备预防性试验,以判断设备是否符合运行条件,预防设备事故,保证安全运行。
6.6变配电室配电装置应根据设备污秽情况、负荷重要程度及负荷运行情况等条件安排设备的清扫检查工作。一般情况下至少应每年一次。检修和清扫完成后应清点工具数目,以免遗漏。清扫检查内容详见附录C。
8