附件3:氮气置换

一、维修保养前的氮气置换

为确保压缩机保养安全,在打开容器设备之前,必须对压缩机组进行氮气置换。 1、关闭工艺进气、排气、启动气汇管球阀,设置禁开警示牌; 2、关闭排污、放空、泄压阀门,设置禁开警示牌;

3、关闭工艺进气压力表考克,拆卸压力表,安装氮气置换连接管线; 4、开启氮气瓶闸阀,调压至0.8MP向压缩机组充入氮气;

5、当洗涤罐压力升至0.2MP,开启压缩机放空球阀进行置换;随着气体进入应进行手动盘车,以便打开压缩缸排气阀;

6、当检测点可燃气体浓度低于爆炸下限的10%后,关闭氮气瓶闸阀;断开压缩机组水、电、气、油连接,关闭放空球阀。

1 / 30

氮气转换:

为确保施工和压缩机运行安全,在维修开工前和检修结束准备启机前,必须对压缩机组进行氮气置换。

1、将氮气置换管线连接至工艺进气压力表考克;

2、开启氮气瓶闸阀,调压至0.8MPa向压缩机组充入氮气; 3、当洗涤罐压力升至0.2MPa,开启压缩机放空球阀进行置换;随着气体进入应进行手动盘车,以便打开压缩缸排气阀;

4、当检测点氧气浓度低于5%后,关闭氮气瓶闸阀及放空球阀。

2 / 30

附件1:气体浓度监测记录表 可燃气时间 检测部位 体浓度 氧气浓度 检测人 监护人 3 / 30

4 / 30

氮气置换

附件3:氮气置换一、维修保养前的氮气置换为确保压缩机保养安全,在打开容器设备之前,必须对压缩机组进行氮气置换。1、关闭工艺进气、排气、启动气汇管球阀,设置禁开警示牌;2、关闭排污、放空、泄压阀门,设置禁开警示牌;3、关闭工艺进气压力表考克,拆卸压力表,安装氮气置换连接管线;4、开启氮气瓶闸阀,调压至0.8MP向压缩机组充