项目 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4钢制管道 安一装般允项许目 偏差(mm) 5 6 7 8 9 管道套管 第条 管道补偿器安装及固定支架 第条 系统与设备贯通冲洗、排污 第条 阀门安装 第条 阀门试压 第条 系统试压 第条 隐蔽管道验收 第条 焊接、镀锌钢管焊号 第条 管道焊接连接 第条 管道螺纹连接 第条 管道法兰连接 第条 架空及室外 25 (1)坐地沟 室内 15 标 埋地 60 架空及室外 ±20 (2)标地沟 室内 ±15 高 埋地 ±25 (3)水DN≤100mm 2L%,最大40 平管平DN>100mm 3L%,最大40 直度 (4)立管垂直度 5L%,最大25 (5)成排管段间距 15 (6)成排管段或成排阀门在3 同一平面上 钢塑复合管道安装 第条 管道沟槽式连接 第条 管道支、吊架 第条 阀门及其他部件安装 第条 系统放气阀与排水阀 第条 专业工长(施工员) 符合规范要求 / 符合规范要求 符合规范要求 符合规范要求 符合规范要求 符合规范要求 符合规范要求 符合规范要求 符合规范要求 符合规范要求 施工单位检查评定结果 监理(建设)单位验收结论 贾志高 施工班组长 王文彦 自检合格 项目专业质量检查员: 年 月 日 专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人): 年 月 日 空调水系统安装检验批质量验收记录表
(非金属管道)GB50243-2002
(Ⅱ)
单位(子单位)工程名称 分部(子分部)工程名称 施工单位 分包单位 施工单位检查评定记录 监理(建设)施工质量验收规范的规定 验收部位 项目经理 分包项目经理 B—04—13 080701 施工执行标准名称及编号 单位验收记录 1 2 主控项目 3 4 5 6 7 8 9 1 一般项目 2 3 4 5 6 7 系统管材与配件验收 管道柔性接管安装 管道套管 管道补偿器安装及固定支架 系统冲洗、排污 阀门安装 阀门试压 系统试压 隐蔽管道验收 PVC—U管道安装 PP—R管道安装 PEX管道安装 管道与金属支吊架间隔绝 管道支、吊架 阀门安装 系统放气阀与排水阀 第条 第条 第条 第条 第条 第条 第条 第条 第条 第条 第条 第条 第条 第条 第条 第条 专业工长(施工员) 施工班组长 施工单位检查评定结果 项目专业质量检查员: 年 月 日 监理(建设)单位验收结论 专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人): 年 月 日
空调水系统安装检验批质量验收记录表
(设备)GB50243-2002
(Ⅲ)
B—04—14 080701 单位(子单位)工程名称 分部(子分部)工程名称 施工单位 分包单位 验收部位 项目经理 分包项目经理 施工执行标准名称及编号 施工质量验收规范的规定 施工单位检查评定记录 监理(建设)单位验收记录 主控项目 1 2 3 4 1 系统设备与附属设备 冷却塔安装 水泵安装 其他附属设备安装 风机盘管机组等与管道连接 冷却塔安装 水泵及附属设备安装 水箱、集水缸、分水缸、储冷罐等设备安装 第条 第条 第条 第条 第条 第条 第条 第条 一般项目 2 3 4 5 水过滤器等设备安装 第条 专业工长(施工员) 施工班组长 施工单位检查评定结果 项目专业质量检查员: 年 月 日 监理(建设)单位验收结论 专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人): 年 月 日
工程系统调试验收记录表
GB50243-2002
B—04—15 080100 080200 080300 080400 080500 080600 080700 单位(子单位)工程名称 分部(子分部)工程名称 施工单位 分包单位 验收部位 项目经理 分包项目经理 施工单位检查评定记录 施工班组长 监理(建设)单位验收记录 施工执行标准名称及编号 施工质量验收规范的规定 通风机、空调机组单机试运转及调试 水泵单机试运转及调试 冷却塔单机试运转及调试 制冷机组单机试运转及调试 电控防火、防排烟阀动作试验 系统风量调试 空调水系统调试 恒温、恒湿空调 防、排系统调试 风机、空调机组 水泵安装 风口风量平衡 水系统试运行 水系统检测元件工作 空调房间参数 工程控制和监测元件及执行结构 1 2 主控项目 3 4 5 6 7 8 9 1 2 一般项目 3 4 5 6 7 第条 第条 第条 第条 第条 第条 第条 第条 第条 第条 第条 第条 第条 第条 第条 第条 第条 10 净化空调系统调试 专业工长(施工员) 施工单位检查评定结果 项目专业质量检查员: 年 月 日 监理(建设)单位验收结论 专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人): 年 月 日