好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

外墙脚手架洞口修补施工方案(1)

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

外墙洞口修补专项方案

一、工程概况

XXXXXXXXXXXXXXXX二标段工程由XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX#楼组成,总建筑面积约10万㎡,其中XXX#楼使用功能均为住宅;12#楼使用功能为商业。外墙因脚手架拆除等原因造成的孔洞,如处理不密实,雨水靠风压将会沿孔洞向里面渗漏,导致内墙面污染。一般情况下,小于50mm 的孔洞采用与穿墙对拉螺杆相同的封堵做法;50mm≤孔洞尺寸≤100mm 时,可用1:3水泥砂浆(添加防水剂及膨胀剂)参照对拉螺杆封堵做法分次堵塞;当孔洞大于100mm 时,采用细石混凝土封堵;所有封堵必须保证密实。封堵洞口的外侧涂刷1.0㎜厚JS防水,涂刷范围必须大于孔洞周边50㎜. 为防止雨水渗漏,保证质量,洞口修补采取如下措施: 1、安排专人逐层进行封堵操作。 2、操作方法正确,砂浆饱满度≧90%。

3、严禁用干砖或碎砖等堵封,尽量采用细石砼来施工。

4、孔洞外侧可用防水砂浆粉5mm一层,每边出孔洞边约100mm左右。 5、孔洞堵封完毕后,此孔洞部位可进行适当标志,以备查。 6、粉刷工作可与此堵封工作距一段时间,可利用自然条件进行验收等,比如下雨,此处会不会出现渗漏现象,发现渗漏应及时处理。 7、加强施工人员的责任心和检查、验收制度。 二、编制依据

1、《混凝土结构工程施工质量验收规范》 (GB50204-2002 ) 2、《建筑结构可靠度设计统一标准》 (GB50068-2001)

3、《建筑结构荷载规范》 (GB50009-2001)(2006版) 4、《混凝土结构设计规范》 (GB50010-2002) 5、《高层建筑混凝土结构技术规程》 (JGJ3-2002) 6、《建筑抗震设计规范》 (GB50011-2001) 《建筑工程抗震设防分类标准》 (GB50223-2004) 7、《现浇砼楼面与屋面板施工图集》 (03G101-4) 8、江苏中兴公司质量、环境、职业安全健康综合管理手册,体系程序文件和施工作业指导书。

三、外墙悬挑型钢穿墙洞眼封堵施工(砼外墙) 1、工艺流程

穿墙钢管或悬挑型钢取出——基层凿毛湿润——两侧支模——浇筑混凝土——两侧拆模——凿除凸出砼——外侧刷JS 防水——外墙保温及装饰面层施工 2、构造做法:

1)、穿墙钢管或悬挑型钢取出

取出孔洞内钢管及预埋件,并将杂物垃圾清理干净。 2)、基层凿毛湿润

孔洞周壁凿毛,并浇水湿润周边范围100mm以上。 3)、两侧支模

支洞口两侧模板,模板超出洞口上方100mm。 4)、浇筑混凝土

浇筑高于墙体混凝土等级一个标号的细石混凝土(掺防水剂和膨胀剂),充分插捣密实。

5)、两侧拆模

混凝土两侧模板在2~3天后拆除。 6)、凿除凸出砼

拆模后,凿除表面凸出的多余混凝土,并修补好混凝土缺陷。 7)、刷JS防水

在墙外侧孔洞及周边分多遍涂刷1.0mm厚JS防水,涂刷范围超出孔洞周边50mm。

8)、外墙保温及装饰面层施工 按图纸要求,施工保温及外墙装饰面层 3、节点图:

4、施工要点

1)、悬挑槽钢洞口清理应满足以下要求:清理悬挑槽钢洞口粘存杂物,清理完毕后用吹风机吹干净。

2)、钢丝刷刷毛应满足以下要求:悬挑槽钢洞口清理干净后,用钢丝刷绕周圈刷毛,用吹风机吹净。

3)、洒水润湿应满足以下要求:使用喷壶进行喷水润湿,在施工前一小时进行喷水,使悬挑槽钢洞口周围保持湿润。施工时再进行小量喷水,以便施工。

4)、灌混凝土:将外墙一面用模板遮挡严密,用微膨细石混凝土边浇灌边捣密实,细石混凝土外面凹进砼墙10-15mm。待细石混凝土有一定强度后再用掺10%防水剂的1:3水泥砂浆补嵌密实至与墙面平。 5)、洞口处满挂0.8镀锌钢丝网,要求挂设范围超出洞口周边100㎜. 5、质量保证措施

1)、总监和项目经理对封堵前洞眼的清理情况进行隐蔽验收,并签字确认;

2)、封堵混凝土必须使用比原结构混凝土强度至少提高一级的微膨胀混凝土。水泥、砂、混凝土等材料必须符合设计要求和施工及验收规范的规定;

3)、封堵施工过程及后期混凝土养护由专业监理工程师旁站,并记录旁站情况。同时要求对施工过程采用摄影、摄像等手段将现场作业情况进行实录;

4)、封堵完工后,总监理工程师应组织专项验收,验收内容应包括使用的封堵混凝土材料相关试验报告及现场淋水试验,不得有渗漏水现象。

5)、质量控制要点:基层清理凿毛、浇水湿润、砼密实度、JS防水厚度及范围。 6、成品保护

外墙悬挑型钢穿墙洞眼处封堵完毕后应做好成品保护,防止碰撞造成

未凝固前表面损伤,待砼、砂浆有一定强度后应及时养护,防止收缩干裂。

四、对拉螺杆洞眼封堵施工 1、施工准备

人员配备:抹灰工 3人;剔凿工 2人;防水工 1人;普工 2人 材料配置:水泥、砂、膨胀剂、防水宝、聚氨酯防水材料、发泡剂、铲刀、锹,钢卷尺。

1)技术准备:按照质量通病防治措施要求进行技术交底工作的编制,劳务人员进场后现场对每一个工人进行交底,做到事前计划,过程控制,结果验收。

2)现场准备:楼层模板拆除结束,楼层垃圾清理干净,外墙脚手架防护到位。混凝土墙面预留穿墙PVC管的清理,用直径16的电钻将孔扩成喇叭口形。将孔内及孔眼周边垃圾清理干净,提前洒水湿润。 2、工艺流程

螺栓孔及孔眼周边垃圾清理→用冲击钻将墙内PVC管凿除→冲洗湿润→外墙外侧孔眼膨胀水泥砂浆封堵密实→孔内发泡剂发泡→墙内层发泡剂清理→墙内侧膨胀水泥砂浆封堵→养护→墙外侧聚氨酯三遍防水处理。

1)、用铲刀将露出墙面的PVC管清理干净,孔眼周边残余灰浆清理。用毛刷扫净。

2)、用直径16的电钻将孔眼扩成喇叭口形,深度20mm,外口直径30mm。

3)、提前一天用水进行冲洗湿润。

4)、用1:1膨胀水泥砂浆从外墙外侧进行封堵入孔内50mm,用Φ10

外墙脚手架洞口修补施工方案(1)

外墙洞口修补专项方案一、工程概况XXXXXXXXXXXXXXXX二标段工程由XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX#楼组成,总建筑面积约10万㎡,其中XXX#楼使用功能均为住宅;12#楼使用功能为商业。外墙因脚手架拆除等原因造成的孔洞,如处理不密实,雨水靠风压将会沿孔洞向里面渗漏,导致内墙面污染。一般情况下,小于50mm的孔洞采用与穿墙对
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
043mm4bk9w4oweh0q68m0sr9z0p01l00o1t
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享