好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

1131001胶带运输顺槽作业规程 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

国电英力特银星二号煤矿1131001工作面胶带运输顺槽掘进作业规程

侧;局扇开停卡在局扇开关负荷侧电缆上。

2、瓦斯传感器T1的报警浓度为≥1.0%CH4,断电浓度为≥1.5%CH4,复电浓度为<1.0%CH4;瓦斯传感器T2的报警浓度为≥1.0%CH4,断电浓度为≥1.0%CH4,复电浓度为<1.0%CH4;T1、T2的断电范围为胶带运输顺槽施工巷道内全部非本质安全型电气设备。 (四)施工过程及施工安全措施:

1、安装前将瓦斯传感器的零点、灵敏度、报警点、断电点、复电点必须进行调试,只有经调试合格后方准下井安装。

2、在安装瓦斯传感器和断电仪时,某安装地点的动力电应全部停掉,挂好停电作业牌,并设专职停、送电负责人。安装结束后必须检测分站、断电仪及瓦斯传感器的运转情况,必须在全部功能均能实现后方可结束安装。

3、矿井必须装备全矿井安全监控系统,并配备一定数量且具有通风和安全监控专业知识的技术员和有上岗证的监测员。

4、严禁带电安装、带电检修、带电移挪电器设备,严格执行停电、放电、验电等正规操作程序。坚决执行谁负责停电、谁就负责送电原则。 (五)监控管理:

1、安装二日后,必须使用标准的气样对传感器的零点、灵敏度、报警点、断电点、指示值重新进行调校,不合格的必须更换。 2、以后每隔10天进行调校一次。

3、在安装分站及断电仪时,要杜绝电气失爆,并保证电气设备的完好,定期对电气设备的完好情况进行检查,保证台台完好。

4、每天下井人员必须对井下的设备进行维护和保养,保证设备的正常运转。 5、信号电缆敷设在施工单位所使用信号电缆上方,距离不少于0.3m,平行吊挂。 6、分站电源要上架,并安设接地线,实行挂牌管理。

7、井下所有监控设施,包括线路、三通、瓦斯传感器、局扇开停等,由通风部分负责安装、调试、维修,交由所在施工单位使用,施工单位指派专人管理。

8、掘进工作面在进行洒水降尘工作时,严禁将水洒向监控设施,造成设施损坏。 9、后路在进行巷道修护时,必须对监控设施采取保护措施。

10、已安装好的监控设施,施工单位需要移挪电器设备时,涉及监控设施时必须提前两天与通风部门取得联系,否则任何人不得随意移挪监控设施。

- 16 -

国电英力特银星二号煤矿1131001工作面胶带运输顺槽掘进作业规程

11、在施工过程中,必须注意保护井下监控设施,并加强日常管理,教育职工不要偷盗、损坏监控设施。

12、通风部门每10天进行一次瓦斯超限断电试验。试验前由通防部门提出书面申请,经审批后进行。

第六节 供电、通讯系统

一、负荷统计与变压器选择 负荷统计见表一

设备负荷选择统计

设备 名称 液压锚杆机 煤电钻综保 ZBZ-4.0 4.0 30 1140 660 3.5 90.9 3.5 136.3 水泵 额定容量(kw) 额定额定电压电流(v) (A) 1140 7 启动电平均功数 型 号 流(A) 率因数 量 功率(kw) MYT-150K WQB-75/3-20 11 39 21 69 0.7 1 1 1 1 11 39 4.0 30 84 1140 23.2 局扇 FBDN6.3/2*30 小计 106.6 根据《煤矿电工手册》(以下简称《手册》)中公式10-3-2,掘进工作面需用系数为:

Kr?0.286?0.714PS ?PN

?0.286?0.71439106.6

=0.55

根据《手册》中公式10-3-1,电力负荷总功率为:

- 17 -

国电英力特银星二号煤矿1131001工作面胶带运输顺槽掘进作业规程

S??PN ?84Kr cos?0.55 0.714=64.7 KVA

根据计算结果,地面配电点内KBSGZY-630/10一台变电站均满足工作面胶带运输顺槽施工要求。

二、供电电缆的选择

1、按持续允许经济电流选择电缆截面: (一)根据《手册》中公式10-5-1计算:

KICC?In

(二)向单台或两台电动机供电的电缆,以电机的额定电流或额定电流之和计算,不考虑需用系数。向三台及三台以上电动机供电的电缆,则按需用系数计算。

P=kr×?PN =0.55×84=46.2kw

(三)干线电缆中通过的工作电流,按《手册》中公式10-5-3计算:

IW?P?10003UNcos?=

46.2?1000=33.43A

3?1140?0.7(四)电缆选择必须满足机械强度要求。当各段电缆流过电流差别不大时,选用同一截面。 2、选择计算(计算选择结果如下表:)

电缆选择表

实际最大需用工作电流 119.6 30 10 35.5 电缆区段 馈电1电源 1-4 4-5 6-7 8-9 负荷 负荷 系数 57.5 22 7.5 30 30 22 电缆型号 UCPQ-3×70 UCPQ-3×35 UCPQ-3*35 UCPQ-3*35 - 18 -

长度 690 50 50 50 长时允许经济电流 215 64 64 64 7.5 30 国电英力特银星二号煤矿1131001工作面胶带运输顺槽掘进作业规程

馈电2电源 2-16 16--17 38 30 30 30 61.3 37.5 UCPQ-3*25 UCPQ-3*16 45 10 113 85 2、按正常运行时允许电压损失效验电缆截面

(一)变电站KBSGZY-630/6的电压损失: 根据《手册》中公式10-5-7得

?UT%???URcos??UXsin??

=0.54(0.71×0.7+4.44×0.71)

=1.97%

式中??IN225??0.54% (INI2N为变电站实际电流与额定电流); I2N416.5?P3550??0.71% (?P在《煤矿井下低压电网短路保护装置的整定细

10?SN10?500 UR?则》(以下简称《细则》)中表19-4中查出);

UX?Ud?UR?4.52?0.712?4.44% (Ud在《细则》表19-4中查出)。 (二)电缆的电压损失

根据《手册》中公式10-3-9得出

22?U%?3InL?Rcos??Xsin??

10UN式中:R、X数值在《细则》表5中查出;

IN----负荷电流; L-----电缆长度(Kw) UN----额定电压。(Kv) 各段电缆的电压损失计算结果如下表:

各段电缆电压损失百分数计算

电缆区段 馈电1电源 4--5 6-7 8-9 工作电流 电缆截面 电缆长度 119.6 30 10 35.5 70 10 10 10 690 20 20 20 - 19 -

电阻R 电抗X 电压损失百分数 0.315 2.18 2.18 2.18 0.078 0.092 0.092 0.092 4.85 0.25 0.08 0.29 国电英力特银星二号煤矿1131001工作面胶带运输顺槽掘进作业规程

馈电2电源 合计 61.3 25 15 0.864 0.088 0.16 5.63 变电站KBSGZY-630/6最大电压损失为:

?UT?660??1.97?5.63?% =50.16V

660V电压允许电压损失为: 690-660×0.95=63V

从计算结果得出:50.16<63,合格。 三、短路电流计算

1、根据《细则》中公式(1)计算两相短路电流

Id(2)?Ue2(?R)2?(?X)2Kb2?Rb?R2

?R=R1?X=XX?X1Kb2?Xb?X2

?R、?X-----短路回路内一相电阻、电抗值得总和

XX------根据三相短路容量计算的系统电抗值 R1、XI------高压电缆的电阻、电抗值

Kb------矿用变压器的变压比 Rb、Xb------矿用变压器的电阻、电抗值

Ue-----变压器二次侧的额定电压 计算短路电流值如下表 d1?Ue2(?R)2?(?X)2=?6902(0.0071)2?(0.0586)2=5844.62

Rg=1.011×0.07=0.07077 Xg=0.08×0.07=0.0056

Rb=0.0068 Xb=0.0427 Kb=14.5 d2?Ue2(?R)2?(?X)2=?6902(0.0441)2?(0.06085)2- 20 -

=4590.81

1131001胶带运输顺槽作业规程 

国电英力特银星二号煤矿1131001工作面胶带运输顺槽掘进作业规程侧;局扇开停卡在局扇开关负荷侧电缆上。2、瓦斯传感器T1的报警浓度为≥1.0%CH4,断电浓度为≥1.5%CH4,复电浓度为<1.0%CH4;瓦斯传感器T2的报警浓度为≥1.0%CH4,断电浓度为≥1.0%CH4,复电浓度为<1.0%CH4;T1、T2的断电范围为胶带运输顺槽施工巷道内全部非本
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
04dfh83ooz0h1ll01eyq0a6ri16ozy014f2
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享