好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

沟渠开挖疏浚工程(涵洞工程)施工方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

沟渠开挖疏浚工程(涵洞工程)施工方案

沟渠开挖疏浚工程(涵洞工程)施工方案

一、工程概况 二、编制依据

《混凝土和钢筋混凝土排水管》(GB/T11836-2009) 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-92) 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 《给水排水构筑物工程施工及质量验收规范》(GB50141-2008) 《沟渠开挖疏浚工程(涵洞工程)施工图纸》 《城市排水工程质量检验标准》(DB29-52-2003) 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 现行国家相关规范、标准 三、施工部署 1、组织结构

为确保优质、高效、安全、文明地完成本工程建设,我公司本着科学管理、精干高效、结构合理的原则,选派了具有开拓进取精神、施工经验丰富、勤奋实干、科学务实的工程技术人员和管理人员组建了项目管理班子。具体人员包括:执行项目经理一名、项目副经理一名、项目工程师一名、合约管理人员一名。

2、劳动力安排计划

根据本工程的特点,我项目部已组织了专门从事给排水及箱涵工程的劳务作业施工队伍进行现场施工。具体配置为:普工3人、木工2人、起重吊装工2人、混凝土工2人、防水专业工1人。各工种紧密配合,具体分工如下:

普工:清理基槽、搬运材料、碎石铺设、基槽回填、配合技术工种作业等。 木工:放线、配模、支模及加固、拆模等。 起重吊装工:配合吊装设备安装定位。

混凝土工:混凝土的浇筑入模、振捣、养护等。 防水专业工:管节接缝处理等。 3、施工机械设备计划

为满足本工程的施工需要,拟投入主要施工机械设备如下:

挖掘机(1.1m)一台、装载机(铲车)一台、柴油打夯机一台、轮式汽车吊一台(17t)。根据设计图纸的要求,本工程混凝土管涵采用生产厂家加工后运输至场内安

1

沟渠开挖疏浚工程(涵洞工程)施工方案

装的方式。

4、技术准备

(1)进行测量放线及水平高程复核,对照设计图纸,核对涵洞位置及流水面高程是否与现场相符,若发现不符,及时通知代建方及监理联系设计单位进行修改,以满足排水要求。

(2)按照施工规范要求,对用于本工程的原材料进行抽样检测,经检测合格的原材料允许使用,确保工程质量。

(3)现场进行技术交底,认真领会贯彻施工意图。现场进行安全交底,确保安全生产无事故。

四、施工进度计划

本工程含4处涵洞,其中2处一孔直径1.5m的钢筋混凝土圆管涵,2处两孔直径1.5m的钢筋混凝土圆管涵,计划工期60天。

五、主要施工方法

涵洞(上覆土)施工工艺为:测量放线→土方开挖→地基处理→地基承载力检测→混凝土垫层(或碎石)→管基施工→入口墙身施工→混凝土管涵吊装固定→回填→整体质量验收

1、测量放线:以渠中心线为控制线,在50米长度范围内设置轴线控制点,控制点进行保护。按照轴线设置管涵中心控制线及入口八字翼墙、端墙控制点。

2、按照测量开挖边线沿渠轴线方向开挖,开挖至设计深度时预留10cm厚土层,采用人工配合机械开挖,确保不扰动基面以下原状土。

3、开挖基槽时,根据现场土质按照1:1.5开挖放坡,开挖土方甩置安全范围内,以保证边坡稳定。

4、本工程采用15cm厚碎石垫层,碎石最大粒径不大于53mm。

5、本工程管基为C15混凝土管基,厚度为25cm。管涵基础型式单孔为90°管基,双孔为180°管基。施工时按照伸缩缝分仓分块浇筑砼,振捣密实,养护及时。

6、本工程洞口端墙、八字翼墙、锥坡、洞口辅砌及隔水墙均采用MU30片石砌筑,强度测定应按《公路工程石料试验规程》(JTGE41-2005)执行。墙身基础采用M7.5水泥砂浆砌片石基础。

7、由专业具有资质的生产企业提供的混凝土涵管进场后,由起重吊装工配合轮式汽车吊吊装安放。为防止渗水,管节接缝做止水处理,首先用浸过沥青的麻絮填塞

2

沟渠开挖疏浚工程(涵洞工程)施工方案

管节间的缝隙,上半圈从外往里塞,下半圈从里往外塞,然后在外面再包裹两道满涂热沥青的油毛毡圈,油毛毡尽可能360°包裹,接缝处理沥青采用10号建筑石油沥青。

8、沉降缝设置及做法

每道涵洞涵身及基础每隔4~6m设置一道沉降缝,路基边缘下的涵身及基础也应设置沉降缝,管基沉降缝必须与管节接缝相对应,缝宽1~2cm,用浸沥青的软木板填塞。涵身沉降缝即为管节接缝。此外,为使洞口沉降不致影响涵身,涵洞与端墙、翼墙、进出口护低等结构分段处也应设置沉降缝,缝宽1~2cm,用浸沥青的软木板填塞。

六、安全施工措施

1、建立以项目负责人为组长的质量安全及防火管理小组,全面负责项目的质量安全防火工作。

2、施工管理人员要检查作业人员是否严格遵守规定和有关其它安全规定的执行情况,如有违反应严格处理,经济处罚或撤场处理。严格按照国家的相关施工安全规范执行。

3、对进场工人及时进行安全和技术交底,并做好记录。凡进入施工现场的人员必须戴安全帽,高空作业人员必须佩戴安全带,统一着装,严禁一切违章作业。

4、考虑到本工程所处湿地核心区的特殊因素,为减少对湿地核心区的扰动,保护湿地环境,对进入施工现场的所有人员采取禁烟、禁火措施,在每日施工前由专人检查,将香烟、打火机、火柴等容易产生火灾隐患的物品留置在生活区内,严禁带入施工现场。同时,爱护湿地的一草一木,严禁以任何形式,任何名义破坏湿地环境行为的发生,一经项目管理人员发现严惩不怠。

七、文明施工措施

因本工程在湿地核心区内施工,确保不应将任何形式的垃圾和土料带入到施工现场。同时,现场的土料也不应带出到场地外。在本工程施工的过程中,不应人为制造生活垃圾,包括果皮、纸屑、排泄物等。项目管理人员每日巡检,确保湿地环境不受污染。

3

沟渠开挖疏浚工程(涵洞工程)施工方案

沟渠开挖疏浚工程(涵洞工程)施工方案沟渠开挖疏浚工程(涵洞工程)施工方案一、工程概况二、编制依据《混凝土和钢筋混凝土排水管》(GB/T11836-2009)《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-92)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)《给水排水构筑物工程施工及质量验收规范》(GB50141-200
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
04jk39a7ne5ap1c1kzfj507xn0uyq600qmj
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享