A.1 一般作业平台支架安全要点检查表
工程名称 施工单位 支架材质 监理单位 资 料 检 查 钢管 有专项施工方案 有计算书(纵横两向立杆间距、步高取值,立杆稳定计算或可以不计算的说明) □ □ 批准审施工企业技□ 方案 查术部门审查 经总监理工程师批准 方案 项目监理机□ 有技术交底记录 构审查 现 场 检 查 □ □ 外□ 连装□ 置设□ 置 □ 经施工企业技术部门负责人批准 或经施工企业技术负责人批准(注2) □ □ □ 设置纵横两向扫地杆,且纵横两向均不缺杆 保证支架内部稳固的措施 沿立杆每步均设置纵横水平杆且纵横两向均不缺杆 设置纵横两向封顶杆,封顶杆位置有水平剪刀撑 竖直方向沿纵向全高全长从两端开始 每≤4.5m设一道剪刀撑 竖直方向沿横向全高全长从两端开始 每≤4.5m设一道剪刀撑 水平方向沿全平面从封顶杆往下每 ≤4.5m设一道剪刀撑 支于地面时,有垫板。支承面的处理符合规定 立杆支承 伸出长度:可调底座不大于300mm; 可调顶托不大于200mm。 禁止用钢管从楼层挑出作为立杆支座 水平杆在禁止区域内,禁止对接 禁止用木杆接长作立杆 封顶杆位置、每楼层(或沿柱高每 ≤4m)设抱柱装置 每楼层设连板装置 连墙装置在水平剪刀撑位置上设置(禁止在砌体上设置) 在无墙无板处设连梁装置 □ □ □ □ □ □ 剪刀撑倾角45°~60°,跨越5~7条 杆,宽度≥6m □ 建筑物悬挑部分的作业平台□ 支 架 在无法采用以上4种方法处设辅助装置 立杆支在地面上有垫板,支承面的处理符合规定 从楼面(悬臂结构除外)挑出型钢梁作上层作业平台的立杆支座,型钢梁搁置在楼板上的长度与挑出长度之比≥2,型钢梁与楼面接触部分的首尾两端均与结构有可靠锚固。保证立杆不滑移的限位装置。型钢梁平面外约束。 □ □ 禁止用水平杆相互扣接代替水平杆与立杆扣接 □ 禁止从外脚手架中伸出钢管斜支悬挑的作业平台 □ 禁止使用叠层搭设的木材支撑体系 □ □ □ □ 禁止 事项 禁止不同形式的钢管支架、钢材木材支架混用 其它 立杆间距、水平杆步高符合要求 □ 扣件螺栓拧紧符合规定 检查单位:施工□ 监理□ 检查人: 年 月 日 □ 检查结论 □1 通过 □2 整改 □3 停止搭设 整改或停止范围如下: 注 1:一般作业平台是指除高大作业平台之外的作业平台。
注 2:须经施工企业技术负责人批准的专项施工方案见《建筑施工模板及作业平台钢管支架构造安全技术规范》
7.1.3条。
A.2 一般模板支架安全要点检查表
工程名称 施工单位 监理单位 资 料 检 查 有专项施工方案 有计算书(纵横两向立杆间距、步高取值,立杆稳定计算或可以不计算的说明) □ 经施工企业技术部门负责人批准 批准或经施工企业技术负责人批准(注2)审施工企业技 □ 方案 查术部门审查 经总监理工程师批准 方案 项目监理机□ 有技术交底记录 构审查 现 场 检 查 □ □ 外□ 连装□ 置设□ 置 □ 梁底位置、每楼层(或沿柱高每 ≤4m)设抱柱装置。H≥6m的,封顶杆往下h处加一道抱柱 每楼层设连板装置 连墙装置在水平剪刀撑位置上设置(禁止在砌体上设置) 在无墙无板处设连梁装置 □ □ □ 支架材质 钢管 □ 设置纵横两向扫地杆,且纵横两向均不缺杆 保证支架内部稳固的措施 沿立杆每步均设置纵横水平杆且纵横两向均不缺杆 设置纵横两向封顶杆,封顶杆位置有水平剪刀撑 竖直方向沿纵向全高全长从两端开始 每≤4.5m设一道剪刀撑 竖直方向沿横向全高全长从两端开始 每≤4.5m设一道剪刀撑 水平方向沿全平面从封顶杆往下每 ≤4.5m设一道剪刀撑。 支于地面时,须在混凝土地面上支立杆。支承面的处理符合规定 剪刀撑倾角45°~60°,跨越5~7条 杆,宽度≥6m □ □ □ □ □ □ 在无法采用以上4种方法处设辅助装置 立杆支在混凝土地面上,支承面的处理符合□ 规定 建筑物悬从楼面(悬臂结构除外)挑出型钢梁作上层立杆支于楼面时,楼面下至少加一层支顶 □ 挑部分的模板的立杆支座,型钢梁搁置在楼板上的长支承 模板支架 度与挑出长度之比≥2,型钢梁与楼面接触伸出长度:可调底座不大于300mm;□ 部分的首尾两端均与结构有可靠锚固。保证可调顶托不大于200mm。 立杆不滑移的限位装置。型钢梁平面外约束。 支承梁的立杆应对接,禁止搭接 □ 水平杆在禁止区域内,禁止对接 □ □ □ □ □ □ 禁止用钢管从楼层挑出作为立杆支座 □ 禁止从外脚手架中伸出钢管斜支悬挑的模板 禁止 禁止使用叠层搭设的木材支撑体系 事项 禁止用木杆接长作立杆 □ 禁止用水平杆相互扣接代替水平杆与立杆扣接 □ 禁止输送混凝土的泵管与支架连结 禁止不同形式的钢管支架、钢材木材支架混用 立杆间距、水平杆步高符合要求 其它 扣件螺栓拧紧符合规定 □ 检查单位:施工□ 监理□ □1 通过 □2 整改 □3 停止搭设 整改或停止范围如下: 检查 结论 注 1:一般模板是指除高大模板之外的模板。
□ 截面高度1m及以上的梁的支承情况 □ 检查人: 年 月 日 注 2:须经施工企业技术负责人批准的专项施工方案见《建筑施工模板及作业平台钢管支架构造安全技术规范》
7.1.3条。
表 A.3 一般模板支架、一般作业平台支架整架验收记录表
类别:一般模板支架□ 一般作业平台支架□ 验收日期: 年 月 日 工程名称: 秭归县文化遗产保护中心 验收部位: 实测项 实测值 立杆横距 间距 纵距 水平杆步高 每道纵向竖直剪刀撑间距 每道横向竖直剪刀撑间距 每道水平剪刀撑间距 验收 架顶部位加强措施 内容 外连装置设置情况 支承面为地面的处理情况 水平杆缺失情况 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 平均值 方案值 H≥6m模板支架封顶杆以下h处加一道抱柱装置: 辅助装置: 抱柱: 连板: 连墙: 连梁: 支承面为楼面的支顶情况 扫地杆缺失情况 封顶杆位置设置 封顶杆缺失情况 水平剪刀撑情况 扣件螺栓拧紧情况 截面高度1m及以上的梁的支承禁止对接区内,水平杆的搭接情况 情况 架子班长 签名: 签名: 签名: 签名: 签名: 签名: 签名: 意见: 意见: 意见: 意见: 意见: 结论: 结论: 合格( )不合格( ) 合格( )不合格( ) 合格( )不合格( ) 合格( )不合格( ) 合格( )不合格( ) 合格( )不合格( ) 合格( )不合格( ) 安全员 责任人验 收 质检员 意 见 项目部技术负责人 监理工程师 验收 项目经理 结论 项目总监理工程师