好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

体育场馆等大空间暖通空调设计难点及对策分析

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

体育场馆等大空间暖通空调设计难点及对策分析

摘要:本文主要结合案例就大空间建筑暖通空调设计的难点及对策作了一些分析和探讨。

关键词:大空间建筑;暖通空调;设计

一般而言大空间建筑主要包括音乐厅、剧院、电影院以及体育场馆等建筑。相较于传统综合楼建筑、高层建筑和民用住宅建筑,由于建筑空间、结构以及空气动力学方面的巨大差异,大空间暖通空调设计的考虑因素更多,设计难度更大,本文将结合案例就大空间建筑暖通空调设计的难点及对策作一些分析和探讨。 一、大空间建筑暖通空调的主要特点 大空间建筑暖通空调特点表现见下表1。

表1大空间建筑暖通空调特点

大空间建筑 体育馆(健身) 顶高5~15m,底部为比赛专场,人员密度小 空间特性 环境控制对象 控制区 比赛场 对象 运动员2~7Met 夏季0.2~0.3do 冬季0.3~0.7do 大型体育馆 顶高50~70,跨度大,底层、中层有观众席、人员密度小,大屋顶结构轻薄,地面部分热容量大 音乐厅/剧院/电影院 顶高10~20m,底层、中层、上层设观众席,人员密度大(1~2人/m),围护结构厚(隔声) 2环境控制方式 换气 换气+辐射采暖 备注 无观众席 观众席 比赛场 (多功能要求) 观众1~2Met 夏季0.5~0.7do 冬季2.0~3.0do 通风换气 全空气冷气 全空气空调 大规模比赛场,观众席集中在四周,中间场地人员密度小 全部空间 剧院包括舞台 观众1~1.6Met 夏季0.7~1.0do 冬季1.0~1.5do 全空气空调 全空气空调+辐射采暖 剧院有舞台空调,舞台温湿度参数与观从厅不一定相同 二、大空间建筑暖通空调设计难点及对策 高大空间建筑防火难度大,对采暖、通风和空调系统的要求更高。例如,大空间建筑往往需要在主体建筑或裙房内布置一些象燃油或燃汽锅炉房、自备发电机房、空调机房和汽车库等一些危险性较大的空间。这方面应在设计中有所体现。大空间建筑往往高度较大,这将加重采暖系统的垂向失调,同时由于系统水静压力较大,直接影响到室外管网的水力工况,其系统的形式及与室外管网的连接与多层建筑有较大差异。高大空间建筑设计往往需要有单独的热源,以满足空调、采暖、制冷、热水供应等方面的需求。由于用地紧张和其他一些原因,有些大空间建筑需要在地下室内或屋顶上设置锅炉房。从目前发展趋热来看,这种设计方式越来越多,这使得大空间建筑的热源设计变得更为复杂。大空间建筑的空调设计气流组织因温度梯度较大,需采用合理的送风方式。上送下回方式为从顶棚送风下部回风,现工程多采用可调节风量和射程的风口,提高冬季的送风风速;侧送下回方式送风口高度大多在3米左右,需要结合建筑装修设计布置风口位置以达到室内美观,同时需要精确的空调气流组织计算。具体的大空间建筑类型,其设计还应有侧重。 2.1体育馆

体育馆建筑观众席人员密度在1.5~2人/m2,且有较强的照明负荷,大型体育馆比赛时可达100~200W/m2,中小型体育馆在50~70W/m2之间。包括观众席在内的比赛馆整体可取40~60W/m2。故人体和照明负荷是主要的,约占70%左

右,其次是新风负荷,约占20%。。采暖时的新风负荷可达70%。围护结构占的比例较小,一般以屋顶为主,屋顶传热系数应限定在l.163W/(m2·K)以下。为避免冬季沿外墙内壁下降冷气流,外墙可采用保温和用双层窗。多功能室内体育馆的负荷比较复杂,应根据使用功能作具体分析计算,以确定各种用途的冷热负荷,并可调节空调设备的运行方式。

比赛大厅的空调方式应保持一定的气流分布要求,这些要求主要有: 1)观众区应在这风气流的回流区,能形成均匀的温度场和速度场,无吹冷风感;

2)观众席上部和下部的空气温差不应太大,一般不超过2℃; 3)送风气流应满足比赛场地各种体育项目比赛的要求,例如,小球比赛时,不超过0.15~0.2rn/s,其它比赛时,不超过0.5rn/s;

4)能容易地调节风量、风速和送风方向,节省空调能耗。 2.2电影院、剧场

剧场观众部分与舞台部分有很大差别,观众席部分的人员密度大,约为1.8人/m2人体发热量大,故人体负荷的取值和计算应力求正确。另外,由于人多,新风负荷也随之增加(观众厅新风量占总风量的25%~30%左右;观众厅照明负荷约在10~20W/m2),电影院观众厅在放映时不开灯,故不计算照明负荷。

在估算空调负荷时,建议可按以下范围内取值:影剧院290~384W/m2,电影院256~349w/m2(以建筑面积计);每座位空调冷负荷:影剧院244~349W/人,电影院232~290W/人。观众厅每人占地面积小于0.8m2时取上限,大于0.8m2时取下限。

观众厅的气流分布应满足以下要求:

(1)送风气流均匀分布,有比较均匀的速度场和温度场; (2)送冷风时,气流不直接吹向观众,无吹冷风感;

(3)送热风时,不会造成热空气在观众厅上部停滞,而形成过大的温度梯度。

电影院、剧场空调系统一般采用全空气低速单风道系统;为了保证场内温度的均匀性和适应上座率的变化,对大型影剧院常采用多分区方式,采用多台的空调机组或系统支路上设调温装置,以控制各区室内参数。舞台应设单独的空调系统,以适应不同舞台演出时的空气参数要求;为了既能维持固定的室内正压,又能使全年新风按需要调节(如过渡季采用全新风供冷),应设双风机空调系统。为排除顶棚空间内的热空气,屋顶上应设排风口或屋顶风机,排风量约可按1~3m3/(h·人)考虑;舞台上部屋顶或侧墙上应设排烟口或机械排风风机,以排除舞台上部的热空气或舞台火灾时的部分烟气。剧院有大量新风和排风,为节约能耗,可设置转轮式全热交换器回收冷、热量。 三、体育馆暖通空调设计应用案例

本工程位于将乐县,属多层民用建筑,建筑面积约16518.7平方米,高度为17.055米。大楼地下一层,地上三层,地下一层为车库及设备用房,地上一层为比赛场地及比赛附属用房,二层为休息大厅,三层为设备管道夹层。场馆容纳人数为3417人。 3.1设计内容

(1)比赛场馆中央空调系统设计; (2)比赛附属用房等商用空调系统设计; (3)通风系统设计(4)防排烟系统的设计 3.2空调设计参数

(1)室外设计计算参照永安地区 夏季空调计算干球温度次35.7o3 夏季空调计算湿球温度次26.7o3 夏季空调日平均温度次29.8o3 夏季通风温度31o3

(2)室内设计计算参数 房间名称 温度 比赛场馆 观众休息大厅 比赛附属用房等 26 26 25 60 60 60 夏空 相对湿度 20 20 30 新风间m/h.位 33.3设计说明 (1)本工程比赛场馆设一集中空调系统,夏季空调供冷施。中央空调装机总冷负荷为1160KW,选择三台一体化空调冷水机组(型号Y-400/值),名义制冷量400KW,空调供回水温度为12℃,冷水机组设在一层室外地坪,含冷却塔、冷却水泵、冷冻水泵、水过滤器等辅助设备,空调水系统的膨胀水箱设定在回水管上排500标高位置。

(2)末端侧空调水系统采用闭式两管制,主机出水管采用同程系统,其余水系统采用异程。

(3)观众席采用远程投射喷口,回送冷风集中设于二层观众席看台侧壁位置,气流组织采用侧送侧回方式。中央运动区域采用旋流风口下送冷风,与右侧二层观众席看台侧壁位置共用回风口。 (4)赛后控制中心、会议室等比赛附属用房单独设置多联式商用中央空调系统。其它需空调的房间设置分体空调,由业主自理。

(5)地下室水泵房设置一套机械排气系统。地下室发电机房采用自带风机进行排热,设进风井和百叶风口补风排气。地下一层车库采用机械排风(排风量按6米层高计算),自然补风。

(6)比赛场馆内设机械排风系统,热气及污浊气体通过网架内的排风管由设在设备夹层内的排气风机排出室外。夏季开2台排风机,过渡季节开启台数根据比赛场馆使用情况确定。其他无外窗房间也均设有机械排气系统。

(7)比赛场馆内设机械排烟系统,与平时通风系统合用,机械排烟量按比赛场馆的体积计算。地下一层车库设1个防火分区,采用机械排烟自然补风。排烟风机均设在排烟机房内。 结束语:

体育馆等大空间公共建筑相较于一般民用建筑防火难度大,对采暖、通风和空调系统的要求更高,在针对大空间建筑进行暖通空调设计时应重点围绕大空间建筑的空间结构以及气流特性等要点和难点进行设计和优化,从而满足整个建筑的暖通要求。 参考文献:

[1] 蒋俐颖.大空间建筑空调设计之浅见[J].城市建设理论研究(电子版),2012,(21). [2] 齐艳红.对大空间暖通空调设计的探讨[J].科学与财富,2013,(10):238-238.

办公室卫生管理制度 一、主要内容与适用范围 1.本制度规定了办公室卫生管理的工作内容和要求及检查与考核。 2.此管理制度适用于本公司所有办公室卫生的管理 二、定义 1.公共区域:包括办公室走道、会议室、卫生间,每天由行政文员进行清扫; 2.个人区域:包括个人办公桌及办公区域由各部门工作人员每天自行清扫。 1. 公共区域环境卫生应做到以下几点: 1) 2) 3) 5) 6) 保持公共区域及个人区域地面干净清洁、无污物、污水、浮土,无死角。 保持门窗干净、无尘土、玻璃清洁、透明保持墙壁清洁,表面无灰尘、污迹。4) 。 保持挂件、画框及其他装饰品表面干净整洁。 保持卫生间、洗手池内无污垢,经常保持清洁,毛巾放在固定(或隐蔽)的地方。 保持卫生工具用后及时清洁整理,保持清洁、摆放整齐。7) 垃圾篓摆放紧靠卫生间并及时清理,无溢满现象。 2. 办公用品的卫生管理应做到以下几点: 1) 2) 办公桌面:办公桌面只能摆放必需物品,其它物品应放在个人抽屉,暂不需要的物品就摆回柜子里,不用的物品要及时清理掉。 办公文件、票据:办公文件、票据等应分类放进文件夹、文件盒中,并整齐的摆放至办公桌左上角上。3) 电脑:电脑键盘要保持干净,下班或是离开公司前电脑要关机。5) 办公小用品如笔、尺、橡皮檫、订书机、启丁器等,应放在办公报刊:报刊应摆放到报刊架上,要定时清理过期报刊。 桌一侧,要从哪取使用完后放到原位。4) 6) 饮食水机、灯具、打印机、传真机、文具柜等摆放要整齐,保持表面无污垢,无灰尘,蜘蛛网等,办公室内电器线走向要美观,规范,并用护钉固定不可乱搭接临时线。7) 新进设备的包装和报废设备以及不用的杂物应按规定的程序及时予以清除。3. 个人卫生应注意以下几点: 1) 2) 3) 5) 不随地吐痰,不随地乱扔垃圾。 下班后要整理办公桌上的用品,放罢整齐。 禁止在办公区域抽烟。4) 下班后先检查各自办公区域的门窗是否锁好,将一切电源切断后即可离开。 办公室门口及窗外不得丢弃废纸、烟头、倾倒剩茶。 保持地面干净清洁、无污物、污水、浮土,无死角。2) 保持门窗干净、无尘土、玻璃清洁、透明。 保持挂件、画框及其他装饰品表面干净整洁。 4.总经理办公室卫生应做到以下几点:1) 3) 保持墙壁清洁,表面无灰尘、污迹。4) 三、 检查及考核 每天由领导检查公共区域的环境,如有发现不符合以上要求,罚10元/次。