一、 工程概况

1. 工程概述:本工程为xx县xx区集中供热工程,包括热电厂减温减压站、汽水换热首站一座、二级水水换热站六座、蒸汽管道、一级网热水管道等。 1.1 减温减压站:减温减压站设2台减温减压器,高压蒸汽参数为9.8MPa、540℃,低压蒸汽参数为1.0MPa、280℃。

1.2 汽水换热首站:设计供热面积400万㎡,设计供回水温度120/60℃,设计压力1.6MPa。

1.3 二级水水换热站:本期工程新建6座二级站,分别为二中站、襄矿回迁楼站、180项目安置房站、和美苑回迁楼站、北关安置房站及大平煤业回迁楼站,设计供回水温度75/50℃,设计压力1.6MPa。

1.4 蒸汽管道:新建高压蒸汽管道0.5km,低压蒸汽管道2.9km,凝结水管道2.9km。低压蒸汽管径为DN800,凝结水管径为DN300,由减温减压站引出沿厂区内新建管廊架空敷设至东外环西侧绿化带,沿东外环向北架空敷设至汽水换热首站。

1.5 一级网热水管道:DN1000供热主干管由首站引出,沿东外环西侧绿化带向北直埋敷设至古朝东街,沿顾超东街南侧向西直埋敷设至xx东路,由xx东路分为南北两路,一路DN1000沿xx东路西侧向北直埋敷设至城北街之后过桥,为北部片区供热;另一路DN700沿xx东路西侧向南直埋敷设至兴阳街向西过桥,为朝阳新区供热。本期热水管网总长约12.17km,最不利长度为9.1km。

1.6 采暖热用户室内采暖设计温度18—20℃,采暖室外计算温度-12℃,采