混凝土
丰华工业园二期工程
承台、零层梁板钢筋混凝土工程施工方案
一、编制依据 1. 施工图纸
图纸名称 丰华工业园二期厂房 丰华工业园二期办公楼 丰华工业园二期动力站 丰华工业园二期门卫室 设计交底(图纸会审)记录 CT1A承台降低标高图 工程变更单 工程号(编号) 2003-053(1~8) 2003-053(9~10) 2003-053(11) 2003-0153(12) 01 02 出图日期 2003年7月15日 2003年7月15日 2003年11月16日 2003年11月16日 2003年11月12日 2003年11月5日 2003年11月20日 2. 主要规范、规程
序号 1 2 3 4 5 6 7 规范、规程名称 建筑工程施工质量验收规范 建筑地基基础工程施工质量验收规范 混凝土结构工程施工质量验收规范 建筑地基处理技术规范 钢筋机械连接通用技术规程 混凝土冬期施工技术规程 砼泵送施工技术规范 编号 GB50300-2001 GB50202-2002 GB50204-2002 JGJ3-2002 JGJ107-2003 JGJ04-1997 JGJ/T10-95 3. 施工组织设计 二. 工程概况 1. 钢筋工程概况
页脚内容1
混凝土
地圈项 目 承 台 柱基、框架柱 地 梁 梁 Ф12Ф18Ф20 主筋 厂房1-13# 箍筋 Ф25 φ12 Ф12Ф18Ф20Ф主筋 办公楼3、4# 箍筋 25 φ12 Ф12Ф16Ф18 主筋 动力站 箍筋 主筋 门卫 箍筋 φ8 φ6 Ф25 φ12 Ф8Ф12Ф14Ф18 Ф20Ф22Ф25 φ8 φ12 25 φ6φ8 Ф25 φ8 Ф14Ф16Ф18 φ12 φ8 Ф14Ф18Ф20Ф22ФФ16Ф18Ф20 Ф25 φ8 Ф16Ф18Ф22 Ф14 φ6(分布筋) φ6 钢筋 Ф8Ф10Ф12Ф14Ф18Ф22φ12 Ф12 板 2. 混凝土工程概况 2.1 砼强度等级
项目 厂房2-13# 办公楼3# 4# 动力站 门卫 结构部位 承台、地梁、柱基、地圈梁、板 承台、框架柱、地梁板 承台、框架柱、地梁板 条型基础、地圈梁 强度等级 C25 C25 C25 C20 备注 垫层C10 垫层C10 垫层C10 垫层C10 2.2 钢筋保护层厚度
承台:承台底50、侧面及顶面70 框架柱基:30
地梁:下皮35、上皮25 零层板:下皮25、上皮15
页脚内容2
混凝土
三. 施工部署 1. 工程目标 1.1 质量目标
按《施工组织设计》的施工总部署,零层板下钢筋砼结构工程质量各分部分项工程均应分格,确保整体工程“市优”。 1.2 工期目标
按《施工组织设计》施工总进度计划安排(修改),零层板下钢筋砼结构工程进度应满足钢结构安装工程的要求,确保整体工程施工进度。
二00四年春节前力争完成12#厂房承台及2#厂房深承台的施工,完成3#、4#办公楼、动力站的承台施工。二00四年三月底完成全部零层板结构工程的施工。 2. 施工安排 2.1 钢筋工程
除部分短筋由北京加工运至现场外,大部分钢筋由现场加工场加工,现场绑扎。 2.2 砼工程
本工程零层板下采用商品砼,用汽车泵沿厂房周边和办公楼一侧运行浇筑砼。
施工顺序详见模板工程施工方案。
根据施工进度计划和施工工序的要求,土方垫层,钢筋模板均安排二班作业,做到砼浇筑连续流水作业。各专业有关现场施工人员跟班作业负责施工质量监督检查和施工组织协调工作。 四. 钢筋工程施工方法
1. 原材采购与供应
钢筋选用大型钢厂的热扎、低碳Ⅰ、Ⅱ级钢筋,严格执行ISOA9002质量标准和相关程序文件。剥肋滚压直螺纹所用的连接套筒采用优质碳素结构钢。
页脚内容3
混凝土
2. 配筋及相关要求
2.1 钢筋接头及搭接长度(剥肋滚压直螺纹连接另出专项施工方案)。
2.1.1 Φ≥18钢筋采用剥肋滚压直螺纹连接和焊接接头,机械连接等级为A级。Φ≤16钢筋采用绑扎接头。
2.1.2 按本设计图纸交底要求,零层板下受力钢筋均按受拉处理。
2.1.3 纵向受力钢筋机械连接接头及焊接接头连接区段的长度为35d,且不小于500;同一连接区段内,接头面积百分率50%。
2.1.4 钢筋绑扎搭接接头连接区段的长度为1·3Ll(Ll搭接长度);同一连接区段内,纵向受拉钢筋搭接接头面积百分率应符合下列规定:梁、板≤25%,柱≤50%。 2.1.5 纵向受力钢筋绑扎搭接接头的最小搭接长度按《砼结构工程施工质量验收规范》附录B。 2.1.6 后浇带处钢筋贯通
2.2钢筋锚固长度按图纸和设计交底要求。 3. 钢筋加工
3.1 钢筋翻样人员按设计图纸施工规范和本施工方案为依据,提出钢筋加工单,经钢筋工长审核后方可加工。 3.2 钢筋弯曲成型
Ⅰ级钢筋未端做180度弯钩,其圆弧直径2.5d,平直部分长度为3d。 Ⅱ级钢筋未端需低90度或135度弯折时,弯曲直径为4d。
箍筋未端弯钩: Ⅰ级钢筋弯钩的弯曲直径≥受力钢筋直径或箍筋直径2.5倍。弯钩平面部分的长度为箍筋直径10倍, 弯钩形式为135度。 4. 钢筋运输
钢筋由加工场采用人工小车运输到现场,零层板部分钢筋可直接从场外进入
页脚内容4
混凝土
施工现场临时堆放场。 5. 钢筋绑扎 5.1 承台钢筋绑扎
工艺流程:弹线 铺放底层钢筋 绑扎 安装支架 基础梁、柱筋(地脚螺栓) 放垫块 接地焊接
申报隐检 隐检签证。
为保证柱插筋在浇筑砼过程中不移位,柱筋采用专用柱筋固定。 5.2 基础钢筋绑扎
工艺流程:穿梁主筋 套箍筋 绑扎梁钢筋 安放垫块 隐检。采用地胎模的基础梁、在绑钢筋前应先对地胎模进行检查验收合格后方可进行钢筋绑扎,确保主筋位置、间距正确,加密箍筋和构造筋均应按设计图纸和规范要求。 5.3 零层板筋的绑扎
工艺流程:放线 绑扎底筋
安放垫块 水电专业预埋 安放
马蹄铁 绑扎上层钢筋 隐检验收。
为确保钢筋间距符合设计要求,在上下两层钢筋间通长布置钢筋支架(马凳)间距1-1.5M.楼板钢筋绑扎完后,及时搭设施工马道.
5.4 钢筋保护层控制
承台地梁钢筋采用预制高强砼垫块控制钢筋保护层; 零层板采用塑料垫块或大理石垫块控制钢筋保护层;
柱梁侧等部位采用高强度定位卡具塑料垫块控制钢筋保护层。 五 混凝土工程主要施工方法 1. 准备工作
1.1 钢筋的隐蔽工作已经完成,并以核实预埋件,线管,孔洞的位置及固定情况无
页脚内容5
零层板钢筋砼施工方案