好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

钢筋砼预制桩管桩桩基施工监理实施细则

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

钢筋砼预制桩管桩桩基施工监理实施细则

一.本细则严格遵守国家《工程建设标准强制性条文》(房屋建筑部分),《建筑地

基基础设计规范》(GB5007-2002),《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002),浙江省标准《建筑软弱地基基础设计规范》(DBJ10-1-90)规定,《先张法预应力砼管桩》(99浙G22)。本细则未列入的内容应按现行国家、省、市有关规范、规程、标准及设计图纸要求执行,与上述标准、设计图纸不一致之处,以上述标准、设计图纸为准。

二.钢筋砼预制桩包括钢筋砼桩和预应力砼桩,静力压桩预制桩使用于下列情况: 1.当桩必须穿越易液化的饱和粉砂、细砂或粉土层时; 2.当采用灌注桩难以保证施工质量时;

3.当桩必须进入砂土层较深,或必须穿越较厚的硬土层,而采用沉管灌注桩沉管4.当建筑物内或建筑物近旁有大面积地面荷载,且对基础产生不均匀附加沉降时; 5.当桩基深度范围内存在承压含水层时; 6.当桩承受较大的振动力或水平力时。 三.桩基工程概况:

本工程采用 先张法预应力管桩 ,1#楼桩顶标高为-4.350/-4.450/-4.850 米,±0.000

或拔管有困难时;

为黄海高程 4.800 米,桩数量为 83 根,单桩承载力标准值 1120 KN/根,低应变测试数量为总数的36.1 %,计 30根,静荷载试验数量 2根。

2#、3#楼桩顶标高为-4.350/-4.850/-5.550 米,±0.000为黄海高程 4.800 米,桩数量为 64 根,单桩承载力标准值 1200 KN/根,低应变测试数量为总数的40.6 %,计 26根,静荷载试验数量 2根。

4#、5#楼桩顶标高为-4.350/-5.550 米,±0.000为黄海高程 4.800 米,桩数量为61根,单桩承载力标准值 1200 KN/根,低应变测试数量为总数的42.6 %,计 28根,静荷载试验数量 2根。

6#楼桩顶标高为-4.350/-4.850 米,±0.000为黄海高程 4.800 米,桩数量为 66 根,单桩承载力标准值 1290 KN/根,低应变测试数量为总数的39.4 %,计 26根,静荷载试验数量 2根。

7#楼桩顶标高为-4.250/-2.250 米,±0.000为黄海高程 4.800 米,桩数量为 60 根,单桩承载力标准值645 KN/根,低应变测试数量为总数的38.3 %,计 23根,静荷载试验数量 2根。

8#楼桩顶标高为-4.250/-4.550 米,±0.000为黄海高程 4.800 米,桩数量为 42 根,单桩承载力标准值 1290 KN/根,低应变测试数量为总数的42.9 %,计 18根,静荷载试验数量 2根。

45#楼桩顶标高为-4.40/-4.90 米,±0.000为黄海高程 4.800 米,桩数量为 109根,单桩承载力标准值 1200 KN/根,低应变测试数量为总数的20 %,计 22根,静荷载试验数量 2根。

46#楼桩顶标高为-4.350/-4.850 米,±0.000为黄海高程 4.800 米,桩数量为137根,单桩承载力标准值 1300 KN/根,低应变测试数量为总数的20 %,计 28根,静荷载试验数量 2根。

47#楼桩顶标高为2.70/-1.60/-2.40/-1.30/-1.20/-2.20 米,±0.000为黄海高程 4.200 米,桩数量为 147根,单桩承载力标准值 730KN/根,低应变测试数量为总数的35.4%,计 52根,静荷载试验数量 2根。

地库1#楼桩顶标高为-4.850/-5.343 米,±0.000为黄海高程 4.800 米,桩数量为 123根,单桩承载力标准值 1190KN/根,低应变测试数量为总数的30.1%,计37根,静荷载试验数量 2根。

地库2#楼桩顶标高为-4.850 米,±0.000为黄海高程 4.800 米,桩数量为49根,单桩承载力标准值 1170KN/根,低应变测试数量为总数的34.7%,计 17根,静荷载试验数量 2根。

四.钢筋砼预制桩桩基工程监理控制要点:

1.在开工前,承包单位须提供营业执照、企业资质等级证书、承包工程施工许可

证(复印件)、施工组织设计(方案)、质量安全管理体系和专职管理人员、特种作业人员的资格证、上岗证等,监理应进行审核。对承包合同等资料应复印备查。

2.钢筋砼预制管桩尺寸和质量必须符合设计和规范要求。监理对承包单位报送的管桩构件报审表及其质量证明资料应进行审核,并对进场实物进行抽检。对未经监理验收或验收不合格的管桩构件,监理应拒绝签认,并应签发监理工程师通知单,书面通知承包单位限期将不合格的预制桩撤出现场。

管桩验收时应具有下列资料:

——管桩结构图及设计变更通知单;

——原材料质量合格证、钢筋试验报告、预应力张拉记录、砼试块强度报告、桩体

外观检查记录、桩体和桩接头力学性能检查报告、蒸气养护记录、产品质量问题处理文件;

——管桩出厂合格证,将制造的厂名、制造日期、产品外径和长度打印在桩端1.5m

范围内,同时标出吊运支点位置。

表5.3.4

项 序 主1 控2 项3 目 检查项目 桩体质量检验 桩位偏差 承载力 外观 桩径 管壁厚度 桩尖中心线 顶面平整度 桩体弯曲 先张法预应力管桩质量检验标准

允许偏差或允许值 单位 数值 按基桩检测技术规范 见本规范表5.1.3 按基桩检测技术规范 无蜂窝、露筋、裂缝、色感均匀、桩顶处无孔隙 ㎜ ㎜ ㎜ ㎜ min ㎜ ㎜ 设计要求 ±5 ±5 <2 10 <1/1000L >1.0 <10 <1/1000L ±50 检查方法 按基桩检测技术规范 用钢尺量 按基桩检测技术规范 1 一般项2 目 成品桩质量 直观 用钢尺量 用钢尺量 用钢尺量 用水平尺量 用钢尺量,L为桩长 见本规范表5.5.4-2 秒表测定 用钢尺量 用钢尺量,L为两节桩长 水准仪 现场实测或查沉桩记录 接桩:焊缝质量 电焊结束后停歇时间 上下节平面偏差 节点弯曲矢高 桩顶标高 停锤标准 见本规范表5.5.4-2 3 4 3.在邻近原有建筑物或构筑物进行施工时,施工前必须了解邻近建筑物或构筑物的原有结构及基础等详细情况;如影响邻近建筑物或构筑物的使用和安全时,应会同有关单位采取有效措施处理。

4.桩基工程测量定位须报监理复核认可,在施工过程中,应对桩基轴线经常作系统检查复核,保证桩位准确。桩基的轴线控制桩,水准基点,应设在不受打桩影响的地点,并加以保护。

5.施工场地应平整、稳定,周围应有畅通的排水措施。打桩前必须处理架空(高压线)和探明地下障碍物,及时挖除清理干净,尤其是桩位下的障碍物,必要时可对每个桩位用钎探了解。如遇地质条件与设计不符时,应及时与有关单位联系,以便采取措施及时解决。

6.施工前应进行试沉桩,以检验设备和工艺是否符合要求,提出防止桩身断裂,桩顶碎裂,沉桩达不到设计要求,桩顶位移、倾斜等现象的技术措施,数量由设计单位决定,一般不少于3根。试沉桩时应有设计人员参加,如有必要可请地质勘察人员参加。试沉桩时,对桩进入持力层深度、最终贯入度和最终标高等控制资料应作详细记录,并由设计书面签证确定后作为今后打桩的依据。

7.沉桩过程中驻地监理工程师应全天候旁站监理,按国家、省有关规范、规程、

标准及设计施工图为依据,主要控制桩位精确度、桩身垂直度、入桩深度、最后贯入度、抬架情况、硫璜胶泥接桩质量等,做好旁站记录,并要求施工单位认真做好工程施工记录,施工记录应详细、正确、可靠,发现断桩、入桩土深度不足等异常情况应及时报告。由业主、监理会同设计院、地质勘察单位进行研究处理。对电焊接桩,重要工程应做10%的焊缝探伤检查。对长桩或锤击总数超过500击的锤击桩,应符合桩体强度及28d龄期的两项条件才能锤击。

8.桩基承台施工时,应做好土方开挖后桩基础复核验收工作,检查桩有无断裂及9.桩基质量、承载力检测,根据设计和规范要求,进行必要的静力荷载试验或高偏位情况,做好详细记录,必要时会同设计等有关单位研究,采取补救措施。 低应变动测试验,检测数量根据具体情况由设计确定,检测成果经设计认可后才能进入后道工序。

10.打(压)桩的允许偏差

桩位允许偏差

项 目 有基础梁方、管圆桩中心位置偏移 的桩 垂直基础梁的中心线方向 沿基础梁的中心线方向 允许偏差(㎜) 100+0.01H 150+0.01H 100 d/2或边长 d/3或边长 d/2或边长 序号 1 2 3 4

(1)表5.1.3

桩数为1~3根桩基中的桩 桩数为4~16根桩基中的桩 桩数大于16根桩基中的桩 最外边的桩 中间桩 注:d为桩的直径或截面边长,H为施工现场地面标高与桩顶设计标高的距离。

(2)按标高控制的桩,桩顶标高的允许偏差为±50㎜;

钢筋砼预制桩管桩桩基施工监理实施细则

钢筋砼预制桩管桩桩基施工监理实施细则一.本细则严格遵守国家《工程建设标准强制性条文》(房屋建筑部分),《建筑地基基础设计规范》(GB5007-2002),《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002),浙江省标准《建筑软弱地基基础设计规范》(DBJ10-1-90)规定,《先张法预应力砼管桩》(99浙G22)。本细则未列入的内容应
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
04crl86nb58xzko02xoc4ddq3430ci00y84
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享