金能10万吨/年焦化炉气甲醇项目
制图:于漪
5.3.5顶板预制
1、顶板预制前应绘制排板图,并应符合下列规定: (1)顶板任意相邻焊缝的间距,不得小于200mm; (2)单块顶板本身的拼接采用对接焊缝;
(3)顶板应根据排版图下料,同时注意考虑焊缝收缩量。
-20- 黑龙江省安装工程公司金能焦化炉气甲醇工程项目部
金能10万吨/年焦化炉气甲醇项目
2、顶板应进行成型加工;顶板组焊时,应采取防变形措施。 3、顶板预制成型后,用弧形样板检查,其间隙不得大于10mm。
顶板排板示意图 制图:于漪
-21- 黑龙江省安装工程公司金能焦化炉气甲醇工程项目部
金能10万吨/年焦化炉气甲醇项目
5.3.6内浮顶预制
1、底板施工完毕后,将内浮盘所需材料先吊放在底板上,待罐顶、罐壁组装完毕后再在临时支架上组装内浮盘。
2、内浮盘一定要按照设计要求施工,浮盘板焊接程序与方法与底板相同,严格防止焊接变形。
3、浮盘板焊缝采用真空试漏,试验负压值不得小于300mm汞柱,堰板与浮盘板的角焊缝以及堰板和边缘板的对接焊缝用煤油试漏。
4、内浮盘焊接完成后,在漂浮前且没有擦装立柱时进行检查,浮盘板局部凹凸度不得大于50mm。
5、安装完毕的内浮盘,其堰板与罐壁之间的设计间距偏差不得超过15mm,当内浮盘漂浮在任意高度时,偏差不得超过50mm,密封度偏差不大于6mm。
-22- 黑龙江省安装工程公司金能焦化炉气甲醇工程项目部
金能10万吨/年焦化炉气甲醇项目
6、量油导向管两组应对称并垂直,垂直度偏差不得超过10mm。 5.3.7储罐组装 1、罐底组装
⑴ 底板铺设时应先在基础上划出十字中心线,按排板图由中心向两侧铺设中幅板和边缘板,并用卡具固定。
⑵ 按照计算铺设半径划出弓形边缘板的外圆周线。中幅板搭在弓形边缘板的上面,搭接宽度不得小于60mm;底板搭接宽度允许偏差为土5mm;两板搭接面间的最大间隙应不大于1mm;对于局部的三层搭接部位,应按图纸要求进行切角。 ⑶ 罐底边缘板间的对接焊缝,下部垫板必须与边缘板贴紧,并应保证对口错边量小于1mm。
⑷ 底板上任意两焊缝间的距离均应不小于200mm。
⑸ 罐底板铺设前,应先完成底面防腐工作。每块底板边缘50mm范围内不刷,并在每块底板上画出搭接位置线。
⑹ 搭接接头三层板重叠部分的切角在铺板结束后进行;切角长度为搭接长度的2倍,其宽度应为搭接长度的2/3;在上层底板铺设前,先焊接上层底板覆盖部分的角焊缝。
⑺ 底板定位焊后,所有搭接缝间隙不应大于1mm。
-23- 黑龙江省安装工程公司金能焦化炉气甲醇工程项目部
金能10万吨/年焦化炉气甲醇项目
提升罐体 第一带 第二带 手拉葫芦 吊耳 所围带板 胀圈 斜拉钢管φ89*5 立柱连接及罐壁提升示意图
2、罐壁组装 (1)提升顺序: 1)铺设底板并组焊。
2)组装最上一带壁板及包边角钢。 3)安装顶板及顶部平台栏杆。 4)安装胀圈。
5)安装液压提升装置,装配液压系统管道。 6)液压系统启动供油,并予紧提升钩头。 7)围下一带板,并焊接外侧立缝。 8)供油提升100mm左右,停升检查。 9)供油提升,并随时调平。
10)提升到位,调整对接间隙及错边量,点焊及组焊环焊缝。 11)落下提升钩头和胀圈,并安装在下一带板上。 12) 重复g~k直至下一带板与上一带板焊接完毕。 13) 接底板与最下一带板角缝。
-24- 黑龙江省安装工程公司金能焦化炉气甲醇工程项目部