v1.0 可编辑可修改 5.4.4专责监护人:

a)明确被监护人员和监护范围;

b)工作前对被监护人员交待安全措施,告知危险点和安全注意事项; c)监督被监护人员执行本标准和现场安全措施,及时纠正不安全行为。 5.4.5工作班成员:

a)熟悉工作内容、工作流程,掌握安全措施,明确工作中的危险点,并履行确认手续; b)遵守安全规章制度、技术规程和劳动纪律,执行安全规程和实施现场安全措施; c)正确使用安全工器具和劳动防护用品。 工作许可

5.5.1工作许可人在完成施工现场的安全措施后,还应完成以下手续: a)会同工作负责人到现场再次检查所做的安全措施; b)对工作负责人指明带电设备的位置和注意事项; c)会同工作负责人在工作票上分别确认、签名。

5.5.2工作许可后,工作负责人、工作许可人任何一方不得擅自变更安全措施。 5.5.3带电作业工作负责人在带电作业工作开始前,应与设备运行维护单位或值班调度员联系并履行有关许可手续,带电作业结束后应及时汇报。 工作监护

5.6.1工作许可后,工作负责人、专责监护人应向工作班成员交待工作内容和现场安全

1111

v1.0 可编辑可修改 措施。工作班成员履行确认手续后方可开始工作。

5.6.2工作负责人、专责监护人应始终在工作现场,对工作班成员进行监护。工作负责人在全部停电时,可以参加工作班工作;在部分停电时,只有在安全措施可靠,人员集中在一个工作地点,不致误碰有电部分的情况下,方可参加工作。

5.6.3工作票签发人或工作负责人,应根据现场的安全条件、施工范围、工作需要等具体情况,增设专责监护人并确定被监护的人员。 工作间断、转移和终结

5.7.1工作间断时,工作班人员应从工作现场撤出,所有安全措施保持不变,隔日复工时,应得到工作许可人的许可,且工作负责人应重新检查安全措施。工作人员应在工作负责人或专责监护人的带领下进入工作地点。

5.7.2 在工作间断期间,若有紧急需要,运行人员可在工作票未交回的情况下合闸送电,但应先通知工作负责人,在得到工作班全体人员已经离开工作地点、可送电的答复,并采取必要措施后方可执行。

5.7.3检修工作结束以前,若需将设备试加工作电压,应按以下要求进行: a)全体工作人员撤离工作地点;

b)收回该系统的所有工作票,拆除临时遮栏、接地线和标示牌,恢复常设遮栏; c)应在工作负责人和运行人员进行全面检查无误后,由运行人员进行加压试验。 5.7.4 在同一电气连接部分用同一工作票依次在几个工作地点转移工作时,工作负责人

1212

v1.0 可编辑可修改 应向工作人员交待带电范围、安全措施和注意事项。

5.7.5 全部工作完毕后,工作负责人应向运行人员交待所修项目状况、试验结果、发现的问题和未处理的问题等,并与运行人员共同检查设备状况、状态,在工作票上填明工作结束时间。经双方签名后,表示工作票终结。

5.7.6除给出的规定外,只有在同一停电系统的所有工作票都已终结,并得到值班调度员或运行值班员的许可指令后,方可合闸送电。 6安全技术措施 一般要求

6.1.1 在电气设备上工作,应有停电、验电、装设接地线、悬挂标示牌和装设遮拦(围栏)等保证安全的技术措施。

6.1.2 在电气设备上工作,保证安全的技术措施由运行人员或有操作资格的人员执行。 6.1.3 工作中所使用的绝缘安全工器具应满足附录E的要求。 停电

6.2.1 符合下列情况之一的设备应停电: a)检修设备;

b)与工作人员在工作中的距离小于表3规定的设备;

c)工作人员与35kV及以下设备的距离大于表2规定的安全距离,但小于表1规定的安全距离,同时又无绝缘隔板、安全遮栏等措施的设备;

1313

v1.0 可编辑可修改 d)带电部分邻近工作人员,且无可靠安全措施的设备; e)其他需要停电的设备。

表2 人员工作中与设备带电部分的安全距离 电压等级 kV 10及以下 20、35 66、110 220 330 500 750 1000 ±50及以下 ±500 ±660 ±800 注1 表中未列电压等级按高一档电压等级安全距离。 安全距离 m 8.00a

1414

v1.0 可编辑可修改 注2 执行10kV的安全距离。 注3 750kV数据是按海拔2000m校正的,其他等级数据按海拔1000m校正。 6.2.2停电设备的各端应有明显的断开点,或应有能反映设备运行状态的电气和机械等指示,不应在只经断路器断开电源的设备上工作。

6.2.3应断开停电设备各侧断路器、隔离开关的控制电源和合闸能源,闭锁隔离开关的操作机构。

6.2.4高压开关柜的手车开关应拉至“试验”或“检修”位置 验电

6.3.1直接验电应使用相应电压等级的验电器在设备的接地处逐项验电。验电前,验电器应先在有电设备上确证验电器良好。在恶劣气象条件时对户外设备及其他无法验电的设备,可间接验电。330kV及以上的电气设备可采用间接验电方法验电。

6.3.2高压验电应戴绝缘手套,人体应与被验电设备的距离应符合表1的安全距离要求。 接地

6.4.1装设接地线不宜单人进行。 6.4.2人体不准碰触未接地的导线。

6.4.3当验明设备确已无电压后,应立即将检修设备接地(装设接地线或合接地刀闸)并三相短路。电缆及电容器接地前应逐相充分放电,星形接线电容器的中性点应接地。 6.4.4可能送电至停电设备的各侧都应接地。