2.三相表的排列是相线进、相线出,相线进、相线出,相线进、相线出,零线进、零线出。
23
确定用户侧开关(保安器)在拉开位置。依次把连接在开关的相线接到采集设备相线的出线端子上,再把连接到开关的零线连接到采集设备出线的零线端子上 依次剥开预先分辨出的零线接头的胶带,把接头连接到采集设备的零线进线端子上。 依次剥开预先分辨出的相线接头的胶带,把接头连接到采集设备的相线进线端子上。 检查整理导线并进行绑扎
相线用红线,零线要用黑线。
24
接头连接要牢固,用 手捏住零线的绝缘层,轻拉无松动现象。先接零线,再接相线 接头连接要牢固,用手捏住导线的绝缘层,轻拉无松动现象。导线排列应为横平、竖直、整齐、美观,导线应有良好的绝缘,中间不允许有接头。
确认接线正确,无错误接线。
带负荷后,机械式采集设备的转盘能正常转动或电子式的脉冲信号灯能闪烁。
25
26
27
检查整理完毕,盖上采集设备接线端子的盒盖。
通知用户准备送电。由用户合上用户侧开关(或保安器),检查采集设备运行状态。 用万用表和相序表测量表后线的电压和相序
28
29
1.单相表测得的电压 应在220V左右(+7%,-10%以内)2.三相表测得的线电压应在380V左右(±7%以内)3. 安装三相采集设备时需用相序表测量相序为正相序。 封印的镙丝以不可转出为准,封印用的铜线长短适中,确保封印起到防窃电的作
30
完成采集设备表盖、表箱门的封印工作。
用。
八、终结阶段
序号 1
作业内容 清理作业现场,告之客户采集设备起止度单,取得客户签名。
工艺标准
作业现场不留有电线头、胶带等杂物,场地打扫清洁;客户在现场的,应请客户确认起止度,并签字,不在现场的应张贴书面告知书
装接单和作业票,票面清洁,整齐,内容详尽。
对本指导书是否符合工作实际,需要修改和完善之处进行评价
操作结果
备 注
2
工作负责人和施工班成员在装接单和作业票上签字,确认工作完毕 评价本指导书的执行情况
3
附件:用电信息采集系统台区查勘单
单位: 供电所: 查勘日期: 台区总体概况 台区名称
台区类型 □小区 □农村
抄表段 台区划分
□容易 □困难
采集设备数量
终端局号 户号
集中器安装位置
干扰源说明
安装集中器需外置表箱数 需换三相表箱数
配变类型
改造情况 □线路已改造 □线路近期待改造 □暂不改造 □台区待拆迁 台区地址 配变及 终端 额定
计量点名称
容量
户名
干扰源详情
表箱表计情况 需装采集设备数 需换单相表数
□移动 □联通 □强□中□弱□无 □强□中□弱□无 □强□中□弱□无 □强□中□弱□无
①24小时运作变频空调 ②大功率节能设备 ③注塑机 ④其他(请注明)
需换单相表计数
需换三相表计数
作业现场的条件、停电情况及安全措施
其他情况说明
查勘人签名:
注:1、如果表箱内部空间凌乱或空间不足导致无法安装采集设备,则需要外置采集设备箱,在“需外置表箱数”处统计外置表箱数。
2、判断现场是否需要停电作业,如需停电写明停电措施,并开具计量工作票,以及是否需要提前通知用户等情况。
3、现场查勘过程中发现公变终端、集中器、采集设备等设备安装不规范的;表箱安装位置不妥、已损坏或漏水的,一并注明;
4、对查勘单的任一项内容有补充说明的,也在“其他情况说明”中描述。 5.配变类型指□地上配电房 □地下式 □杆架式
附件:平湖市供电局采集设备带电装(拆)作业票 单位
工作地点 台区名
工作负责人:
村(小区)
工作许可人:
施工班成员: 共 人 计划工作时间: 年 月 日 时至 年 月 日 时 工 作 任 务 和 现 场 安 全 措 施 交待 工作任务交待:
现场安全措施交待:
其他注意事项:
工 作 危 险 点 告 知 (告知危险点具体情况以及相应安全措施,完成后打√)
触电伤害:( )电弧灼伤:( )高处坠落:( )高处坠物:( )损坏设备;( )人员摔伤:( ) 周边环境:( ) 其他:
工 作 人 员 状 况 检 查(完成后打√)
1、参加作业人员的精神状态饱满,无社会干扰及思想负担。( ) 2、参加作业人员有符合作业条件的身体及技术素质,有安全上岗证。( ) 3、参加作业人员按规定着劳保服、低压绝缘鞋和棉纱劳保手套。( ) 4、参加作业人员没有饮酒。( )
5、工作负责人、监护人及轮值安全员袖标佩戴符合要求。( ) 6、所有工器具及材料齐备、完好。( ) 备注:
工作负责人签名: 施工班成员签名: 现场作业程序(每项完结后由工作负责人打√)
1、离地2.0M以上登高作业应系好安全带,在梯子上作业应有人扶持;( ) 2、检查金属表箱接地,确认良好。( ) 3、对金属表箱外壳验电,确认不带电。( )
4、检查用户侧开关已断开( )悬挂警示牌( ) 5、交待保留带电部分( )
6、逐相拆开电源进、出相线,并用绝缘胶带包扎( ) 7、采集设备安装并检查施工工艺符合标准要求( ) 8、逐相拆开绝缘胶带,逐一搭接电源进、出相线( ) 9、检查接线是否正确( )
10、测量电压,测得的电压应在合格电压范围内( )
11、取下警告牌,检查负荷侧开关合上,并观察采集设备运行正常( ) 12、清洁工作现场,清点物品,工作终结,人员安全撤离工作现场( ) 13、其他补充安全措施:
工作终结时间: 年 月 日 时
工作负责人签名:
附件:用电信息采集系统现场设备安装清单 台区编号: 设备生产厂家 计量点名 序 号 1 2
户 号
公变终端局号 户 名
集中器局号 台区名称
芯片厂家 集中器安装位置 局 号
初步调试情况
采集设备编号
备 注
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
:
年
月
日
安装日期安装负责人(签名):