一、
设计资料.................................... 错误!未定义书签。 1.1 楼面做法 .................................. 错误!未定义书签。 1.2 楼面活荷载: .............................. 错误!未定义书签。 1.3 材料: .................................... 错误!未定义书签。 二、
楼面梁格布置及截面尺寸...................... 错误!未定义书签。 2.1 楼面梁格布置 .............................. 错误!未定义书签。 2.2 截面尺寸 .................................. 错误!未定义书签。 三、
板的设计.................................... 错误!未定义书签。 3.1 荷载设计 .................................. 错误!未定义书签。 3.2 总荷载设计值 .............................. 错误!未定义书签。 3.3 计算简图 .................................. 错误!未定义书签。 3.4 弯矩设计值 ................................ 错误!未定义书签。 3.5 配筋计算 .................................. 错误!未定义书签。 四、
次梁设计.................................... 错误!未定义书签。 4.1 荷载设计 .................................. 错误!未定义书签。 4.2 总荷载设计值 .............................. 错误!未定义书签。 4.3 计算简图 .................................. 错误!未定义书签。 4.4 内力计算 .................................. 错误!未定义书签。 4.5 正截面承载能力计算 ........................ 错误!未定义书签。 4.6 斜截面强度计算 ............................ 错误!未定义书签。 五、
主梁设计.................................... 错误!未定义书签。 5.1 荷载计算 .................................. 错误!未定义书签。 5.2 总荷载设计值 .............................. 错误!未定义书签。 5.3 计算简图 .................................. 错误!未定义书签。 5.4 内力计算 .................................. 错误!未定义书签。 5.5 主梁正截面承载能力计算 .................... 错误!未定义书签。 5.6 主梁斜截面承载能力计算 .................... 错误!未定义书签。 5.7 主梁吊筋计算 .............................. 错误!未定义书签。 5.8 抵抗弯矩图 ................................ 错误!未定义书签。
钢筋混凝土单向板肋梁楼盖设计计算书
全套图纸,加153893706
一、 平面结构布置:
柱网及梁格布置应根据建筑物使用要求确定,因本厂房在使用上无特殊要求,故结构布置应满足实用经济的原则,并注意以下问题。 1、柱网布置可为正方形或长方形。
2、板跨一般为1.7~2.7m,次梁跨度一般是4.0~6.0m,主梁跨度则为5.0~8.0m,同时宜为板跨的3倍(二道次梁)。
3、对于板、次梁和主梁,实际上不宜得到完全相同的计算跨度,故可将中间各跨布置成等跨,而两边跨可布置得稍小些,但跨差不得超过10%。
确定主梁的跨度为6m,次梁的跨度为5.4m,主梁每跨内布置两根次梁,板的跨度为2m。楼盖结构的平面布置图如图所示。
2、初步确定构件截面尺寸
1、板、次梁、主梁的截面尺寸确定。
1。 l时,满足刚度要求,可不验算挠度)
401111次梁 hc?(~)L, b?(~)hc。
1218231111主梁 hz?(~)L, b?(~)hz。
81423板厚 hB?80mm,(当h?
按高跨比条件要求板的厚度h≥l/40=2000/40=50㎜,对工业建筑的楼板,要求h≥60㎜,所以板厚取h=80㎜。
次梁截面高度应满足(1/18 ~ 1/12)l=(1/18 ~ 1/12)×5400=250~500mm,取h=400mm,截面宽取b=200mm。
主梁截面高度应满足h=(1/14 ~ 1/8 )l=(1/14 ~ 1/8) ×6000=430~750mm,取h=600mm,截面宽度取b=250mm。
3、 板的设计——按考虑塑性内力重分布设计
(1)、荷载计算 恒荷载标准值
单位面积水磨石重度:0.65 kN/㎡
80mm厚钢筋混凝土板:0.08×25=2.0 kN/㎡ 板底粉刷重度:0.25 kN/㎡
小计 0.65+2+0.25+2=2.9 kN/㎡
活荷载标准值: 5.0 kN/㎡
因为是工业建筑楼盖且楼面活荷载标准值大于4.0KN/m2,所以活荷载分项系数取1.3,
1.2组合荷载设计总值:1.2×2.9+1.3×5=9.98 kN/㎡ 1.35组合荷载设计总值:1.35×2.9+1.3×5×0.7=8.465 kN/㎡ 荷载设计总值:9.98 kN/㎡(取两者之间最大值) (2)、计算简图
取1m板宽作为计算单元,板的实际结构如图所示,由图可知:次梁截面宽为b=180mm,现浇板在墙上的支承长度为a=250mm,则按塑性内力重分布设计,板的计算跨度为:
边跨按以下二项较小值确定:
l01=ln+h/2=(2000-250-200/2)+80/2=1690mm 中间跨: l02=ln=2000-200=1800mm 板的计算简图如图所示。