好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

用电信息采集系统建设标准化作业指导书(修订稿)20111115_20111115

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

2.三相表的排列是相线进、相线出,相线进、相线出,相线进、相线出,零线进、零线出。

23

确定用户侧开关(保安器)在拉开位置。依次把连接在开关的相线接到采集设备相线的出线端子上,再把连接到开关的零线连接到采集设备出线的零线端子上 依次剥开预先分辨出的零线接头的胶带,把接头连接到采集设备的零线进线端子上。 依次剥开预先分辨出的相线接头的胶带,把接头连接到采集设备的相线进线端子上。 检查整理导线并进行绑扎

相线用红线,零线要用黑线。

24

接头连接要牢固,用 手捏住零线的绝缘层,轻拉无松动现象。先接零线,再接相线 接头连接要牢固,用手捏住导线的绝缘层,轻拉无松动现象。导线排列应为横平、竖直、整齐、美观,导线应有良好的绝缘,中间不允许有接头。

确认接线正确,无错误接线。

带负荷后,机械式采集设备的转盘能正常转动或电子式的脉冲信号灯能闪烁。

25

26

27

检查整理完毕,盖上采集设备接线端子的盒盖。

通知用户准备送电。由用户合上用户侧开关(或保安器),检查采集设备运行状态。 用万用表和相序表测量表后线的电压和相序

28

29

1.单相表测得的电压 应在220V左右(+7%,-10%以内)2.三相表测得的线电压应在380V左右(±7%以内)3. 安装三相采集设备时需用相序表测量相序为正相序。 封印的镙丝以不可转出为准,封印用的铜线长短适中,确保封印起到防窃电的作

30

完成采集设备表盖、表箱门的封印工作。

用。

八、终结阶段

序号 1

作业内容 清理作业现场,告之客户采集设备起止度单,取得客户签名。

工艺标准

作业现场不留有电线头、胶带等杂物,场地打扫清洁;客户在现场的,应请客户确认起止度,并签字,不在现场的应张贴书面告知书

装接单和作业票,票面清洁,整齐,内容详尽。

对本指导书是否符合工作实际,需要修改和完善之处进行评价

操作结果

备 注

2

工作负责人和施工班成员在装接单和作业票上签字,确认工作完毕 评价本指导书的执行情况

3

附件:用电信息采集系统台区查勘单

单位: 供电所: 查勘日期: 台区总体概况 台区名称

台区类型 □小区 □农村

抄表段 台区划分

□容易 □困难

采集设备数量

终端局号 户号

集中器安装位置

干扰源说明

安装集中器需外置表箱数 需换三相表箱数

配变类型

改造情况 □线路已改造 □线路近期待改造 □暂不改造 □台区待拆迁 台区地址 配变及 终端 额定

计量点名称

容量

户名

干扰源详情

表箱表计情况 需装采集设备数 需换单相表数

□移动 □联通 □强□中□弱□无 □强□中□弱□无 □强□中□弱□无 □强□中□弱□无

①24小时运作变频空调 ②大功率节能设备 ③注塑机 ④其他(请注明)

需换单相表计数

需换三相表计数

作业现场的条件、停电情况及安全措施

其他情况说明

查勘人签名:

注:1、如果表箱内部空间凌乱或空间不足导致无法安装采集设备,则需要外置采集设备箱,在“需外置表箱数”处统计外置表箱数。

2、判断现场是否需要停电作业,如需停电写明停电措施,并开具计量工作票,以及是否需要提前通知用户等情况。

3、现场查勘过程中发现公变终端、集中器、采集设备等设备安装不规范的;表箱安装位置不妥、已损坏或漏水的,一并注明;

4、对查勘单的任一项内容有补充说明的,也在“其他情况说明”中描述。 5.配变类型指□地上配电房 □地下式 □杆架式

附件:平湖市供电局采集设备带电装(拆)作业票 单位

工作地点 台区名

工作负责人:

村(小区)

工作许可人:

施工班成员: 共 人 计划工作时间: 年 月 日 时至 年 月 日 时 工 作 任 务 和 现 场 安 全 措 施 交待 工作任务交待:

现场安全措施交待:

其他注意事项:

工 作 危 险 点 告 知 (告知危险点具体情况以及相应安全措施,完成后打√)

触电伤害:( )电弧灼伤:( )高处坠落:( )高处坠物:( )损坏设备;( )人员摔伤:( ) 周边环境:( ) 其他:

工 作 人 员 状 况 检 查(完成后打√)

1、参加作业人员的精神状态饱满,无社会干扰及思想负担。( ) 2、参加作业人员有符合作业条件的身体及技术素质,有安全上岗证。( ) 3、参加作业人员按规定着劳保服、低压绝缘鞋和棉纱劳保手套。( ) 4、参加作业人员没有饮酒。( )

5、工作负责人、监护人及轮值安全员袖标佩戴符合要求。( ) 6、所有工器具及材料齐备、完好。( ) 备注:

工作负责人签名: 施工班成员签名: 现场作业程序(每项完结后由工作负责人打√)

1、离地2.0M以上登高作业应系好安全带,在梯子上作业应有人扶持;( ) 2、检查金属表箱接地,确认良好。( ) 3、对金属表箱外壳验电,确认不带电。( )

4、检查用户侧开关已断开( )悬挂警示牌( ) 5、交待保留带电部分( )

6、逐相拆开电源进、出相线,并用绝缘胶带包扎( ) 7、采集设备安装并检查施工工艺符合标准要求( ) 8、逐相拆开绝缘胶带,逐一搭接电源进、出相线( ) 9、检查接线是否正确( )

10、测量电压,测得的电压应在合格电压范围内( )

11、取下警告牌,检查负荷侧开关合上,并观察采集设备运行正常( ) 12、清洁工作现场,清点物品,工作终结,人员安全撤离工作现场( ) 13、其他补充安全措施:

工作终结时间: 年 月 日 时

工作负责人签名:

附件:用电信息采集系统现场设备安装清单 台区编号: 设备生产厂家 计量点名 序 号 1 2

户 号

公变终端局号 户 名

集中器局号 台区名称

芯片厂家 集中器安装位置 局 号

初步调试情况

采集设备编号

备 注

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

安装日期安装负责人(签名):

用电信息采集系统建设标准化作业指导书(修订稿)20111115_20111115

2.三相表的排列是相线进、相线出,相线进、相线出,相线进、相线出,零线进、零线出。23确定用户侧开关(保安器)在拉开位置。依次把连接在开关的相线接到采集设备相线的出线端子上,再把连接到开关的零线连接到采集设备出线的零线端子上依次剥开预先分辨出的零线接头的胶带,把接头连接到采集设备的零线进线端子上。依次剥开预先分辨出的相线接头的胶带,把接头连
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
046937frql4i6jo0x1m776vac3ljqt012cz
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享