(2)供电电源由校园变配电室引出两路低压380V电源回路,采用VV22-1KV铠装电缆埋地敷设至一层低压配电室。

(3)本建筑一、二级负荷宜采用EPS不停电电源装置供电。 3、负荷估算 (1)常用负荷

照明、风机:135.10KW/289.11A 插座: 135.80KW/294.76A 电开水器: 30KW/46.04A 电梯、水泵:23KW/85.23A

合计:Pe=323.90KW,Ie=715.14A,COSψ=0.688 取Kx=0.75,则P3=242.93KW,I3=536.36A (2)季节性负荷

中央空调:Pe=387.80KW,Ie=700.26A,COSψ=0.84 取Kx=0.75,则Pj=290.85KW,I3=525.20A (3)无功补偿:两类负荷均补偿至0.93 补偿容量分别为:

常用负荷:Qc=323.90x0.80x0.66=171KVar 空调负荷:Qc=387.80x0.80x0.25=78KVar 4、照明系统

图书馆各场所照明度按以下标准设计: (1) 阅览室、机房按1601X; (2) 书库、大厅按1201X;

高校图书馆建设可行性研究报告

(3) 报告厅、办公室按1201X;

(4) 凡走廊及各重要场所均设疏散指示和应急照明。 5、安保措施

(1)本工程低压接地故障保护采用TN-C-S系统,三相四线制配电,专设PE线;

(2)建筑单体防雷接地,总等电位连接接地,强弱电设备接地,电梯机房接地等多种接地共用一个接地体,接地体利用基础结构钢筋网,接地电阻要求不大于1欧。 6、防雷措施

建筑属三类防雷建筑,屋面设避雷带,利用柱内主筋作防雷引下线,下端与接地体可靠焊接联通。 4.4.3 弱电设计 1、设计依据

(1)《建筑设计防火规范》 GBJ16-87;

(2)《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-98; (3)《智能建筑设计标准》 GB/T50314-2000; (4)《图书馆建筑设计规范》 JGJ38-99 2、火灾自动报警与消防联动系统

(1)本建筑按二级保护对象设计火灾自动报警控制系统,消防值班室设在本楼底层,系统采用总线控制器;

(2)按规范要求在走廊、楼梯前室、书库、电子阅览室、设备机房等处设置探测器,在楼梯口、主要出入口设置手动报警按钮与消防

高校图书馆建设可行性研究报告

广播喇叭;

(3)消防控制室的控制系统收到火灾报警信号,经过确认后,发出联动控制指令。楼内需联动的消防控制设备有防火卷帘、电梯、消火栓按钮、消防广播、非消防电源,楼外需联动的消防设备主要是设于楼外的消防泵。 3、安保监控系统

大楼主要出入口、各主要通道、电梯轿厢等主要场所设被动式红外报警器,报警控制器主机可设在底层消防控制室内。 4、背景音响系统

前厅、走廊、报告厅等处设背景音响系统,火灾时自动切换到消防广播。

5、综合布线系统

考虑本楼对数据、语音的要求较高,因此设计采用综合性的布线系统,由校外引入语音电缆及电信数据光缆至机房,经分层交接后配线至用户终端;垂直语音通信干线采用5类大对数铜缆,水平配线均采用5类4对双绞线(UTP),形成结构化综合布线系统(SCS),以实现楼内外电话、传真、计算机网络等通信及办公自动化。 4.4.4 通风空调设计 1、设计依据

(1)《采暖通风与空调节能设计规范》 GBJ19-87; (2)《图书馆建筑设计规范》 JGJ38-99; 2、室外主要气象参数

高校图书馆建设可行性研究报告

(1)室外通风计算温度:夏季32℃,冬季2℃; (2)室外通风夏季计算相对湿度64%;

(3)室外空调计算温度:夏季25℃,冬季-6℃; (4)夏季空调室外计算湿球温度28.30℃; (5)冬季空调室外计算相对湿度为73%; 3、空调房间室内设计参数

夏季干球温度为24~28℃,冬季干球温度为18~20℃。 4、通风

(1)各楼层设轴流风机进行机械排风,换气次数为1-3次/小时; (2)卫生间、文印室、消毒间用壁式轴流排风机进行通风换气,换气次数为5-10次/小时。 5、空调

采用中央空调系统进行空气调节。 4.4.5 建筑消防设计 1、设计依据

(1)《图书馆建筑设计规范》 JGJ38-99; (2)《建筑防火规范》 GBJ16-87; 2、总体设计与建筑平面布置 (1)周围环境状况

建筑物四侧均能满足消防回车的要求。 (2)消防车道

建筑物四周设环通消防车道。

高校图书馆建设可行性研究报告

(3)消防水源

见4.4.1 给排水设计说明

(4)消防控制室设于建筑底层,靠近出入口。 3、防火分区

(1)根据《图书馆建筑设计规范》,高层建筑的藏阅空间的一个防火分区不应大于700平方米,设置喷淋灭火系统;本工程防火分区为1400平方米,设消火栓系统,采用组合数消火栓,灭火器每组4×5A干粉手提式灭火器,另加设灭火器两组,以满足每组间距不超过20米。

(2)管道井每隔两层在楼板处用相同标号混凝土填实作为防火分隔。

4、安全疏散

(1)每个防火分区设置独立的双跑封闭楼梯两座或有两个疏散出口。

(2)内走道设置

内走道最大长度为37.50米,宽度1850毫米。

安全疏散门分别为1800毫米(双开)、1500毫米(双开)、1200毫米(双开)、1000毫米(单开),乙级防火门,向疏散方向开启。