v1.0 可编辑可修改 7.3.6.5雨天操作室外高压设备时,应使用有防雨罩的绝缘棒,并穿绝缘靴、戴绝缘手套。

7.3.6.6装卸高压熔断器,应戴护目眼镜和绝缘手套,必要时使用绝缘夹钳,并站在绝缘物或绝缘台上。

7.3.6.7在高压开关柜的手车开关拉至“检修”位置后,应确认隔离挡板已封闭。 7.3.6.8操作后应检查各相的实际位置,无法观察实际位置时,可通过间接方式确认该设备已操作到位。

7.3.6.9发生人身触电时,应立即断开有关设备的电源。 8 线路作业时发电厂和变电站的安全措施

线路作业时发电厂和变电站的安全措施应满足一般工作程序和安全要求。

线路的停、送电均应按照调度机构或线路运行维护单位的指令执行,不应约时停、送电。 调度机构或线路运行维护单位应记录线路停电检修的工作班组数目、工作负责人姓名、工作地点和工作任务。

工作结束时,应得到工作负责人(包括用户)的工作结束报告,确认所有工作班组均已完工,接地线已拆除,工作人员已全部撤离线路,并与记录核对无误后,方可下令拆除发电厂或变电站内的安全措施,向线路送电。 9带电作业 一般要求

2121

v1.0 可编辑可修改 9.1.1带电作业安全距离、安全防护措施等应按国家和行业的相关标准、导则执行。 9.1.2带电作业应在良好天气下进行。如遇雷电(听见雷声、看见闪电)、雪、雹、雨雾等不应进行带电作业。风力大于5级时,或湿度大于80%时,不宜进行带电作业。 9.1.3带电作业应设专责监护人。复杂作业时,应增设监护人。

9.1.4线路运行维护单位或工作负责人认为有必要时,应组织到现场勘察,根据勘察结果判断能否进行带电作业,并确定作业方法、所需工具以及应采取的措施。

9.1.5带电作业有下列情况之一者,应停用重合闸或直流再启动装置,并不应强送电: a)中性点有效接地的系统中可能引起单相接地的作业; b)中性点非有效接地的系统中可能引起相间短路的作业; c)直流线路中可能引起单极接地或极间短路的作业; d)不应约时停用或恢复重合闸及直流再启动装置。

9.1.6在带电作业过程中如设备突然停电,应视设备仍然带电,工作负责人应及时与线路运行维护单位或调度联系。线路运行维护单位或值班调度员未与工作负责人取得联系前不应强送电。 一般安全技术措施

9.2.1等电位作业一般在66kV、±125 kV及以上电压等级的线路和电气设备上进行。 9.2.2等电位工作人员应穿着阻燃内衣,外面穿着全套屏蔽服,各部分连接良好。不应通过屏蔽服断、接空载线路和耦合电容器的电容电流及接地电流。750kV及以上等电位

2222

v1.0 可编辑可修改 作业还应戴面罩。

9.2.3等电位作业人员在电位转移前,应得到工作负责人的许可。750、1000kV等电位作业,应使用电位转移棒进行电位转移。

9.2.4交流线路地电位登塔作业时应采取防静电感应措施,直流线路地电位登塔作业时宜采取防离子流措施。

9.2.5下列距离应满足相关安全规定: a)地电位作业人体与带电体的距离; b)等电位作业人体与接地体的距离;

c)工作人员进出强电场时与接地体和带电体两部分所组成的组合间隙; d)工作人员与相邻导线的距离。

9.2.6等电位工作人员与地电位工作人员应使用绝缘工具或绝缘绳索进行工具和材料的传递。

9.2.7沿导(地)线上悬挂的软、硬梯或导线飞车进入强电场的作业,应遵守下列规定: a)在连续档距的导(地)线上挂梯(或导线飞车)时,钢芯铝绞线和铝合金绞线导(地)线截面应不小于120mm2;钢绞线导(地)线的截面应不小于50mm2。

b) 在孤立档的导(地)线上的作业,在有断股的导(地)线和锈蚀的地线上的作业,在9.2.7 a)规定外的其它型号导(地)线上的作业,两人以上在同档同一根导(地)线上的作业时应经验算合格并经批准后方能进行。

2323

v1.0 可编辑可修改 c) 在导(地)线上悬挂梯子、飞车进行等电位作业前,应检查本档两端杆塔处导(地)线的紧固情况。

d) 挂梯载荷后,应保持地线及人体对下方带电导线的安全距离比规定的安全距离数值增大0.5m;带电导线及人体对被跨越的线路、通讯线路和其他建筑物的安全距离应比规定的距离数值增大1m。

e) 在瓷横担线路上不应挂梯作业,在转动横担的线路上挂梯前应将横担固定。 9.2.8带电断、接空载线路,工作人员应戴护目眼镜,并应采取消弧措施,不应带负荷断、接引线。不应同时接触未接通的或已断开的导线两个断头。短接设备时,应核对相位,闭锁跳闸机构,短接线应满足短接设备最大负荷电流的要求,防止人体短接设备。 9.2.9绝缘子表面采取带点水冲洗或进行机械方式清扫时,应遵守相应技术导则的规定。 9.2.10绝缘子串上带电作业前,应检测绝缘子串的良好绝缘子片数,满足相关规定要求。 9.2.11采用绝缘手套作业法或绝缘操作杆作业法时,应根据作业方法选用人体绝缘防护用具,使用绝缘安全带、绝缘安全帽。必要时还应戴护目眼镜。工作人员转移相位工作前,应得到工作监护人的同意。 感应电压防护

9.3.1在330kV、±500kV及以上电压等级的线路杆塔及变电站构架上作业,应采取防静电感应措施。

9.3.2绝缘架空地线应视为带电体。在绝缘架空地线附近作业时,工作人员与绝缘架空

2424

v1.0 可编辑可修改 地线之间的距离不应小于0.4m(1000kV为0.6m)。若需在绝缘架空地线上作业,应用接地线或个人保安线将其可靠接地或采用等电位方式进行。

9.3.3用绝缘绳索传递大件金属物品(包括工具、材料等)时,杆塔或地面上工作人员应将金属物品接地后再接触。 带电作业工具的使用、保管和试验

9.4.1存放带电作业工具应符合DL/T 974《带电作业用工具库房》的要求。 9.4.2不应使用损坏、受潮、变形、失灵的带电作业工具。

9.4.3带电绝缘工具在运输过程中,应装在专用工具袋、工具箱或专用工具车内。 9.4.4作业现场使用的带电作业工具应放置在防潮的帆布或绝缘物上。 9.4.5带电作业工器具应按规定定期进行试验。 10发动机和高压电动机的检修、维护

发电机(发电/电动机,以下同)和高压电动机的检修、维护应满足停电、验电、接地悬挂标示牌等有关技术要求。 检修发电机时应做好下列安全措施:

a)断开发动机的断路器和隔离开关,若发电机出口无断路器的,应断开联接在出口母线上的各类变压器、电压互感器的各侧开关、刀闸或熔断器。

b)断开发动机励磁电源、盘车装置电源的断路器、隔离开关或熔断器。 c)断开断路器、隔离开关、励磁装置、同期装置的操作电源及能源。