590系列故障诊断说明书

一. 三相故障 3-PHASE.FALED

1.原因:控制器连续监视,本装置启动报警(在朱接触器处于激励状态时)

2.处理:应检查控制器的电源(主要指配备的高速熔断器器保护晶闸管组件) 3.注意: ①

若电源系统与其他设备共用,要考虑在失电一相的情况下,

产生回路电压 ,此时不是显示3相故障 ②只有在主接触器激磁时,为报警才启动 ③电源故障排除后,报警复位。 二. 励磁故障:FIELD.FAIL 1. 原因:

①当励磁电流下降到额定电流的6%以下(电流控制方式),或当采用电流控制方式时,降到50mA以下时,本报警启动,此时输出端电流电阻应大于15KΩ。

②当操作励磁控制器出现误操作时,也会出现报警 2. 处理:

① 大多数情况下是磁场开路,即励磁绕组开路,应着重检查励磁接线,并测量电阻。

② ②磁场电源供给问题,主要是励磁调节器的接线端子,主要检查D1,D2端子有无合格电压,以区分外部设备问题还是

1文档收集于互联网,已整理,word版本可编辑.

文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持.

控制组件问题。 3. 注意:

①L1 D1 L2 D2顺序问题 。

②三相电流电源是否接通。 三. 磁场过流 FIELD.OVER Ⅰ

1.原因:

①在选择励磁电源控制方式时,当励磁电流超过设定值的。120%时,会出现报警。 ②调节器本身故障。

③控制回路调谐不良也会出现报警。 2.处理:

①当属于原因①时,可采用降低磁场工作电流方式,予

以处理。

②当属于原因②③时,则现场难处理,必须详细检测控

制器组件及有关参数调整。

3.注意:①若采用电压控制方式时,此报警无效。

②我们厂采用电流控制方式。

四. 散热器过热:HEATSINK.TRIP (跳闸)

1.原因:

①对于70A以上的590装置,均装有强迫冷风水冷风机,

对于组件散热器进行冷却,当风扇不转时,散热器温度会急剧升高,迫使散热器上热动作开关动作,跳闸报警。

2文档收集于互联网,已整理,word版本可编辑.

文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持.

②若组件板上熔断器FS烧断,风扇不转也不报警跳闸。

3.注意:

① 在风扇熔断器正常的情况下,必须使控制组件完全冷却,方可重新启动。

② 必须注意热动开关与热敏电阻不是一个概念。

③一般情况下开关常闭,在温度达150摄氏度时断开。

五. 触发脉冲丢失:MISSING.PULSE 1原因:

① 控制器及内部组件,发生故障,使电枢电流的波形丢失一个或者几个

②电动机的电流波形严重畸变,引起电机过热,当负荷超过1.5倍时,即会报警,保护电机。 2处理:

①检查触发组件的 松动。

②检查系统内有无接线不牢或者相关器件故障或损坏。 4. 注意:

① 由于该报警延时达六十秒,故要求准确判断,不得连续试机,试机间隔应大于10倍延时。

②当发生电机过热现象时,应引起注意,观察是否有脉冲丢失的可能,丢失脉冲的个数较多时,电机可能会产生异常振