江西省绿色建筑设计专篇参考模板(暖通空调)

一、设计依据

1、 《民用建筑热工设计规范》GB 50176-2016 2、 《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015

3、 《江西省居住建筑节能设计标准》DBJ/T 36-024-2014 4、 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736-2012 5、 《江西省绿色建筑评价标准》DBJ/T 36(2020年版) 6、 国家、省、市现行的法律、规范及其他相关规定

二、基本级设计内容

1、 项目内设置以下功能房间:

□厨房、□餐厅、□打印复印室、□卫生间、□地下车库、□其他产生污染物的房间:。

简要说明防止以上区域的空气和污染物串通到其他空间,防止厨房、卫生间的排气倒灌的措施:;

□设置机械通风系统,详见图纸:。 2、 采取措施保障室内热环境。 □集中供暖空调系统的建筑

房间内的温度、湿度、新风量等设计参数符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736的有关规定:

温度(℃) 房间类型 夏季空调 设计值 标准值 相对湿度(%) 夏季空调 设计值 标准值 冬季空调(采暖) 设计值 标准值 冬季空调(采暖) 设计值 标准值 新风量[m3/(h·人)] 设计值 规范要求最小值 1

□非集中供暖空调系统的建筑

简要说明保障室内热环境的措施或预留条件:。

3、 主要功能房间具有现场独立控制的热环境调节装置。详见图纸:。 □集中供暖空调系统的建筑

主要功能房间 供暖、空调末端形式 是否可独立调节 备注说明 □非集中供暖空调系统的建筑

简要说明采用的可控的热环境调节装置:。

4、 地下车库设置与排风设备联动的一氧化碳浓度监测装置。

简要说明地下车库一氧化碳浓度监测装置布点情况以及控制策略:;详见图纸:。 5、 采取措施降低部分负荷、部分空间使用下的供暖、空调系统能耗,并符合下列

规定:

(1)根据房间的平面位置、使用功能、使用时间和朝向,合理划分供暖、空调区域,并对系统进行分区控制:□是、□否;

(2)空调冷源的部分负荷性能系数(IPLV)、电冷源综合制冷性能系数(SCOP)符合现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189的规定。 空调冷源的部分负荷性能系数(IPLV):

设备类型 台数 额定制冷量 (kW) 部分负荷性能系数IPLV 设计值 标准要求 详见《部分负荷性能系数计算书》; IPLV计算表: 设备类型/编号

负荷比例 100%(A) 75%(B) 50%(C) 25%(D) IPLV 性能系数 2

(W/W) 计算公式:IPLV=1.2%×A+32.8%×B+39.7%×C+26.3%×D 空调冷源的电冷源综合制冷性能系数(SCOP):,详见《电冷源综合制冷性能系数计算书》。

6、 根据建筑空间功能设置分区温度,合理降低室内过渡区空间的温度设定标准。 室内过渡空间:□门厅、□中庭、□走廊、□高大空间中超出人员活动范围的空间、□其他:。

简要说明建筑功能分区、空调系统分区情况和空调系统分区控制方式:;详见图纸:。

7、 场地内有以下建筑或设施:□地下车库、□餐饮厨房、□锅炉房、□直燃机房、

□柴油发电机房、□垃圾运转站、□医疗废气、□工业废气、□其他易产生烟、气、尘、噪声的建筑或设施:、□以上皆无。 如有,简要说明避免排放超标的控制措施:。

三、绿色建筑星级

根据项目特点合理选择绿色建筑的技术路线,增加相关条款、说明、图纸和报告。

3

江西省绿色建筑设计专篇参考模板(暖通空调)