图4.3.2-1 图纸幅面
表4.3.2 图纸幅面及图框尺寸(单位:mm)
幅面代号 尺寸代号 B×L c a A0 A1 A2 A3 A4 841×1189 594×841 420×594 297×420 210×297 10 25 5 注:图幅的宽度b不得增减,其长度L不够时,0-3图幅可按L/8的倍数增加,但延长总长度不宜超过L。
制图的标题栏格式统一按图4.3.2-2进行绘制。标题栏分为三个区域,分别为签字区、图名区及图号区。
25设 计30258015图 号357.57.57.57.5复 核审 核XX工程(项目名称)XX单位工程(项目名称)XX(分部分项工程)XX图180比 例日 期第 页 共 页
图4.3.2-2 图纸标题栏(mm)
⑴签字区的设计栏应由具体绘图的工程技术人员填写,技术主管或工程部长复核,
项目总工审核。
⑵图名区第一行据实填写统一格式的公司名称,第二行填写工程项目名称,第三行填写单位工程名称,第四行填写分部分项工程名称XX图。图名区的列宽可根据需要适当加宽。
⑶图号区中图号栏自行按统一格式编制,格式为单位工程名称-页码/总页码。比例尺据实填写,如图中含有2个或2个以上图样时,则填写“见图”。日期为绘图完成日期。 4.3.3图线
⑴常用绘图线型有实线、虚线、折断线、点划线等。线宽一般分粗线、中线、细线三种。粗线的线宽宽度b为基本线宽,中线及细线的线宽分别为0.5b和0.25b。
⑵图线的基本宽度b,宜从下列线宽系列中选取:2.0mm、1.4mm、1.0mm、0.7mm、0.5mm、0.35mm。
⑷绘图一般应选用b值为1.0mm的线宽组。细线线宽可直接由CAD的默认线宽代替。如有需要,也可选择其他线宽组。
⑸工程建设制图,应选用表4.3.3-1所示的图线。
表4.3.3-1 图纸图线要求
名称 粗实线 中实线 细实线 粗虚线 中虚线 细虚线 点划线 折断线 用途 隧道的衬砌轮廓线、新建各种给排水管线 钢筋线、预应力钢筋、路肩线、隧道断面开挖线 结构图轮廓线、尺寸线、尺寸界线、索引符号、高程符号、材料分界线、限界线 新建各种给排水管线不可见部分、规划管道 隧道中心线 结构不可见轮廓线、不可见材料分界线、不可见限界线、辅助线 中心线、对称线 断开界线 注:以上用途为各图线的常用用途,其他用途详见各专业制图标准。
⑹图纸的图框、标题栏及表应采用表4.3.3-2的线宽。
表4.3.3-2 图纸线宽要求
幅面代号 A0、A1 A2、A3、A4 4.3.4字体
⑴文字的高度尺寸系列为2.5、3.5、5、7、10、14、20mm。当采用更大的字体时,其字高应按2的比例递增。
⑵制图文字应采用仿宋_GB2312,宽高比为0.7。汉字的高度不得小于3.5mm、数字的高度不得小于2.5mm。图名、表名下方加双划线,分别为0.5mm粗实线与0.25mm细实线(细实线可采用CAD默认线宽代替)。粗实线与细实线间距为1mm。 4.3.5标注
⑴尺寸界限与尺寸线均应采用细实线。尺寸起止符号可采用单箭头表示。当箭头尺寸不足时,可采用反箭头标注或斜线代替箭头;尺寸数字宜标注在尺寸线上方中部。当标注位置不足时,中部相邻的尺寸数字可错开标注,也可引出标注。
⑵相互平行的尺寸线,应从被标注的图样轮廓线由近向远整齐排列,分尺寸线离轮廓线近,总尺寸线离轮廓线较远,平行尺寸相隔间距宜为5-10mm。
⑶尺寸宜标注在图样轮廓线以外、不宜与图线、文字及符号相交。
⑷图样上的尺寸单位,除标高及总平面以米为单位外,其他必须以毫米为单位。 ⑸续排列的等长尺寸,可采用间距数×间距尺寸的形式标注。
图框线 1.4 1.0 标题栏、表外框线 0.7 0.7 标题栏、表分格线 0.35 0.35 第五章 施组和施工方案上报
5.1 基本流程
5.1.1 Ⅰ级施组上报流程
⑴.非局指(代局指)所管项目总体施组和专项施组
项目经理组织编制并经自评后报公司技术管理部门,公司技术管理部门组织评
审并经总工程师审批后,由公司技术管理部门上报局技术中心,局技术中心审核通过后,项目部根据审核意见修改,经公司技术管理部门报局技术中心备案存档。
⑵.局指所管项目总体施组
局指指挥长或常务副指挥长组织编制并经自评、审批后上报局技术中心,局技
术中心审核通过后,局指根据审核意见修改,报局技术中心备案存档。
⑶.局指所管项目专项施组
分部项目经理组织编制并经自评后报公司技术管理部门,公司技术管理部门组
织评审并经总工程师审批,由公司技术管理部门报局指评审后,经局指上报局技术中心,局技术中心审核通过后,分部根据审核意见修改,经局指报局技术中心备案存档。
⑷.代局指所管项目总体施组
代局指指挥长或常务副指挥长组织编制并经自评、审批后报主责公司技术管理
部门,主责公司技术管理部门组织评审并经总工程师审批,由主责公司技术管理部门上报局技术中心,局技术中心审核通过后,代局指根据审核意见修改,经主责公司技术管理部门报局技术中心备案存档。
⑸.代局指所管项目专项施组 ①.主责公司项目分部
分部项目经理组织编制并经自评后报代局指评审,代局指评审通过后报主责公
司技术管理部门,主责公司技术管理部门组织评审并经总工程师审批后,由主责公司技术管理部门上报局技术中心,局技术中心审核通过后,分部根据审核意见修改,经主责公司技术管理部门报局技术中心备案存档。
②.非主责公司项目分部
分部项目经理组织编制并经自评后报非主责公司技术管理部门,非主责公司技
术管理部门组织评审并经总工程师审批后,由公司技术管理部门报代局指评审,代局指评审通过后由代局指上报局技术中心,局技术中心审核通过后,分部根据审核意见修改,经代局指报局技术中心备案存档。
5.1.2 Ⅱ级施组上报流程
⑴.非局指(代局指)所管项目总体施组和专项施组
项目经理组织编制并经自评后报公司技术管理部门,公司技术管理部门组织评
审并经总工程师审批后,项目部根据审核意见修改,经公司技术管理部门报局技术中心备案存档。
⑵.局指所管项目专项施组
分部项目经理组织编制并经自评后报公司技术管理部门,公司技术管理部门组
织评审并经总工程师审批后,由公司技术管理部门报局指评审,局指评审通过后,分部根据审核意见修改,经局指报局技术中心备案存档。
⑶.代局指所管项目专项施组 ①.主责公司项目分部
分部项目经理组织编制并经自评后报代局指评审,经代局指评审后报主责公司
技术管理部门,主责公司技术管理部门组织评审并经总工程师审批后,分部根据审核意见修改,经公司技术管理部门报局技术中心备案存档。
②.非主责公司项目分部
分部项目经理组织编制并经自评后报非主责公司技术管理部门,非主责公司技
术管理部门组织评审并经总工程师审批后,由公司技术管理部门报代局指评审,经代局指评审后,分部根据审核意见修改,经代局指报局技术中心备案存档。
5.1.3 Ⅰ级施工方案上报流程 ⑴.非局指(代局指)所管项目
项目总工程师组织编制并经自评后报公司技术管理部门,公司技术管理部门组
织评审并经总工程师审批后,由公司技术管理部门上报局技术中心,局技术中心审核通过后,项目部根据审核意见修改,经公司技术管理部门报局技术中心备案存档。
⑵.局指所管项目
分部项目总工程师组织编制并经自评后报公司技术管理部门,公司技术管理部
门组织评审并经总工程师审批,由公司技术管理部门报局指评审,局指评审通过后由局指上报局技术中心,局技术中心审核通过后,分部根据审核意见修改,经局指报局技术中心备案存档。
⑶.代局指所管项目 ①.主责公司项目分部
分部项目总工程师组织编制并经自评后报代局指评审,经代局指评审通过后报
主责公司技术管理部门,主责公司技术管理部门组织评审并经总工程师审批后,分部根据审核意见修改,经公司技术管理部门报局技术中心备案存档。
②.非主责公司项目分部