金能10万吨/年焦化炉气甲醇项目
吊耳 背杠 挡板
立柱
立柱拉紧钢
壁板
电动倒链
斜拉杆
垫板
罐地板
提升装置示意图
制图:于漪
L Ф300 Ф60 Ф159×8 200 10 A视图 H=3000 4块--80×80×8 10 图2.-4立柱结构图
B-B剖视图
(2)壁板经检验,其卷制弧度符合要求后即可进行组装作业;凡不符合要求的应重新找圆。
-25- 黑龙江省安装工程公司金能焦化炉气甲醇工程项目部
金能10万吨/年焦化炉气甲醇项目
制图:于漪
(3)底圈壁板纵缝与边缘板对接缝的最小距离应不小于200mm;壁板各圈纵缝应同向错开板长的1/3,且不应小于500mm。
(4)顶圈壁板上口的水平度偏差应小于2mm,每块壁板应测量两处。 (5)顶圈壁板组装后应检查其园度、上口水平度、周长及垂直度。
(6)底圈壁板:壁板的铅垂允许偏差,不应大于3mm;相邻两壁板上口水平的允许偏差,不应大于2mm;组装焊接后,底圈罐壁1m高处,内表面任意点半径的允许偏差应符合相关规定;其他各圈壁板的铅垂允许偏差,不应大于该圈壁板高度的0.3%;壁板对接接头的组装间隙,当图纸无要求时,按规定执行。 (7)组焊后焊缝的角变形用1m长的弧形样板检查,应符合下表规定:
罐壁焊缝的角变形表
板厚δ(mm) δ≤12 12<δ≤16 角变形(mm) ≤10 ≤8 -26- 黑龙江省安装工程公司金能焦化炉气甲醇工程项目部
金能10万吨/年焦化炉气甲醇项目
(8)组焊后,罐壁的局部凹凸变形应平缓,不得有突然起伏,且应符合下表规定:
罐壁的局部凹凸变形控制表
板厚δ(mm) δ≤25 罐壁局部凹凸变形 ≤13 (9)罐壁焊接顺序: 1)围板组装采用点焊固定。 2)围板外侧纵缝焊接。
3)罐体提升后,纵缝内侧分段退焊。
4)环缝应在上、下两圈壁板的纵缝焊完后进行,焊工对称均匀分布,沿同一方向分段退焊。
5)底圈壁板与罐底边缘板之间的角焊缝。
6)拆除工卡具时不应损伤母材,拆除后应将残留焊疤打磨修整至与母材表面齐平。
7)抗风圈、加固圈、包边角钢,应随壁板同时安装。 (10)罐顶组装
1、罐顶组装程序为:在罐底上安装临时支架,然后组装顶盖。顶盖经检验合格后组装浮顶,并经检验合格后方可拆除临时支架。
(1)在罐内组立组装拱顶的临时支架,其拱高宜比设计值高出50~80mm。 (2)罐顶的组装在临时支架上组装,并在最上二圈壁板安装焊接后进行。 (3)在临时支架上划出每根顶椽的位置线,并焊上组装挡板。
(4)在轴线对称位置上,先组装四根长顶椽,调整后定位焊,再组装其余顶椽,并调整好安装位置。
-27- 黑龙江省安装工程公司金能焦化炉气甲醇工程项目部
金能10万吨/年焦化炉气甲醇项目
(5)组装拱顶边缘板,在轴线对称位置上,先组装四块拱顶边缘板,调整后定位焊,再组装其余拱顶边缘板,并调整好组装间隙并进行焊接。
(6)组装拱顶瓜皮板,先组装四块瓜皮板,调整后定位焊,再组装其余瓜皮板,并调整组装间隙进行焊接。
(7)安装拱顶中心顶板及所有人孔及接管等附件。
(8)顶板焊接成形后,用弧形样板检查,其间隙不得大于15mm。 2、内浮顶施工
(1)设内浮顶安装临时支架,用水准仪调平,水平度偏差为±10mm。 (2)组装内浮顶。
(3)内浮顶的几何尺寸的允许偏差应符合设计规定。
(4)对与介质接触的水平焊缝进行真空试漏检查,角焊缝进行煤油试漏检查,对船舱进行气密性检查,对外侧板进行垂直度检查和密封间隙检查。 (5)安装支柱,撤出临时支架。 (6)安装中央排水管等附件。 5.3.8附件安装
1、安装罐壁人孔等部件时应采取加临时护板等防变形措施;罐壁上开孔及开孔补强圈的边缘与罐壁板之间的焊缝距离应大于200mm。 2、罐体的开孔接管应符合下列要求:
⑴ 开孔接管的中心位置偏差,不得大于10mm;按管外伸长度的允许偏差应为±5mm;
⑵ 开孔补强板的曲率应与罐体曲率一致;
⑶ 开孔接管法兰的密封面应平整,不得有焊瘤和划痕,法兰的密封面应与接管
-28- 黑龙江省安装工程公司金能焦化炉气甲醇工程项目部
金能10万吨/年焦化炉气甲醇项目
的轴线垂直,倾斜不应大于法兰外径的1%,且不得大于3mm,法兰的螺栓孔应跨中安装。
人孔、接管预制尺寸允差
测定点(人孔) 人孔颈长 法兰倾斜 人孔加强板尺寸长宽 允差 +10mm -0 ≤1%φ 且≤3mm ±5mm 测定点(接管) 接管长 接管法兰偏向角 接管加强板尺寸B,C 允差 +5mm -5mm ≤1%φ 且≤3mm ±5mm 3、盘梯安装
储罐壁板安装到第三层时进行盘梯的安装,盘梯组件包括平台、中间转向台、支撑架、踏步安装板、踏步和栏杆等。
(1)在罐壁上划出盘梯平台、角钢支撑的安装定位线。 (2)安装罐顶盘梯平台和角钢支撑。
(3)在角钢支撑上划出踏步安装板的定位线,然后安装踏步安装板。 (4)在踏步安装板上划出踏步和栏杆的安装定位线,依次安装踏步和栏杆。安装随壁板的安装同时进行。
(5)当盘梯安装到壁板第4层时,安装盘梯中间转向平台。 5、罐壁加强圈安装
罐顶安装前将加强圈应放入罐底上,当罐壁安装到第4层时,在第3层壁板内侧安装罐壁加强圈。安装前,在壁板上划出安装定位线,然后按排版图安装。 6、液位计、温度计安装管安装
储罐拱顶安装前将液位计、温度计安装管组件吊至罐内,待储罐壁板安装完毕后在罐底板上按施工图进行组装。