编号:YST-01 牛栏江红石岩堰塞湖整治工程 左岸灌浆洞防渗帷幕灌浆工程分部工程验收 鉴定书 单位工程名称:堰塞体整治工程 左岸灌浆洞防渗帷幕灌浆工程分部工程验收工作组 二○一九年十一月九日
前言 左岸灌浆洞防渗帷幕灌浆工程分部工程已按批准的设计文件完成边坡及隧洞开挖、支护等建设内容,依据《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)、施工合同和设计文件等,由云南水投牛栏江堰塞湖工程建设有限公司、云南恒诚建设监理咨询有限公司、中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司、中国水电基础局有限公司组成分部工程验收工作组对该分部工程进行验收。由业主单位委托,验收会议由监理单位主持,牛栏江红石岩堰塞湖整治工程质量与安全监督项目站列席会议。 验收工作组成员通过现场检查工程完成情况和工程质量,听取了施工单位汇报,查阅相关资料,讨论并形成如下鉴定意见。 一、分部工程开工完工日期 开工时间:2017年5月23日;完工时间:2024年7月21日。 二、分部工程工程建设内容 左岸灌浆洞防渗帷幕灌浆工程分部工程主要建设内容包括滑坡堆积体覆盖层及覆盖层下基岩帷幕灌浆和基岩帷幕灌浆等项目。 三、施工过程及完成的主要工程量 (一)施工过程 1、钻孔 (1)基岩及跟管钻机不能施工覆盖层钻孔采用XY-2地质钻机金刚石钻进。钻孔开孔孔径φ91mm,钻进基岩2m,冲洗、压水、灌浆,埋设φ89mm埋管待凝后进行以下各段钻灌。孔口管长度为2.5m,外露0.1m。 (2)上部覆盖层钻孔采用特别研制的洞内低净空全液压跟管钻机跟管钻进,跟管孔径采用Φ146mm,钻孔完成后孔内下入Φ89mm套阀管。 (3)钻孔过程严格控制开孔孔斜,开孔时对正钻机,钻机安装平整稳固。钻孔使用长钻具,加强导向,减小孔斜。钻孔过程中采取可靠的防斜措施,勤测孔斜,尤其严格控制20m内的孔斜率。经检查,施工过程孔斜控制均符合设计要求。 2、灌浆 (1)灌浆材料 灌浆材料主要为纯水泥浆液和膏状浆液,纯水泥浆液采用P.O42.5水泥。施灌浆液比级为3、2、1、0.8、0.5五个比级,开灌浆液比级为3:1。膏状浆液采用膨润土
第1页
与纯水泥浆液配置,分三级,一级膏浆(水灰比0.48:1、膨润土掺量为水泥的5%、扩散度12cm-15cm),二级膏浆(水灰比0.45:1、膨润土掺量为水泥的10%、扩散度12cm-10m),三级膏浆灌注(水灰比0.43:1、膨润土掺量为水泥的15%、扩散度9cm-8cm)。 施工过程中,根据实际情况中间排帷幕浆液比级调整为2、1、0.8、0.5四个比级。开灌浆液比级为2:1。 (2)浆液制备与输送 由左岸集中制浆站统一制备水灰比为0.5:1的纯水泥浆液,通过输浆泵及中转站输送浆液至洞内各灌浆工作面,各灌浆工作面测定来浆密度,并根据各灌浆部位的不同需要调制后使用。膏状浆液采用膏浆机利用0.5:1浆液进行二次制浆。 (3)灌浆分序 基岩帷幕灌浆分三序施工,先施工Ⅰ序孔,再施工Ⅱ序孔、最后施工Ⅲ序孔。 覆盖层帷幕灌浆为三排,先施工下游主帷幕孔,再施工上游排副帷幕孔,后施工中间排帷幕。左岸灌浆洞防渗0-133桩号以外上下游排帷幕灌浆孔及左岸搭接帷幕上下游排分两序进行施工,先施工Ⅰ序孔,再施工Ⅱ序孔。 左岸灌浆洞防渗0-133桩号以外中间排帷幕灌浆孔分三序施工,先施工Ⅰ序孔,再施工Ⅱ序孔、最后施工Ⅲ序孔。 (4)施工工艺及工艺流程 基岩灌浆施工工艺:采用“孔口封闭、孔内循环、自上而下”分段钻孔灌浆工艺。 基岩灌浆孔施工流程:钻机就位、固定→混凝土及第一段钻孔→第一段冲洗、压水、灌浆→镶管待凝→以下各段钻孔、冲洗(终孔段测量孔深、孔斜)压水、灌浆→封孔。 覆盖层灌浆工艺:采用“套阀管”灌浆工艺,自下而上分段卡塞纯压灌浆。 覆盖层灌浆工艺流程:覆盖层跟管钻进结束→下设Φ89mm套阀管→灌注套壳料→起拔拔管→套壳料待凝3天→开环灌浆。 (5)灌浆压力 灌浆压力尽快达到设计值,但所有接触段及Ⅰ序孔2~12m灌浆段和其他注入率大于30L/min的孔段采用分级升压方式逐级升压至设计压力。升压速度控制在0.5MPa/10min以内,分级升压时每级压力的纯灌时间不少于15min。 基岩灌浆压力按下表控制: 第1页