电石厂电气(变电所)岗位安全管理规程

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

12.3迅速组织灭火应用砂土扑灭燃油。按火势大小,必要时在灭火同时立即报告消防队。

12.4应使用二氧化碳和干粉灭火器材扑灭电气火灾。

无功补偿装置设备维检规程

1、MCR型装置的构成及用途;

构成;MCR电抗器、直流励磁调节单元柜、就地控制器、高压电容器组、串联电抗器、隔离刀等元件组成。

用途;用来改善工频电力系统的功率因数,减少线路损耗,提高供电电压质量,增大变压器的有功输出。 2维护与保养

2.1电容器室应有值班人员,应做好设备运行情况记录

2.2对运行的电容器组的外观检查建议每天都要进行,如发现箱壳膨胀应停止使用,以免发生故障。

2.3定期清扫电容器套管表面,电容器外壳及安装支架。

2.4由于内部故障继电器动作而使电容器组的开关跳开,此时在未找到跳开的原因之前,不得重新合上开关。 2.5油枕指示的油位油色正常,无参漏现象

2.6MCR本体无渗漏,呼吸器正常,变色硅胶颜色改变不得超过三分之一。

2.7设备连接点无发热,火花放电等现象。 3修理及更换

3.1箱体轻微渗漏油,可用锡焊密封或堵漏胶堵漏的方法修补。

16 / 30

3.2电容器套管破裂或裂缝,重新更换 3.3电容器外壳发生鼓肚或爆裂,重新更换 3.4电容器发生严重的渗漏油,重新更换 3.5电容器使用寿命超过15年,重新更换 4电容器的放电

4.1电容器组每次从网路断开后,其放电应自动进行。

4.2在接触自网路断开的电容器的导电部分前,即使电容组已经自动放电,必须短接电容器的出线端,进行单独放电。

电气岗位安全规程

一、综述

1、此操作规程适用于电石厂电工岗位;

2、规定了本岗位员工工作期间必须熟知的安全、环保、职业卫生方面的危险有害因素;

3、规定了必须正确佩戴、使用的劳动防护用品;

4、给出了本岗位活动区域内工具仪器、主要安全设施的使用维护注意事项;

5、提出了本岗位日常操作过程中和异常情况处置时安全防护指导性意见;

6、如何有效预防和避免已预见的可能发生的伤害事故; 7、界定了一些本岗位专业性内容并给出了通俗易懂的解释说明。

二、本岗位负责电石厂变电所电气设备的运行,主要进行变电所高低

17 / 30

压开关柜、变压器停送电倒闸操作、电缆等日常巡检和正常维护,活动区域包括110KVGIS开关柜、MCR无功补偿装置及电炉变压器、481变电所、482变电所、486a-486d电石生产车间变电所、465a-465d破碎车间变电所、485循环水变电所、487石灰储运变电所、484石灰生产变电所(1#、2#电气室)、焦炭储运及筛分配电室、电石原料站460a-460d配电室、电石冷却464a-464d配电柜、柴发室及480外线电缆。 三、危险有害因素

电工岗位危险有害因素 危害因素 分布 110KV数值 、 危害 防护措施 设备的损坏认真编制倒闸操作或 票 严格执行验电接地人为因素 35KV、10KV 变电所 人身伤亡事操作规定 故 审核倒闸操作 熟知电网运行方造成一系列式,按规程处理事故恶性连锁反等 认真填写工作票 严格执行操作票规程 18 / 30

---- 应

火灾 110KV、 人身伤害、禁止使用明火、加强设备损坏 对电气设备的巡检维护并配置相应的灭火器材。 35KV、10KV 变电所 ---- 触电 110KV、 人身伤害 禁止违章操作、严禁触碰带电设备,并保持安全距离。 35KV、10KV 变电所 ---- 泄漏 110KV、 人身伤害 开启换气扇、经常检查SF6压力表 35KV、变电 所SF6断路---- 器 变压器 火灾 加强巡检及维护 电弧伤 110KV、 人身伤害 认真执行操作规程 35KV、变电 所SF6断路---- 器 高空坠落 桥架、变压 器

四、个体防护信息

19 / 30

人身伤害 真确使用安全带 ---- 电工岗位个体防护信息 防护用品 静电感应 安全帽 正确穿戴 穿戴要点 故障检查 检查感应器指示 防护作用 保护头部或减缓外来物冲击伤害 防止触电 绝缘鞋、 绝缘手套 正确穿戴 检查表面是否损坏、防止接触电外观完好。 安全带 正确穿戴 压、跨步电压、泄漏电流 检查表面是否损坏、防护高空作业外观完好。 时坠落

五、工具仪器、安全设施注意事项

电工岗位工具仪器、安全设施注意事项 设施/工具 万用表 使用方法 1熟悉表盘上各符号的意义及各电池的电压是否过个旋钮和选择开低、电池夹断线否测量交直流电关的主要作用。 \电源开关有无损流、电压、电阻, 2进行机械调零。 坏。电池引线是否4选择表笔插孔的位置。 20 / 30

故障检查 作用 开路。