好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

新版电力安全工作规程(电气部分)

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

v1.0 可编辑可修改 6.4.5装、拆接地线的导体端应使用绝缘棒,人体不应碰触接地线。 6.4.6不应用缠绕的方法进行接地或短路。

6.4.7接地线采用三相短路式接地线,若使用分相式接地线时,应设置三项合一的接地线。

6.4.8成套接地线应由有透明护套的多股软铜线和专用线夹组成,接地线截面不得小于25mm2,并应满足装设地点短路电流的要求。

6.4.9装设接地线时,应先装接地端,后装接导体端,接地线应接触良好,连接应可靠。拆除接地线的顺序与此相反。

6.4.10在配电装置上,接地线应装在该装置导电部分的适当部位。

6.4.11已装设接地线发生摆动,其与带电部分的距离不符合安全距离要求时,应采取相应措施。

6.4.12在门型构架的线路侧停电检修,如工作地点与所装接地线或接地刀闸的距离小于10m,工作地点虽在接地线外侧也可不另装接地线。

6.4.13在高压回路上工作,需要拆除部分接地线应征得运行人员或值班调度员的许可。工作完毕后立即恢复。

6.4.14因平行或邻近带电设备导致检修设备可能产生感应电压时,应加装接地线或使用个人保安线。

悬挂标示牌和装设遮栏

1616

v1.0 可编辑可修改 6.5.1在一经合闸即可送电到工作地点的隔离开关的操作把手上,应悬挂“禁止合闸,有人工作!”或“禁止合闸,线路有人工作!”的标示牌。

6.5.2在计算机显示屏上操作的隔离开关操作处应设置“禁止合闸,有人工作!”或“禁止合闸,线路有人工作!”的标记。

6.5.3部分停电的工作,工作人员与未停电设备安全距离不符合表1规定时应装设临时遮拦,其与带电部分的距离应符合表2的规定。临时遮栏应装设牢固,并悬挂“止步,高压危险!”的标示牌。35kV及以下设备可用与带电部分直接接触的绝缘隔板代替临时遮拦。

6.5.4在室内高压设备上工作,应在工作地点两旁及对侧运行设备间隔的遮栏上和禁止通行的过道遮栏上悬挂“止步,高压危险!”的标示牌。

6.5.5高压开关柜内手车开关拉至“检修”位置时,隔离带电部位的挡板封闭后不应开启,并设置“止步,高压危险!”的标示牌。

6.5.6在室外高压设备上工作,应在工作地点四周装设遮栏,遮栏上悬挂适当数量朝向里面的“止步,高压危险!”标示牌,遮拦出入口要围至邻近道路旁边,并设有“从此出入!”的标示牌。

6.5.7若室外只有个别地点设备带电可在其四周装设全封闭围栏,围栏上悬挂适当数量朝向外面的“止步,高压危险!”标示牌。 6.5.8在工作地点设置“在此工作!”的标示牌。

1717

v1.0 可编辑可修改 6.5.9室外构架上工作,应在工作地点邻近带电部分的横梁上,悬挂“止步,高压危险!”标示牌。在工作人员上下的铁架或梯子上,应悬挂“从此上下!”的标示牌。在邻近其他可能误登的带电构架上,应悬挂“禁止攀登,高压危险!”的标示牌。 6.5.10工作人员不应擅自移动或拆除遮栏、标示牌。 6.5.11标识牌式样见附录F 7.电气设备运行 一般要求

7.1.1设备不停电时,人员在现场应符合表1的安全距离要求。 7.1.2高压设备符合下列条件时可实行单人值班或操作:

a)室内高压设备的隔离室设有安装牢固、高度大于1.7m的遮拦,遮拦通道门加锁; b)室内高压断路器的操作机构用墙或金属板与该断路器隔离或装有远方操作机构。 7.1.3高压设备发生接地故障时,室内人员进入接地点4m以内,室外人员进入接地点8m以内,均应穿绝缘靴。接触设备的外壳和构架时,还应戴绝缘手套。 电气设备巡视

7.2.1巡视高压设备时,不宜进行其他工作。

7.2.2雷雨天气,巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴,不应使用伞具,不应靠近避雷器和避雷针。 电气操作

1818

v1.0 可编辑可修改 7.3.1操作发令

7.3.1.1发令人发布指令应准确、清晰,使用规范的操作术语和设备名称。 7.3.1.2受令人接令后,应复诵无误后执行。 7.3.2操作方式

7.3.2.1电气操作有就地操作、遥控操作和程序操作三种方式。 7.3.2.2正式操作前可进行模拟预演,确保操作步骤正确 7.3.3操作分类

7.3.3.1监护操作,是指有人监护的操作。 7.3.3.2单人操作,是指一人进行的操作

7.3.3.3程序操作,是指应用可编程计算机进行的自动化操作。 7.3.4操作票填写

7.3.4.1操作票是操作前填写操作内容和顺序的规范化票式,可包含编号、操作任务、操作顺序、操作时间,以及操作人或监护人签名等。 7.3.4.2操作票由操作人员填用,每张票填写一个操作任务。

7.3.4.3操作前应根据模拟图或接线图核对所填写的操作项目,并经审核签名。 7.3.4.4操作票格式参见附录 G。 7.3.4.5下列项目应填入操作票:

a)拉合的断路器和隔离开关,检查断路器和隔离开关的位置,验电、装拆接地线,检查

1919

v1.0 可编辑可修改 接地线是否拆除,安装或拆除控制回路或电压互感器回路的保险器,切换保护回路和检验是否确无电压等;

b)在高压直流输电系统中,启停系统、调节功率、转换状态、改变控制方式、转换主控站,投退控制保护系统、切换换流变压器冷却器及手动调节分接头、控制系统对断路器的锁定操作等。

7.3.4.6事故紧急处理、程序操作、拉合断路器(开关)的单一操作,以及拉开全站仅有的一组接地刀闸或拆除仅有的一组接地线时,可不填用操作票。 7.3.5操作的基本条件

7.3.5.1具有与实际运行方式相符的一次系统模拟图或接线图。 7.3.5.2电气设备应具有明显的标志,包括命名、编号、设备相色等。 7.3.5.3高压电气设备应具有防止误操作闭锁功能。必要时加挂机械锁。 7.3.6操作的基本要求

7.3.6.1停电操作应按照“断路器—负荷侧隔离开关—电源侧隔离开关的顺序依次进行,送电合闸操作按相反的顺序进行。不应带负荷拉合隔离开关。 7.3.6.2非程序操作应按操作任务的顺序逐项操作。

7.3.6.3雷电天气时,不宜进行电气操作,不应就地电气操作。

7.3.6.4用绝缘棒拉合隔离开关、高压熔断器,或经传动机构拉合断路器和隔离开关,均应戴绝缘手套。

2020

新版电力安全工作规程(电气部分)

v1.0可编辑可修改6.4.5装、拆接地线的导体端应使用绝缘棒,人体不应碰触接地线。6.4.6不应用缠绕的方法进行接地或短路。6.4.7接地线采用三相短路式接地线,若使用分相式接地线时,应设置三项合一的接地线。6.4.8成套接地线应由有透明护套的多股软铜线和专用线夹组成,接地线截面不得小于25mm2,并应满足装设地点短路电流的要求。6.4